pompa do wody i baterie fotowoltaniczne

delir203 04 Mar 2012 20:30 8434 35
Relpol
  • #1
    delir203
    Level 12  
    Witam mam garaż z budynkiem gospodarczym gdzie jest pompa 1.5kv i oświetlenie led całość 35w . Jaki trzeba system fotowoltaniczny zbudować żeby ten układ był samowystarczalny prosze o dobre rady bo tak czytam w tym temacie i nic nie moge rozsądnego stwożyć.
  • Relpol
  • #2
    marian_em
    Level 25  
    Zrób system do oświetlenia a o pompie zasilanej ze słońca zapomnij, tak będzie dla Ciebie najtaniej i najprościej.
  • #3
    pablo_belchatow
    Level 16  
    Rozumiem, że nie masz tam przyłącza i potrzebujesz układ autonomiczny do zasilenia tego z akumulatorów?
    Trochę za mało informacji. Ile czasu dziennie musi chodzić chodzić pompa? Ile oświetlenie? czy to ma być instalacja sezonowa ? (wiosna/lato) czy też całoroczna. Ile dni bez słońca ma to wytrzymać w najgorszym wypadku?
  • #4
    delir203
    Level 12  
    chce zrobić dla pompy zasilanie z bateri przez akumulator przetwornice( awaryjne z sieci) pompa pracuje około 10 sek w przybliżeniu 20 razy na dobe sie załancza . Oświetlenie w budynku żarówki led 1.5 w 9 sztuk 12v czas pracy 1-4 godz na dobe na zewnątrz 7 po 1 w 12v czas pracy 2-4 godz na dobe . w okresie letnim i zimowym różne czasy pracy tych użądzeń .

    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam podstawowe:
    wat [W] - piszemy "watów"
    kilowat [kW] - piszemy "kilowatów"
    amper [A] - piszemy "amperów"
    wolt [V] - piszemy "woltów" (a nie "voltów")
    Proszę poprawić błędy.
    [retrofood]
  • Relpol
  • Helpful post
    #5
    pablo_belchatow
    Level 16  
    Zakładając autonomię na poziomie ok 7 dni powinien wystarczyć Ci zestaw z panelem o mocy ok 160-180W i akumulator o pojemności 100Ah. Oczywiście musisz się liczyć z tym że w grudniu i styczniu może tego prądu kilka razy braknąć.
  • #6
    delir203
    Level 12  
    Jaką przetwornice zastosować ile mocy jakiej firmy
  • #7
    pablo_belchatow
    Level 16  
    Coś markowego jeżeli pompa ma na tym chodzić i najlepiej z softstartem.
  • #8
    delir203
    Level 12  
    Jeśli jest możliwość to prosze o podanie firm , modeli przetwornic które by sie nadawały niechce spalić pompy .
  • #9
    atlantel
    Automation specialist
    Witam!
    To jedyne wyjście!
    marian_em wrote:
    Zrób system do oświetlenia a o pompie zasilanej ze słońca zapomnij, tak będzie dla Ciebie najtaniej i najprościej.

    Zapomnij o takiej przetwornicy do silnika tej mocy i ogromnym prądzie rozruchowym, a softstart do silnika jednofazowego z kondensatorową fazą rozruchową to nieporozumienie.
  • #10
    Isk
    Level 16  
    Ta może być za mała, silnik indukcyjny ma duży prąd rozruchowy
    http://techtron.pl/p2137,przetwornica-napieci...0w-z-ladowarka-solar-ups-sinus-mean-well.html

    pozostaje to:
    http://techtron.pl/p2165,przetwornica-napieci...0w-z-ladowarka-solar-ups-sinus-mean-well.html
    tyle że drogie, można coś taniej po sprawdzeniu dostępności.

    Układ automatyczny, można podłączyć panele, żadnych dodatkowych urządzeń.
  • #11
    tomeye
    Level 20  
    Przetwornica:
    INVERTER TN-1500 224B 1500W 24V/230V
    http://ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2322-inverter-tn-1500-224b-15000w-24v-230v.html

    Jedynie dobór ilości paneli i akumulatory.

    Fragment instrukcji
    TN-1500 jest to inwertor DC/AC o napięciu wyjściowym czysto sinusoidalnym - wyposażonym w
    sieciową ładowarkę akumulatorów oraz ładowarkę współpracującą z baterią słoneczną. TN-1500
    został również wzbogacony o funkcję pracy w tzw. trybie bypass czyli umożliwia on
    przekierowanie energii bezpośrednio z wejścia sieci AC do wyjścia inwertora. Inwertor wraz z
    podłączoną na wejściu sieci AC oraz bateriami tworzy system napięcia gwarantowanego,
    funkcjonalnie podobnym do UPS. Głównym przeznaczeniem TN-1500 jest redukcja zużywanej
    energii sieciowej na rzecz energii słonecznej. Przez zastosowanie inwertora solarnego jesteśmy w
    stanie zbudować niezależne ekologiczne źródło energii elektrycznej, które oprócz korzyści i
    satysfakcji z ochrony środowiska przyniesie także korzyści materialne. Przetwornica jest sterowana
    przez nowoczesny mikroprocesor, który na pierwszym miejscu będzie wykorzystywał energię z
    baterii słonecznej. Przetwornica również automatycznie wykrywa czy baterie słoneczne zostały
    dołączone i samodzielnie dostraja swoje ustawienia do konfiguracji systemu. Użytkownik w
    zależności od potrzeb ( np. miejsce zamieszkania, warunki pogodowe) ma do dyspozycji
    przetwornice o różnym napięciu wyjściowym 230/110VAC oraz różnej częstotliwości 50/60Hz.
  • #12
    delir203
    Level 12  
    Witam Po długim zastanowieniu kupiłem przetwornice sinus 2000 W 24 V podłączyłem do aku 2 po 70 ah i do pompy 1,5 kw . Teraz nie wiem jaki przełącznik zasilania , regulator zastosować do instalacji . Prosze o dobre rady .
  • #13
    voytalo
    Level 25  
    delir203 wrote:
    Witam Po długim zastanowieniu kupiłem przetwornice sinus 2000 W 24 V podłączyłem do aku 2 po 70 ah i do pompy 1,5 kw

    To słabo. Ta przetwornica nie wytrzyma prądu rozruchowego tego silnika
  • #14
    delir203
    Level 12  
    Voytalo tę przetwornice testowałem wczoraj podłączyłem młotowiertarkie 2400 W bez obciążenia około 30 s, a potem pompę którą mam w studni (dziś pompa podłączona na noc do przetwornicy ) , przetwornica pracowała i pracuje bez problemu .
  • #15
    voytalo
    Level 25  
    Ok, coś mi się ubzdurało, że to pompa 3-fazowa.
  • #16
    putas
    Renewable energy sources specialist
    delir203 wrote:
    Teraz nie wiem jaki przełącznik zasilania , regulator zastosować do instalacji . Proszę o dobre rady .

    Ale o jaki wyłącznik pytasz?
    Odłączenie przetwornicy od aku?
    Wyłączenie przetwornicy?
    Wyłączenie pompy za przetwornicą?
    Czy jeszcze coś innego?
  • #17
    delir203
    Level 12  
    Otórz chodzi mi jaki automatyczny przełącznik zasilania zastosować teraz mam podłączone tylko przetwornica . Gdy przetwornica załączona kontrolka od regulatora stanu naładowania zapala się na czerwono to jaki też regulator do tej instalacji .
  • #18
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Nadal nie rozumiem co ten przełącznik ma przełączać i w jakiej sytuacji.
    A jeśli po podłączeniu przetwornicy (przetwornica bez obciążenia, czy z pracującą pompą?) zapala się czerwona kontrolka to oznacza duży spadek napięcia na aku.
    Jeśli nadal masz aku 2*70Ah jak pisałeś wcześniej i obciążysz je przetwornicą 1500W to masz pobór 62A+na straty przetwornicy≈70-75A. Dla tak małych aku to zabójstwo, przy dłuższym poborze. I duży spadek napięcia jest normalny. Sprawdź woltomierzem do ilu spada napięcie, bo dodatkową przyczyną może być, że aku są już stare i nie trzymają parametrów.
  • #19
    delir203
    Level 12  
    Witam troche inaczej wytłumacze może teraz zrozumiale pompa do wody i baterie fotowoltaniczne
  • #20
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Sprawa prosta.
    Regulator ładowania (6) jakiś nawet najtańszy dopasowany do mocy paneli. Jakie i ile masz paneli? Od tego zależy jaki regulator - na Alle... wpisz "kontroler ładowania xA" gdzie x to ilość amperów ile dają panele + zapas min. 20%
    Przełącznik (3) możesz dać czujnik zaniku fazy, który wykryje czy na wyjściu przetwornicy jest 230, jak nie będzie to załączy zasilanie z ZE - na Alle.... wpisz "czujnik zaniku fazy".
  • #21
    delir203
    Level 12  
    teraz mam 1 panel 200 W ale chce rozbudować do 4 paneli a dalej kto wie czas pokaże . Już teraz prąd z 2 aku w pochmurne dni starczy na 24 godz pracy pompy (oczywiście z dużymi przerwami ) Do tego zestawu chce podłączyć silnik od bramy
    garażowej oświetlenie w środku i na zewnątrz ( czas świecenia 2-3 godz) co o tym myślicie ?
  • #22
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Jak teraz wystarcza, to podpięcie bramy nie powinno mieć wiekszego znaczenia, zwłaszcza że i tak raczej podepniesz do 24V.
    Oświeltlenie też sugeruję na 24V, po co robić straty na przetwornicy. No i oczywiście żarówki LED.
  • #23
    delir203
    Level 12  
    Okazuje się że wszystkie użądzenia wraz z pompą potrzebują dużo więcej prądu dlatego też do mojej instalacji dołożyłem 2 aku po 220 ah . Jak obliczyć zapotrzebowanie urządzeń na prąd , czy teraz 580 ah wystarczy ?
  • #24
    MD-2
    Level 15  
    Suma poboru prądu wszystkich urządzeń da ci szczytowe zapotrzebowanie. Teraz musisz określ jak długi czas (ile godzin na dobe) dane urządzenia będą działały - czyli będziesz miał ORIENTACYJNY pobór Ah.

    P.S. polecam zarówki LED na 12V SMD. Jaki regulator masz?
  • #25
    delir203
    Level 12  
    Mam instalacje 24V więc te żarówki led nie nadają sie nawet po ich połączeniu równoległym . Mam zwykły regulator PWM 12V/24V , 10 A
  • #26
    putas
    Renewable energy sources specialist
    delir203 wrote:
    Mam instalacje 24V więc te żarówki led nie nadają sie nawet po ich połączeniu równoległym.
    Przy równoległym to nie, ale przy szeregowym jak najbardziej będzie OK.
  • #27
    delir203
    Level 12  
    Połączyłem w szeregu led 12V pod napięcie 12V świecą normalnie przełączyłem na 24 V w szeregu jedna świeci widniej druga słabiej . mam takie 2 zestawy żarówek w obu tak samo się dzieje .
  • #28
    putas
    Renewable energy sources specialist
    A żarówki są takie same?
  • #29
    delir203
    Level 12  
    Tak tej samej firmy to samo napięcie i volt
  • #30
    putas
    Renewable energy sources specialist
    delir203 wrote:
    Tak tej samej firmy to samo napięcie i volt

    Napięcie i volt to to samo :D :D
    Czy są tej samej mocy (W)?