dmuchawa buczy - kocioł CO

23 Lut 2012 22:31 4019 20
  • Poziom 9  
    Witam,

    Posiadam piec CO firmy SAS. Dmuchawa jest ustawiona na przedmuchiwanie co 3 minuty. Od około tygodnia mam tak: dmuchawa się włącza co 3 minut na ok 5 sekund (przedmuchuje; napięcie wynosi 230V) i potem przez pozostały czas, czyli ok 2 minuty 50 sekund dmuchawa "buczy" (napięcie wynosi ok 140V), więc jest to raczej wina sterownika. Co mogło się w nim zepsuć?

    Pozdrawiam
  • Użytkownik obserwowany
    Daj zdjęcia środka sterownika.
  • Poziom 9  
    dmuchawa buczy - kocioł CO dmuchawa buczy - kocioł CO dmuchawa buczy - kocioł CO
    dmuchawa buczy - kocioł CO
    dmuchawa buczy - kocioł COdmuchawa buczy - kocioł CO
    jeszcze wymieniłem ten zaznaczony tranzystor (BT139)
  • Użytkownik obserwowany
    Do wymiany przycisk od włącznika i przekaźniki.
    Nie ma lipy! :P
  • Poziom 9  
    ten przełącznik jest na ON ale odłączyłem od sieci :P

    Dodano po 2 [minuty]:

    napięcie mierzyłem na wyjściu ze sterownika (kostka tam gdzie jest podłączona dmuchawa)
  • Użytkownik obserwowany
    mirrzo napisał:
    Pomierzyłeś

    Nie, ale kilka dziesiąta zrobiłem takich polskich wynalazków panie moderatorze.

  • Moderator na urlopie...
    opamp napisał:

    Nie, ale kilka dziesiąta zrobiłem takich polskich wynalazków

    To jest inny przypadek - może.
  • Użytkownik obserwowany
    mirrzo napisał:
    To jest inny przypadek - może.

    Spokojnie autor zrobi to co ma i będziemy wiedzieć co w trawi piszczy ;)
  • Poziom 9  
    opamp napisał:
    Spokojnie autor zrobi to co ma i będziemy wiedzieć co w trawi piszczy ;)


    czyli co mam zrobić?
  • Użytkownik obserwowany
    Jak przeczytasz wątek będziesz wiedzieć.

  • Moderator na urlopie...
    pawell90 napisał:
    opamp napisał:
    Spokojnie autor zrobi to co ma i będziemy wiedzieć co w trawi piszczy ;)


    czyli co mam zrobić?

    Pomiary
  • Poziom 9  
    pomiary na przekaźnikach?
  • Poziom 9  
    można. tylko, że dostęp do przekaźników jest ograniczony tym, że obudowę trzeba skręcić (aby połączyć goldpiny)

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • Użytkownik obserwowany
    Przekaźnik kolego miałem racje :)
  • Poziom 9  
    czyli ten przekaźnik, który daje 0V ?
  • Użytkownik obserwowany
    Od kiedy dwie blachy mają opór na tyle duży aby był spadek napięcia połowa napięć. :D
  • Poziom 9  
    aha, czyli ten drugi? :)
  • Poziom 9  
    przekaźnik wymieniłem - problem nie ustąpił