    Aby ściągnąć program to potrzebujesz:
    1. STEP 7 MicroWIN - software do S7-200
    2. Kabel PPI
    Podłączasz się pod sterownik przewodem, ustawiasz komunikację klikając po lewej stronie na Set PG/PC Interface i wybierasz prawidłowy sterownik przewodu (u mnie to PC/PPI cable(PPI)). Klikasz na zakładkę Communications i masz tam 2 strzałki opisane jako "Double Click to refresh" klikasz w to i powinien pojawić Ci się twój sterownik. Następnie klikasz na niebieski trójkąt skierowany do góry (Upload) I program ściąga Ci się na PC.

  • #3 28 Lut 2012 09:32
    kajoj
    Poziom 9  

    Wg mnie sprawa prosta...

    Na początek program narzędziowy Step7-MicroWin i kabelek PPI Siemensa,
    Instalujesz program, łączysz się kabelkiem ze sterownikiem,

    Po otwarciu programu Step7-MicroWin zakładka File/Upoload,
    Pojawia się okno Upload, klikasz Upload i po sprawie... ;-)

  • #5 20 Mar 2014 18:26
    Gienek_pa
    Poziom 10  

    Pozwolę sobie podpiąć się pod ten wątek bo mam problem z pobraniem programu z S7 200

    Pacjent to Simatic Field PG 6ES7716-2CB10-0EC2

    w programatorze mam dwa systemy operacyjne Win 7 i Win XP.
    Step 7-Micro/WIN V4.0.9.25 mam zainstalowany wyłącznie pod WinXP.

    Robię tak:

    1. Z tyłu programatora mam dwa gniazda RS232/TTY oraz MPI/DP. Kabelek dostarczony z programatorem łączę do gniazda MPI/DP (zresztą nie mam kabelka który pasuje do S7-200 i do gniazda RS232 ponieważ jest ono 25 pinowe) a drugi koniec kabelka do portu nr 2 sterownika S7-200

    2. Uruchamiam Step 7-Micro/WIN i klikam w okienku View na ikonkę Set PG/PC Interface. Tam już domyślnie mam wybrane PC/PPI cable(ppi) tak jak na poniższym obrazku

    Jak krok po kroku ściągnąc program z Sterownika simatic S7-200

    3. Potem wybieram zakładkę Communications i tam mam tak jak na poniższym obrazku.

    Jak krok po kroku ściągnąc program z Sterownika simatic S7-200

    4. Wybieram refresh i program szuka mi sterownika. Przerzuca adresy do 126 dla obu prędkości i nic nie znajduje.

    Co robię nie tak?

    PS

    Czy Step7 Profesional obsługuje również sterowniki S7-200?

  • #6 20 Mar 2014 22:37
    kajoj
    Poziom 9  

    Z tego co piszesz to masz kabelek MPI do s7-300, a potrzebowałbyś kabelek PPI do s7-200, to taka jedna rzecz którą należy uwzględnić...

    Pozostałe rzeczy wykonujesz prawidłowo...

    >>>Czy Step7 Profesional obsługuje również sterowniki S7-200?

    wg mojej wiedzy tylko s7-300

  • #7 21 Mar 2014 15:56
    Postmodernmortem
    Poziom 5  

    Akurat przejściówka MPI nie przeszkadza. To z czym masz problem to nieprawidłowo wybrany port. Aktualnie łączysz sie z portem 0 (napisałeś, że kabel wpiąłeś w port 2 - wydaje mi się, że nie ma CPU z portem o takim indeksie, ta więc prawdopodobnie chodzi ci o port 1). Wejdź w PG/PC interface i tam przy interfejsie PPI kliknij przycisk "Properties". Teraz przerzuć na kartę "PPI" i w "Station parameters" wpisz w polu "Address" wartość "1". Reszta już dość prosta, po połączeniu klikasz "Upload" i ściągasz co Ci potrzebne.

  • #8 24 Mar 2014 13:26
    Gienek_pa
    Poziom 10  

    Postmodernmortem napisał:
    Akurat przejściówka MPI nie przeszkadza.


    I to się zgadza.

    Pozwoliłem sobie zadzwonić do pomocy technicznej Siemensa a dodam, że uzyskanie pomocy od nich nie jest takie łatwe ponieważ zawsze mają zajętą linię do technika z którym chcemy się skontaktować. Powracając do tematu

    W programatorze wybieramy:

    1. Interface - CP5711 (PROFIBUS) i klikamy na ustawienia portu
    2. W ustawieniach interfejsu wybieramy: profile - Standard
    3. Ustawiamy prędkość transmisji sterownika
    4. Zaznaczamy: PG/PC is the only master on bus

    Programator połączył bez problemu ze sterownikiem.

    Ściągnąłem program ze sterownika na programator i w związku z tym mam dodatkowe pytania.

    Czy jest możliwość w ściągniętym programie podejrzenie ustawienia hardweru? Chodzi mi o to, że jednym z modułów sterownika jest moduł ES7-231-7PD22-0XA0. Jest to moduł który, jak wynika z manuala, potrafi obsługiwać całą masę różnych termopar. Czy jest jakaś możliwość podejrzenia w programie STEP 7 Micro/WIN, z jakim rodzajem termopar aktualnie współpracuje moduł ES7-231-7PD22-0XA0? Jeśli tak to jak to zrobić?

    Czy jest możliwość w programie

  • #9 24 Mar 2014 16:20
    Klakier74
    Poziom 15  

    O ile pamiętam rodzaj termopary ustalało się swich na samym pakiecie. W programie zasadniczo nie można było tego sprawdzić.
    - 1-3 pierwsze rodzaj termopary
    - 4 - chyba 0
    - 5 rodzaj reakcji na przerwanie kabla
    - 6 nie pamietam
    - 7 C/F - rodzaj skali
    - 8 kompensacja on/off

    Mogę się mylić bo piszę z pamięci, ale wszystko jest w podręczniku.

  • #10 24 Mar 2014 19:11
    Gienek_pa
    Poziom 10  

    Klakier74 napisał:
    O ile pamiętam rodzaj termopary ustalało się swich na samym pakiecie. W programie zasadniczo nie można było tego sprawdzić.
    - 1-3 pierwsze rodzaj termopary
    - 4 - chyba 0
    - 5 rodzaj reakcji na przerwanie kabla
    - 6 nie pamietam
    - 7 C/F - rodzaj skali
    - 8 kompensacja on/off

    Mogę się mylić bo piszę z pamięci, ale wszystko jest w podręczniku.


    Mam ustawione tak:

    1 - off
    2 - off
    3 - on
    4 - off
    5 - off
    6 - off
    7 - off
    8 - off

  • #11 25 Mar 2014 07:48
    Klakier74
    Poziom 15  

    Według mnie:
    -termopara K
    - przerwanie skali - wartość maksymalna 32 tys z kawałkiem
    - skala w Celsjuszach
    - załączona kompensacja

  • #12 25 Mar 2014 20:38
    Gienek_pa
    Poziom 10  

    Klakier74 napisał:
    Według mnie:
    -termopara K
    - przerwanie skali - wartość maksymalna 32 tys z kawałkiem
    - skala w Celsjuszach
    - załączona kompensacja


    Wielkie dzięki za pomoc. Mi też wyszło podobnie z instrukcji obsługi tego modułu znalezionej na elektrodzie.