Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak ustawić sterownik GECO 403 P 02? - eko groszek 26KW

24 Lut 2012 16:09 7411 7
  • Poziom 10  
    Witam,

    Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić powyższy sterownik? Piec 26 kw na eko groszek. Głównym problemem jest dość spore niespalanie się węgla.

    Z góry dziękuję za odpowiedzi,
    pozdrawiam Barlot.
  • Poziom 11  
    Opisz szerzej problem to ktoś pomoże:)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    BarLot napisał:
    Witam,

    Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić powyższy sterownik? Piec 26 kw na eko groszek. Głównym problemem jest dość spore niespalanie się węgla.

    Z góry dziękuję za odpowiedzi,
    pozdrawiam Barlot.


    Dość spore spalanie węgla nie jest problemem. Problemem jet to, że masz zbyt duży dom lub zbyt kiepsko ocieplony.
  • Poziom 19  
    Plumpi napisał:
    Dość spore spalanie węgla nie jest problemem

    Kolega przeczyta dokładnie co autor napisał:
    BarLot napisał:
    Głównym problemem jest dość spore niespalanie się węgla
  • Poziom 10  
    Co tu dużo pisać... dom i ocieplenie nie ma nic do rzeczy ;). Dodam, że piec nie jest u mnie tylko u teściów. Do tej pory było wszystko ok, ale w pewnym momencie trzeba było wymienić ślimak i fachowcy trochę namieszali w ustawieniach. Efekt tego taki, że miało być lepiej, a jest gorzej(oczywiście starych ustawień nikt nie pamięta). Podajnik podaje węgiel, ale kocioł nie nadąża z jego spalaniem. Testowaliśmy już różnych ustawień i nie możemy go odpowiednio wyregulować. Dlatego pomyślałem, że być może znajdzie się na forum ktoś kto ma podobną konfigurację i podrzuci swoje ustawienia, wtedy byłby jakiś punkt odniesienia. W sumie sprawa niby prosta, ale jak się ma do czynienia z piecem raz na jakiś czas, to staje się nieco problematyczna. Tym bardziej, że telefoniczny "helpdesk" ze starszymi osobami nie przynosi odpowiednich rezultatów ;).

    Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
    BarLot
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Nie ma podobnych konfiguracji - każdy piec, każda instalacja jest inna i wymaga indywidualnych nastaw.
    Najpierw musisz ustawić ilość dmuchu.
    Wcześniej musisz zgarnąć nadmiar węgla z retorty do poziomu równego z retortą.
    Wentylator ustawia się tak, że "zjeżdża" się nastawą wentylatora w dół do minimum i co jakiś czas (dając chwilę czasu na ustabilizowanie się płomienia i żaru) podnosi się obroty wentylatora obserwując płonień. Prędkość wentylatora podnosi się tak długo, jak długo obserwuje się podniesienie jaskrawości płomienia. Kiedy kolejne podniesienie obrotów wentylatora nie spowodowało podniesienia jaskrawości płomienia to powraca się do poprzedniej nastawy.
    Teraz podawanie węgla należy tak ustawić, aby tego węgla w retorcie nie przybywało, ani nie ubywało obserwując w przeciągu kilku-kilkudziesięciu godzin.

    I to cała filozofia.
  • Poziom 16  
    @BarLot A prosiłeś panów "speców" o korektę jak nie to niech teraz przyjadą i poprawiają. Po kiego pchać łapy w sterownik. Masz kiepski okres na ustawianie pieca koniec zimy.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    bolszy188 napisał:
    @BarLot A prosiłeś panów "speców" o korektę jak nie to niech teraz przyjadą i poprawiają. Po kiego pchać łapy w sterownik. Masz kiepski okres na ustawianie pieca koniec zimy.


    Wiesz jak długo się robi taką korektę?
    Czasami kilka godzin lub nawet kilka dni.
    Zapłacisz za to serwisantowi?

    Nie pomyślałeś, że zużyty ślimak podaje mniejszą dawkę paliwa, zaś po jego wymianie teraz podaje więcej i dlatego teraz przesypuje w retorcie węgiel?
    Serwisant mógł się nawet nie tykać ustawień, a mimo to kocioł teraz podaje zbyt dużą dawkę paliwa.
    Ustawienia podawania węgla oraz prędkości wentylatora powinien sobie robić samemu każdy użytkownik. Przecież jak kupisz sobie nowy telewizor to nie wzywasz za każdym razem serwisu, aby Ci zmienił kanał czy ustawił poziom siły dźwięku lub nasycenie kolorów, choć ustawienia telewizora są o wiele bardziej skomplikowane od ustawień sterownika kotła.