Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

nakładka turbodym fi 200 z wzownicą

21 Feb 2012 15:25 3872 13
  • Level 11  
    Posiadam wkład kominkowy Invicta o mocy 14 KW.Chciałbym zastosować oferowaną na rynku nakładkę o nazwie turbodym. Różne firmy prześcigają się przedstawiając walory swoich produktów.Nikt natomiast nie pisze o minusach tego produktu. Proszę o pomoc specjalistów lub użytkowników o zajęcie stanowiska i ewentualne podpowiedzi.
  • Level 36  
    Jeżeli zadbasz o to aby temperatura spalin na wylocie komina była wyższa niż ..... (znajdziesz :D ) to można odzyskiwać ciepło ze spalin.
    Jeśli będzie niższa w kominie będzie wydzielał się kondensat i będzie następowało jego smołowanie.
    Jeden i drugi proces jest nieodwracalny.
    Żaden kominiarz nie podejmie się usunięcia zasmołowania z komina gdyż ... się nie da.
    Tak to wygląda
  • Level 11  
    Temperatura na wylocie wyższa niż co ? Do czego służy kryza przeciw skroplin.
  • Level 36  
    Rządkowski Ryszard wrote:
    Do czego służy kryza przeciw skroplin.

    Służy do tego aby .... jeśli jest zamontowany wkład kominowy tylko on został zasmołowany a nie cały komin. :D
  • Level 11  
    Jeżeli na wkład kominkowy nałożę nakładkę turbodym to w niej będzie występować proces skraplania Jeżeli na tą nakładkę założę kryzę a później kolanko i rurę w komin to czy ten układ wyeliminuje mi zjawisko skraplania.
  • Level 36  
    Rządkowski Ryszard wrote:
    Jeżeli na tą nakładkę założę kryzę a później kolanko i rurę w komin to czy ten układ wyeliminuje mi zjawisko skraplania.

    Jeśli to spowoduje, że cała para wodna wykropli się na nakładce lub przed to oczywiście tak. :D
  • Level 11  
    Jeżeli skropli się na nakładce to one będą zbierać się w kominku ?
  • Level 36  
    Rządkowski Ryszard wrote:
    Jeżeli skropli się na nakładce to one będą zbierać się w kominku ?

    Z nakładki zawsze kondensat można odprowadzić tak jak to się robi z kotłów kondensacyjnych to nie jest problem.
    Problemem jest komin.
  • Level 11  
    Proces skraplania występuje w momencie zetknięcia się zimnej wody z ciepłym nośnikiem energii. Ten proces będzie trwał do czasu kiedy cała woda z układu osiągnie odpowiednią temperaturę. Jeżeli temperatura wody w układzie będzie miała temperaturę np 19 stopni to przy ponownym rozpaleniu nie będzie występować zjawisko skraplania? Moje pytania mają określony cel. Próbuję wyeliminować skraplanie się wody podczas kolejnego rozpalania paleniska. Proszę o odpowiedź czy moje przemyślenia są właściwe a jeżeli nie to gdzie tkwi błąd.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Jeżeli w kominie umieszczę wkład stalowy i naczynie na skropliny z odprowadzeniem ko kanalizacji to wyeliminuję te skropliny? Ten sam problem występuje w piecach stałopalnych. Wiadomo że wkład to dodatkowy koszt, a nikt nie stosuje wkładów w tym systemie. Przychodzi kominiarz czyści komin i jest po sprawie.
  • Level 36  
    Rządkowski Ryszard wrote:
    Proces skraplania występuje w momencie zetknięcia się zimnej wody z ciepłym nośnikiem energii.

    Coś ciekawego. :D
    Co się wtedy skrapla :?:
    Chyba nie przeczytałeś treści z linku :cry: .
  • Level 11  
    Proszę bardziej sprecyzować informację w pkt 1 z dnia 21 lutego godz 16:28.
  • Level 36  
    To nie jest jedna graniczna temperatura. Zależy od rodzaju opału, jego wilgotności i wilgotności powietrza.
    Aby zrozumieć należy wyjść od tego jak i dlaczego następuje smołowanie komina i wydzilanie na jego ściankach kondensatu.
  • Level 11  
    Rozumiem że warunkiem prawidłowej eksploatacji nasadki będzie utrzymywanie temperatury wody na powrocie powyżej 50 stopni.
    Żeby tego uniknąć trzeba grzać w kominku co jest niezgodne z warunkami technicznymi producenta, zastosować zawór mieszający lub instalacja sterownika z czujką na powrocie kontrolującą temperaturę.
    Ale co zrobić jak woda ostygnie np w momencie pierwszego rozruch czy podczas wygaśnięcia paleniska?
  • Level 36  
    O ile temperatura 50°C na płaszczu kotła jest dobra o tyle ta sama temperatura na początku komina już nie.
    Przy temperaturze na płaszczu kotła, temperatura spalin będzie miała na czopuchu i niedaleko za nim około 150°C , jeżeli schładzać będziesz same spaliny za kotłem to już nie koniecznie osiągniesz te 150°C :D .
    Można nawet założyć, że na nakładce część spalin będzie miała około 50°C i będzie następowało wydzielanie się kondensatu.