zasilenie przekaźnika 24V z kilku sygnałów napięcia 230V

seb77ban 27 Lut 2012 14:57 1634 8
  • #1 27 Lut 2012 14:57
    seb77ban
    Poziom 2  

    Witam,
    poszukuje rozwiązania sterowania pompą wody w mieszaczu do podłogówki,
    mam 6 wyjść 230V zasilających siłowniki do poszczególnych obiegów i chciał bym wyłączyć pompę w czasie kiedy wszystkie siłowniki się zamkną ,w czasie gdy są zamknięte na wszystkich wyjściach siłowników mam napięcie 220V , myślałem o diodzie z każdego wyjścia i przekaźniku 24V cewka , ale nie wiem dokładnie jak zasilić ten przekaźnik, proszę o pomoc.

    0 8
  • Relpol
  • #2 27 Lut 2012 15:24
    KMal
    Poziom 33  

    Witam
    Skora tak myślisz - tzn. nie chcesz rozwiązania elektronicznego, to namieszałeś.
    Na wszystkich nie wyjściach, a wejściach (cewkach siłowników) masz (obecnie) 230V i tu nie wiem co wymyśliłeś - dlaczego diody (powiedzmy blokowanie zał. dla reszty siłowników), ale dlaczego cewka przekaźnika 24V ?. to już nie wiem.
    Stara metoda, i prosta - dajesz 6 przekaźników z cewką na 230V do każdego siłownika, styki wykonawcze (normalnie otwarte) wszystkich przekaźników łączysz w szereg. Całość łączysz w szereg z pompą i działa. Pompa włączy się tylko gdy wszystkie siłowniki będą zasilone.

    0
  • #3 27 Lut 2012 15:33
    seb77ban
    Poziom 2  

    no tak , tylko że to trochę miejsca mi zabraknie w oryginalnej obudowie , jeśli chodzi o moją propozycję to jest taka sama listwa jak moja ale z wbudowaną obsługą pompy ( na mojej nie ma kilku elementów elektronicznych ścieżki są) niestety przy zakupie nie zwróciłem uwagi sprzedawcy , myślałem że jak zamawiam wszystko w komplecie takie rzeczy są oczywiste ..

    0
  • Relpol
  • #4 28 Lut 2012 10:35
    ejcon
    Poziom 13  

    Witam,
    Można to zrobić na sześciu diodach prostowniczych kondensatorach oraz tranzystorze i 2 oporniki i cewce na 24v .

    0
  • #5 28 Lut 2012 10:50
    seb77ban
    Poziom 2  

    mógł byś rozrysować połączenie?

    0
  • #6 28 Lut 2012 11:05
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    Autor i (inni też) nie zdaje sobie sprawy z problemu, że są to siłowniki"termiczne". i w momencie wyłączenia napięcia one nie otworzą sie w ciągu 1-20 sekund, tyko trwa to nawet minuty, co w niekorzystnych warunkach może doprowadzić do pracy pompy przy całkowicie zamknietym obiegu (szkodliwa kawitacja). Należy zastosować układ opóźniający albo od strony hydraulicznej zawór róznicowo-upustowy.

    0
  • #7 28 Lut 2012 11:58
    seb77ban
    Poziom 2  

    no tak Panie Andrzeju ale w tej chwili są momenty kiedy pompa pracuje przy zamkniętych wszystkich zaworach (wszystkie pomieszczenia nagrzane) i zaczyna hałasować (wszystkie obiegi zamknięte) trawa to nieraz parę minut, start otwarcia do otwarcia zaworu trwa ok 2 min(stwierdzenie wzrokowe przez podniesienie się grzybka na siłowniku)

    0
  • #8 28 Lut 2012 13:35
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam
    A nie lepiej zastosować jakiś bypass na końcu aby woda mogła sobie krążyć w układzie?
    Inna metoda to dodatkowe miniaturowe przekaźniki włączane w obwód każdej z cewek elektrozaworu połączone w szereg na zestykach NC i jeśli cały ten łańcuszek będzie miał przejście to nastąpi wyłączenie pompy (alternatywny układ to równoległe połączenie zestyków NO - wówczas brak przejścia oznacza wyłączenie). Załączenie opóźnione po przekaźniku czasowym. Tyle że to nie na dzisiejsze czasy więc chyba lepiej już będzie zastosować prosty przekaźnik programowalny z 6 wejściami.
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #9 28 Lut 2012 14:58
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    pm.001 napisał:
    A nie lepiej zastosować jakiś bypass na końcu aby woda mogła sobie krążyć w układzie?

    Ten bypass to właśnie ten zawór, o którym pisałem wyżej, który po przekroczeniu pewnego cisnienia (pompy) otwiera sie i woda wraca do kotła na skróty.
    Z tymi przekaźnikami to robię, tak, że daję "logikę" z 6 diod z każdego obwodu 230VAC do jednego przekaźnika 24VDC + układ obniżania napiecia(wystarcza nawet na rezystorze 2W 12-15K)
    Nowoczesne przekaźniki działają przy prądach ponizej 10mA. W niektórych przypadkach równolegle do cewki przekaźnika można podpiąć mały elektrolit na nap min. 63V.
    Koszt niewielki, mieści sie w pudełku od zapałek i najważniejsze- układ prawie niezniszczalny- brak wrażliwej elektroniki.