Dobra przetwornica 12V-24V/230V - Profitexx, Waeco, Belkin - która z nich?

bartek.sonix 09 Mar 2012 22:06 98128 109
  • #1 09 Mar 2012 22:06
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    Witam,

    Potrzebuje pomocy przy wyborze przetwornicy, biorę pod uwagę tylko lepsze firmy: Profitexx, Waeco, Belkin

    Szczerze mówiąc na allegro jest same gówno..
    Przez moje ręce przewinęły się 3 różne przetwornice i 12V/230V i 24V/230V..
    Wszystkie trzy zakończyły swój żywot. Co najlepsze po rozebraniu ich żadna nie miała bezpiecznika.
    Szukałem tylko takie bez wiatraka, bo jednak byly obawy ze bedzie za głośny, a w lecie przy +35 stopniach dodatkowo będzie mieszał powietrze w kabinie.
    Co do tych przetwornic, rozebrałem je i w każdej płytka niechlujnie polutowana, tragicznej jakości. W 95% zbudowane tak samo - tandetna chińszczyzna.

    Teraz szukam przetwornicy dla siebie i jednak zdecyduje sie na przetwornice z wiatrakiem (Ojca nie szło do niego przekonać)

    Zacząłem przeglądać przetwornice firmy Profitexx, ale na polskim rynku, zrobił się to rzadki towar, niz pare lat temu. Ich niemiecka strona przekierowuje się na strone ebaya. Na allegro ich brak, od czasy do czasu przewinie się jakaś używka. Ok, po dłubaniu w google znalazłem. Profitexx 12V-230V 400W i takiej mocy by mnie interesowała. Cena: 165zł
    krótka specyfikacja:

    Cytat:
    Model: PI-400 W
    Moc wyjściowa ciągła: 400 Watt
    Moc wyjściowa chwilowa: max 800 Watt
    Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
    Napięcie wejściowe 11-15 Volt DC
    Napięcie wyjściowe 230 Volt 50 Hz sinusoida
    Bezpiecznik 1 x 40 Amper
    Ostrzeżenie przed spadkiem napięcia akumulatora 10,5 V
    Wyłączenie przetwornicy przy spadku napięcia w akumulatorze do 10,0 V
    Wymiary: 19,1cm x 12,6 cm x 5 cm
    Masa: 1100g

    - Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji (poprzez bezpiecznik)
    - Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
    - Ostrzezenie przed spadkiem napięcia akumulatora przy 10,5 Volta
    - Wylacznie przetwornicy przy spadku napiecie w akumulatorze do 10,0 Volt
    - Chlodzenie poprzez wbudowany bardzo cichy wentylator
    - Najnowsze miekkie uruchamianie
    - Zabezpieczenie przed przeciazeniem. Przetwornica się wylacza.
    - Kontrola temperatury
    - Dwukolorowa dioda sygnalizacyjna



    Potem przyglądnąłem sie przetwornicą firmy Waeco, ale cena mnie rozbroiła.. 12V 150W/350W - 290zł a 100W/200W - 215zł
    Widać że konkretna firma, ale ta cena..

    Teraz czas na firmę Belkin, sporo tego w internecie, nie ma takiego problemu z kupnem jak z Profitexx. Cena: 110zł
    Krótka specyfikacja:
    Cytat:
    Przetwornica 12V/230V przydatna do ładowania w samochodzie urządzeń zasilanych prądem o napięciu 230V.

    Moc 300W.
    Maksymalna moc 300 W;
    pobór prądu bez obciązenia 400 mA;
    sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora - przy 10,6 V;
    wyłączenie przetwornicy przy zbyt niskim napieciu akumulatora (10,4 V);
    automatyczne wyłączenie w razie przegrzania - przy temp. 66 C;
    kabel prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki;
    wymienny bezpiecznik; ochrona przed przeciążeniem


    Przekonuje się do firmy Belkin, miedzy innymi dlatego, ze przetwornica jest tania, ma fajny design, jest dużo lżejsza, ma diody % akumulatora.

    Teraz pytanie... Czy ktoś miał przetwornice z w/w firm? Jak chodzą w nich te wentylatorki? są głośne?
    Warto dokładać do Profitexx, czy zostać przy wyborze Belkina?

    Mam nadzieje że dyskusją się rozwinie.

    Z gory dzięki za pomoc.

    Pozdrawiam

    -1 29
  • Sklep HeluKabel
  • #2 10 Mar 2012 16:03
    Isk
    Poziom 16  

    Szukasz przetwornicy zwykłej tj z modyfikowanym sinusem, czy może jednak "czystego sinusa"?

    Z tańszych, chińskich:
    http://techtron.pl/p2648,przetwornica-napieci...24v-230v-700w-1000w-ips-1000-volt-polska.html

    lub małe:
    http://techtron.pl/p2587,przetwornica-napiecia-250w-pnt-250-techtron.html


    możesz się pokusić o sinusa np:
    http://techtron.pl/p2220,przetwornica-napiecia-12v-24v-230v-300w-sinus-600-volt-polska.html


    Lub Polskie, dobre przetwornice:

    https://przetwornice-napiecia.pl/polska-przet...piecia-12v230v-z-serii-pnz-techtron-p-17.html

    + zdalne sterowanie, długa gwarancja oraz bardzo cicha (wentylator uruchamiany pod wpływem temperatury ze zmiennymi obrotami) Drożej, ale warto.

    oraz polski sinus:
    https://przetwornice-napiecia.pl/polska-sinus...ecia-12v230v-z-serii-pnz-s-techtron-p-19.html


    Z Protefixem z tego co wiem to były problemy z serwisem, nie miał kto naprawiać.

    Generalnie wydaje mi się że jesteś typem użytkownika, który wszystko zepsuje, a to zrobi zwarcie, a to odwrotnie bieguny podłączy... lub za słabe źródło da, żeby się bezpiecznik zjarał :)

    Jeszcze nie widziałem przetwornicy bez bezpiecznika

    0
  • #3 10 Mar 2012 23:03
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    W zasadzie nie wiem jakie są róznice pomiędzy modyfikowanym sinusem, a "czystym sinusem"?
    Te które podałeś, są za mocne i za drogie. Az takiej wypasionej nie potrzebuje.

    Co do 2 ostatnich zdań, generalnie zle ci się wydaje :) To bedzię moja pierwsza przetwornica, poprzednie użytkował moj ojciec. 2 zepsuły się same, jedna prawdopodobnie spalił bo wpiał w gniazdo 24V, a podobno miała byc odporna na to, z auto wyłączaniem. No ale jak widać to sciema.
    Były to chińskie przetwornice i zdana z nich nie miala bezpiecznika..

    Dzieki za info o Profitexx, w zasadzie i tak ciezko ją kupić teraz.

    Zdecyduje się pewnie na
    http://icomp.pl/produkty.php?sid=v15_laptopy___zasilacze-186

    Ale szukam jeszcze w necie info użytkowników którzy ją posiadają.

    Belkin to jedna z lepszych firm?

    Czy Waeco są na prawdę takie super, skoro tyle kosztuja?

    0
  • #4 11 Mar 2012 20:36
    Isk
    Poziom 16  

    Ta przetwornica z twojego linka nie ma 300W, tzn może mieć "impulsu", czemu tak twierdzę? Bo z gniazda zapalniczki nie pociągniesz 300W, co najwyżej okolice 150W, powyżej będzie bezpiecznik się palił w instalacji lub kable. Obstawiam że to ma 150W / 300W.

    Proponuję Ci to:
    http://techtron.pl/p2168,przetwornica-napiecia-12v-230v-150w-300w-mean-well.html

    Bezpiecznik jest na 100% we wtyczce, jest też zapasowy.
    Wentylator włącza się pod obciążeniem/wzrostem temperatury.
    Do tego obudowa mieści się w miejscu na kubek.

    Rozważ to.

    0
  • #5 11 Mar 2012 20:49
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    A na 24V?
    Bo tutaj mnie każdy namawia bym brał do ciężarówki jednak 24V a nie 12V bo straty mniejsze.

    A co sądzisz o firmie AZO? duzo pozytywnych opinii w necie,
    tylko przetwornice klocki.. duze i cięzkie..

    1
  • Sklep HeluKabel
  • #6 11 Mar 2012 21:33
    Isk
    Poziom 16  

    Firma AZO swego czasu produkowała przetwornice w Polsce, w zakładzie produkcyjnym w Gdyni. Przetwornice były dość dobrej jakości, ale bez rewelacji, duży plus to serwis, który szybko naprawiał. Część przetwornic to produkcja z Chin (czarne, niebieskie były z Polski). Obecnie firma Azo Digital nie produkuje/ nie sprzedaje przetwornic.

    Obecnie chyba oprócz Mean Well to produkcja "Made in China", MW robiony jest dla odmiany na Tajwanie.


    Co do strat, przetwornice mają sprawność ok 80-90%, czy to 12, czy 24V, więc jak w ciężarówce jest 12V to lepiej 12V, będziesz mógł przenieść do osobówki.

    0
  • #7 11 Mar 2012 21:48
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    Rozumiem, dzięki za wytłumaczenie mi tego :) Czytam specyfikacje na http://techtron.pl bo jest bardzo szczegółowa + wideo test. A teraz looknałem, ze masz ten adres w profilu :)

    Dla ścisłości, rozumiem ze AZO nie produkuje przetwornic, teraz robi to firma VOLT POLSKA (widze na allegro ze maja dokładnie te same przetwornice co AZO) a serwisem sie zajmuje która z nich?

    Co do tej straty prądu..
    W ciężarowce jest instalacja 24V. 12V jest z wbudowanej oryginalnej przetwornicy z 24V na 12V. Wiec gdy podłącze w ciężarowce przetwornice 230V to idzie to jeszcze przez przetwornice 24V na 12V do aku, czyli ogólnie dłuższa "droga" a aku jest dodatkowo obciążany przez drugą przetwornice. Co przekłada się na większą możliwość nie zapalenia rano ciężarówki.
    Dobrze rozumuje?

    Bo muszę być pewny czy szukać przetwornicy na 12V czy na 24V. To ze 12V mogę użyć jeszcze w osobówce to zdecydowany plus, ale szukam przetwornicy do używania jej głownie w ciężarowce na postoju. Oraz ważne jest dla mnie to by wiatrak był cichy i nie działał non stop, oraz oczywiście jej wymiary i waga bo nie chce jej mocować na stałe, tylko w razie potrzeby wpinać do zapalniczki.

    1
  • #8 11 Mar 2012 22:17
    Isk
    Poziom 16  

    Tak, sprzedaję przetwornicę, więc mam trochę rozeznanie co jest na rynku, no i podchodzę do tego poważnie sprawdzając produkt, który oferuję. Czy gdzieś widziałeś, w sklepie czy allegro testy (oprócz mojego konta)? Pewnie nie. :)

    AZO zmieniło trochę działalność, robią teraz jakieś układy do lamp, powstała firma Volt, która zajmuje się min przetwornicami, ale już nie produkcją, zlecają to "chińczykowi". Przetwornice zostały ulepszone, pojawiły się nowe funkcje.
    Serwisem zajmuje się firma Volt, jeżeli części są na stanie to robią to od ręki. Do tej pory miałem tylko jeden przypadek uwalenia.

    http://techtron.pl/p2202,przetwornica-napiecia-24v-230v-700w-1000w-ips-1000.html

    w tej wentylator załącza się pod wpływem temperatury, obciążając ją ok 150W może nawet nigdy się nie włączyć. Jak dobrze pamiętam, obciążyłem ją 400W i po ok 15 minutach dopiero włączył się wentylator, który nie jest ekstremalnie głośny (sprawdzane 12v).

    Testowałem tylko wersję 12V, którą udało się obciążyć 900W (etykieta 700W), może znajdę czas na 24V.

    Nie jest też jakoś bardzo duża, ani ciężka, można powiedzieć bardzo mała w porównaniu z http://techtron.pl/p2163,przetwornica-napiecia-24v-230v-3000w-sinus-mean-well.html :D

    Mam też coś takiego:
    http://techtron.pl/p2212,przetwornica-napiecia-24v-230v-800w-1600w-hi800.html

    Ale to nie budzi mojego zaufania, tak jak Volt. (z wyglądu)

    1
  • #9 11 Mar 2012 22:32
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    Szkoda tylko ze nie ma dźwięku w tych filmikach, można by ten wentylator "wyczuć" no i nagrywanie HD jest teraz juz w komórce :)

    Wracając do tematu.
    Czyli Volt Polska to firma która można się zainteresować, pomijając to ze przetwornice robią w Chinach a AZO juz ich nie robi w ogóle, i nie trzeba uparcie szukać resztek magazynowych z AZO. Tak, tak wyczytałem, że teraz rządzą z programatorami do lamp ulicznych, robiąc wstyd firmą które nie mogły sobie z tym poradzić. m.in. Philips, Osram, ale to tak nawiasem.

    Nic nie napisałeś o 12V a 24V do ciężarówki, więc lepiej decydować się na 24V?
    W zasadzie Belkina sobie powoli odpuszczam i spodobała mi się ta IPS-1000.
    Na co wpłynęło to że wentylator może się w ogóle nie załączyć, gdy np. ładuje laptopa.

    2
  • #10 12 Mar 2012 10:40
    Isk
    Poziom 16  

    Tak HD, ale taki materiał by miał nie 6MB tylko ze 100MB. Dźwięk? Też zbędny, chyba że ktoś lubi słuchać jak aparat ociera o rękę, i pstrykają włączniki. :) Najważniejsze widać.

    Co do wentylatora, po 15 minutach obudowa dopiero zrobiła się ciepła, przy obciążeniu 400W, jak znajdę chwilę to sprawdzę wersję 24V, ale raczej nie powinna się różnić.

    Lepiej 24V, ominiemy straty na tym reduktorze 24-12V

    0
  • #11 12 Mar 2012 11:05
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    Nie 100mb :) może z 50mb. Z reszta za transfer na YT nie płacisz :) więc tylko dłuzej bedzie się uploadować a wideo super jakości. A i mozna włączający sie wiatraczek usłyszeć. No ale nie wnikajmy bo to nie temat o tym :)

    A czy wiesz może czy to samo jest z IPS-500? (500/350, widziałem jeszcze 500/250 IPS-500 Plus) tzn. wiatrak załącza się przy określonej temperaturze a nie działa non stop.
    1000W/700W to sporo i nie wiem czy potrzebuje takiej mocnej przetwornicy. małego odkurzacza podłączał nię będę ;)

    Poza tym zauważyłem że w IPS-1000 nie ma gniazdka zapalniczki tylko są krokodylki na klemy. Mnie interesuje podłączanie przetwornicy tylko pod gniazdem zapalniczki 24V. Bo nie chce by pracowała no stop, bo nieużywana tez pobiera prąd i to nie mały. 300-600mA

    Nie spodziewałem się że bedzie mi ąz tak cięzko ją wybrać..

    0
  • #12 12 Mar 2012 12:06
    Isk
    Poziom 16  

    Nie brałem jeszcze tych "500", generalnie nikt tego nie kupuje - takie mam doświadczenie, więc nie wiem jak one pracują.

    Mam taką 350W, tyle że jak dobrze pamiętam to wentylator ciągle chodzi, w zestawie krokodylek i wtyczka do gniazdka zapalniczki.

    http://techtron.pl/p2177,przetwornica-napiecia-24v-230v-350w-700w-port-usb-we.html

    Kable można jakby co przerobić ;) tak wiem klient chce kupić gotowe, nie bawić się.

    0
  • #13 12 Mar 2012 17:41
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    WhiteEnergy w ogole nie wchodzi pod uwage, same negatywne opinie na temat tych przetwornic, podobno strasznie padają.

    Poczekam aż zrobisz test tej 24V :) wypadnie pozytywnie to wezmę tą IPS-1000

    1
  • #14 12 Mar 2012 19:15
    Isk
    Poziom 16  

    Podobno, to dobre określenie.

    Nie wiem jak małe modele (mało ich sprzedaje ze względu na cenę), ale przetwornica Whitenergy o mocy 2000W/4000W jest praktycznie bez usterkowa, miałem na nią parę reklamacji, a sprzedałem tego bardzo dużo (licząc w setkach) to uważam że sprzęt bezawaryjny.
    Do tego gwarancja importera 24 miesiące.

    Co do Volta IPS-1000 24V, to tak jak pisałem wentylator załącza się pod wpływem temperatury. Tak na szybko obciążyłem go 900W, i dał radę.
    załączam zdjęcie, przetwornica jest na kartce A4, na niej telefon. Mam nadzieję że to da obraz jej wielkości. Waga trochę ponad 1KG.

    3
  • #15 13 Mar 2012 13:51
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    No to nie jest wcale najgorzej :)
    masz u siebie napisane

    Wymiary:310 x 152 x 71
    Waga: 2.3Kg

    No i to mnie trochę zmyliło :)

    Przetwornica którą obecnie użytkuje ojciec jest nie duzo mniejsza..
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2037782090

    A nie ma co porównywać jej do IPS-1000

    Z naszej rozmowy wynikło to, że jedynym rozsądnym wyborem z przetwornic 24V jest zakup Volt Polska IPS-1000

    0
  • #16 13 Mar 2012 14:21
    Isk
    Poziom 16  

    Fakt, opis został po przetwornicy AZO.

    0
  • #17 13 Mar 2012 15:31
    bartek.sonix
    Poziom 11  

    Ok, wszystko wiem.
    Czy Jakbym kupił u Ciebie to dałbys rade zamienić mi te krokodylki na kabel do zapalniczki z tym konektorem oczkowym na + i - ??

    0
  • #18 16 Mar 2012 21:04
    Isk
    Poziom 16  

    Takie tematy to już na "PW" - wysłałem.

    0
  • #19 02 Kwi 2012 20:21
    Benjamin
    Poziom 11  

    lub jak tylko do laptopa to takie maleństwo
    http://techtron.pl/p2168,przetwornica-napiecia-12v-230v-150w-300w-mean-well.html

    Jeśli można, to dołączę się do wątku. Potrzebuję przetwornicy, która będzie w stanie zasilać urządzenie małej mocy - pompę do fontanny (230V, 40W) z akumulatora. Co do mocy - mieści się z zapasem, jednak jest to silnik, dla którego ideałem byłaby sinusoida. Czy zastosowanie tej przetwornicy zda egzamin?

    0
  • #21 28 Maj 2012 20:36
    inez27
    Poziom 8  

    Witam, mam problem jaka wybrac przetwornice do lodówki Tristar KB7245 (link do modelu lodówki:http://www.ceneo.pl/12473297s). Jaka przetwornica powinna miec 'moc' by wytrzymac? Moc znamionowa lodówki to 82,5 W a zuzycie energii 0,53 kWh/24h, pobór mocy 70W, gaz chlodzacy R134A

    0
  • #22 28 Maj 2012 21:05
    Isk
    Poziom 16  

    Zależy jaki masz budżet, zaleca się zakup przetwornicy z "sinusem".
    Niby 300W powinno wystarczyć, ale bywają przypadki że nie.
    http://techtron.pl/p2193,przetwornica-napiecia-ips-600-s-12v-300w-600w-sinus.html

    Myślę że warto zakupić coś mocniejszego, np 800W, będzie na przyszłość.
    np:
    http://techtron.pl/p2214,przetwornica-napiecia-12v-230v-800w-1600w-hip-800-usb-sinus.html

    Na ten drugi parametr mocy, to generalnie nie warto patrzeć, bo to i tak dostępne poniżej 1 sekundy, chyba że producent dokładnie to określił.

    0
  • #23 28 Maj 2012 21:16
    inez27
    Poziom 8  

    zapomnialam dopisac ze potrzebuje takiej na 24V

    Dodano po 6 [minuty]:

    ale dziekuje za porade wiem przynajmniej jakiej szukac ;-p

    0
  • #25 28 Maj 2012 21:31
    inez27
    Poziom 8  

    ok dziekuje bardzo, w sumie chcialam model lodowki bez uzycia przetwornicy ale sklep przeslal taka i nie chca wymienic tak to jest z zakupami przez internet. DZIEKI wielkie

    0
  • #26 28 Maj 2012 21:38
    Isk
    Poziom 16  

    Jak zamawiałeś model, który miał mieć taką funkcję to powinien przyjąć bez gadania.

    0
  • #27 28 Maj 2012 21:39
    inez27
    Poziom 8  

    tak tylko sie czepiaja ze za duzo czasu minelo od zakupu mimo ze jej nie uzylismy



    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13 [dzimi]

    0
  • #28 18 Cze 2012 01:21
    xiang wsk
    Poziom 9  

    Dzień dobry, nie będę zakładał nowego tematu, o swoją przetwornicę zapytam tutaj.

    Potrzebuję bezpiecznej i niezawodnej przetwornicy 12V - 230V do awaryjnego zasilania pompy CO, plus do tego świetlówka energooszczędna małej mocy, np 15W i innych urządzeń małej mocy, np ładowarki do telefonu komórkowego; jednakże główne jej zastosowanie to pompa co. Pompa ma moc 80W, pewnie indukcyjna, wątpię by były w niej szczotki.

    Sąsiad mój zakupił sobie przetwornice POWER INVERTER (używana, Allegro) też do tego samego celu, i gdy wykonywał testy ile czasu może działać pompa na akumulatorze, pompa uległa spaleniu. Po około 2,5h pracy zaczęła szumieć, po czym przestała działać. Stąd właśnie biorą się moje obawy; od przetwornicy do zasilania mojej pompy wymagam, by produkowała napięcie identyczne jak w sieci energetycznej, by mieć pewność, że nie ulegnie uszkodzeniu. Z tego co wywnioskowałem czytając na forum Wasze wypowiedzi przegrzewanie się i przepalanie odbiorników wywołują nieprawidłowe wartości prądu i napięcia w niewłaściwych czasach, czyli wszelakie odchylenia od sinusoidalnego przebiegu napięcia produkowanego przez przetwornicę. Jak duża jest różnica pomiędzy modyfikowaną sinusoidą a czystym sinusem? Czy czysty sinus jest wierną kopią tego co mamy w gniazdku sieciowym? Czy użytkując przetwornicy z czystym sinusem mam pewność, że nie uszkodzę pompy??

    Wyobraźcie sobie taką sytuacje: zima -20 st. C , w sieci zabrakło napięcia. Podłączam przetwornicę pod aku i do pompy, pompa wysiada, za 1h znów jest prąd. Po dniu mróz rozsadziłby mi kaloryfery, przez moje kombinatorstwo.

    Problem w tym, że nie mogę znaleźć przetwornic dających czysty sinus o tak małej mocy. W razie potrzeby zakupie przetwornicę wyższej mocy, ale wolę nie przepłacać.

    Co sądzicie o takiej przetwornicy??
    http://techtron.pl/p2220,przetwornica-napiecia-12v-230v-600w-1200w-hip-600-usb-sinus.html
    Czy podłączenie pompy (lub nawet w dalekosiężnej perspektywie laptopa) do takiej przetwornicy będzie w 100% bezpieczne dla odbiorników?? Przepraszam, że zadaję tak proste pytania ale wole mieć pewność, nić coś sknocić.

    Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi.


    Edit:
    Pomyliłem linki, wkleiłem z techtrona. chodzi mi o taką
    https://www.hurt.com.pl/przetwornica-volt-sin...0w-600w-12v-dc-230v-ac-pelny-sinus,p9206.html

    0
  • #29 18 Cze 2012 10:07
    Isk
    Poziom 16  

    Na stronie hurt jest błąd w opisie, ona nie ma 600W przez 30 minut, 600W to poniżej 1 sekundy, generalnie parametr, który nie powinno się brać pod uwagę (2 x moc ciągła).

    http://techtron.pl/p2193,przetwornica-napiecia-ips-600-s-12v-300w-600w-sinus.html

    Z taką przetwornicą, i inną przetwornicą będziesz się "bawił" w przełączanie jak prąd wyłączą. Co zrobisz jak stanie się to w nocy? Plusy to że jest tanie, dokupić tylko ładowarkę automatyczną do pracy buforowej np:
    http://techtron.pl/p2210,ladowarka-akumulatorow-12v-pb-120.html


    Jak szukasz niezawodnego urządzenia to poleciłbym rozwiązanie, które jest bezobsługowe. Automatyczne przełączanie przy zaniku napięcia w sieci, ładowanie akumulatora, na wyjściu przebieg sinusoidalny
    http://techtron.pl/p2184,zasilacz-awaryjny-do-kotlow-co-400w-sinus.html

    lub
    http://techtron.pl/p2178,zasilacz-awaryjny-do-kotlow-co-200w-sinus.html

    i do tego akumulator AGM i zapominasz o tym.

    Jak już sobie poczytasz, obejrzysz to na końcu zadaj sobie jedno, bardzo, bardzo ważne pytanie:
    Czy szukasz CENY, czy JAKOŚCI?

    0
  • #30 18 Cze 2012 16:18
    xiang wsk
    Poziom 9  

    Przeglądałem rozwiązania samoobsługowe, jednak nie biorę pod uwagę ich zakupu bo nie jest mi taki układ potrzebny - bawienie się w przełączanie to dla nas nie problem, przy ostrych mrozach w nocy co 2 - 3 godziny dosypujemy do kotła sosnę (głównie Ojciec w nocy wstaje by podłożyć, czasem Dziadek, czasem ja). Palimy samą sosną, z lekką domieszką innych gatunków drewna, bo taki opał mamy za darmo (kwestia odpalenia trzydziestki, przywiezienia i popiłowania na cyrkolarce). Na bieżąco ktos jest w domu i pilnuje interesu, tak więc nie ważne czy w dzień czy w nocy, zawsze ktos może zejść na dół i odłączyć wtyczkę od pompy i od sterownika od pompy; po czym podłączyć je do listwy i następnie do przetwornicy i ciepła woda dalej płynie przez kalorfery.

    Rozwiązania bezobsługowe są dobre dla ludzi, co mieszkają sami, wyjeżdżają, a potrzebują pozostawić kotłownię w pełnej dyspozycji, nie ważne, czy jest napięcie w sieci, czy nie.
    Ponadto, posiadam akumulator pochodzący od rozbitego Seata Leona, 70 Ah, prostownik też mam (radziecki, transformator i mostek, ale daje radę); tak więc kwestia otrzymywania stałego napięcia 12V pod przerobienie go na 230 przemienne jest rozwiązana.

    Dlatego właśnie nie interesują mnie żadne rozwiązania samoobsługowe, ani awaryjne stacje zasilania, szukam przetwornicy o małej mocy, która daje napięcie takie jakie jest w sieci, by mieć pewnośc, że nie zniszczę pompy. Potrzebuje więc tylko samej przetwornicy, nie wiem tylko, czy taka jest w pełni bezpieczna dla pompy
    https://www.hurt.com.pl/przetwornica-volt-sin...0w-600w-12v-dc-230v-ac-pelny-sinus,p9206.html

    Poczytałem, obejrzałem, i powtarzam : Potrzebuję jakości i pełnej niezawodności, jednakże interesuje mnie sprzęt tylko taki jak napisałem.
    Dziękuje za wypowiedź i czekam na kolejną. Tamtej zimy kilka razy po kilka godzin były przerwy w dostawie prądu, dom nasz piętrowy bez tynku, bez elewacji, styropianu, itp, ale nie zdążył się niebezpiecznie wychłodzić; za każdym razem temperatura na kotle wzrosła do 90 st C, kaloryfery powoli stygły, piec całkowicie zamknął klapkę, odciął dopływ powietrza. Na piecu 90 stopni - na kaloryferach - 15 stponi, tak sie dzieje gdy nie ma obiegu wody. Napiszcie, czy ta przetwornica za 260 zł spełni moje oczekiwania.