Kocioł Vaillant VCW 18-9 D L - nie startuje C.O. i C.W.

Ksys 04 Mar 2012 11:27 2655 6
  • #1
    Ksys
    Level 9  
    Witam,
    Od wczoraj piec nie odpala płomienia. Słychać jak pracuje pompa jednak gaz nie jest podawany. Piec już dosyć wiekowy ale oprócz tego wszystko w porządku. Ciśnienie na C.O. odpowiednie. Ciśnienie wody też takie jak zawsze. Jaka może być przyczyna?
  • #2
    Mikołaj Burakowski
    Level 2  
    pewnie ktorys czuinik go blokuje najpredzej przegrzania ale najlepiej wezwac serwis

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #3
    Ksys
    Level 9  
    Piec zgasł w trakcie załączonego C.W. i już nie odpalił. Więc może faktycznie jakiś czujnik. Można go jakoś sprawdzić?
  • #4
    Ksys
    Level 9  
    Jest jeszcze coś co można sprawdzić na szybko. Za nim przyjedzie jakiś fachowiec to zamarznę. Może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #6
    Mikołaj Burakowski
    Level 2  
    jak nie bylo robionego przegladu co roku to lepiej samemu nie sprawdzac czuinikow bo w jakims celu on zadzialal ale zawsze miedzy czuinikami jest maly przycisk to w cisniecia i to mozesz sam sprawdzic

    Proszę poprawić błędy pisowni. OSTRZEŻENIE
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • #7
    1Qmaty
    Level 19  
    Jeśli działa palnik dyżurny (świeczka), to mógł zadziałać czujnik przegrzewu. Przycisk odblokowania (gumowy kapturek) jest na prawej ścianie dużej metalowej kasety (z klawiszami), za elektr. puszką przyłączeniową.
    Jeśli nie działa palnik dyżurny (świeczka), to może być on zanieczyszczony, lub zużyta termopara.