    Witam
    Tak naprawdę temat rzeka został wywołany i raczej nie jest to na forum ze względu na swoją objętość a także szczegóły.
    Powiedzmy że w skrócie można by to podzielić na nast. kategorie.
    - błędy wywołane odkształconymi przebiegami sieci i przekroczeniem dopuszczalnych zakresów sygnałów na wejściu
    - błędy wynikające z niepewności napięć zasilających w tym wewnętrznych zasilaczy
    - błędy wywołane zastosowanymi przetwornikami sygnału wraz z ich niepewnością własną napięć odniesienia
    - błędy pochodzące od eksploatacji w warunkach różnych od zalecanych
    - błędy będące pochodną czasu eksploatacji - starzenie się elementów.
    Oczywiście nie wszystkie powyższe składniki występują w jednakowym stopniu w każdym z modeli ale jeśli zakładamy przetwarzanie sygnału analogowego (napięcia i prądy na wejściu licznika) na cyfrowy (wskazanie zużycia energii w kWh) to idealne rozwiązania nie istnieją. Istnieją za to (wcale nie takie drogie) rozwiązania zapewniające wystarczającą dokładność ze względów finansowych (opłaty za energię) gdzie przecież nikomu nie potrzeba aby urządzenia dostarczały wyniki powiedzmy z dokładnością do pojedynczych ppm
    pozdrawiam
    pm001
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    witam , w odpowiedzi na zadane pytanie pragnę wyjaśnić iz pomiar elektronicznego liczydła energi elektrycznej może się radykalnie zróznicować na podstawie zmiany częstotliwości prądu .
    zakładając próbkowanie w zakresie 50 Hz z sieci energetycznej ,a wstawienie dodatkowej wyższej amplitudy częstotliwości prądu jest na pewno odzwierciedleniem zawyżonych pomiarów .dziś zwykły kowalski niema możliwości stałej kontroli o jakości przesyłanego volta czy częstotliwości .
    podnoszenie częstotliwości prądu o 10-15 Hz ma wpływ na wyższe rachunki przy takim czy podobnym zużyciu energi , lecz nie ma wpływu na urządzenia stacjonarne które w swojej budowie zawierają filtry czy punkty stabilizacji .
    czyli pobieramy tyle samo , ale płacimy wiecej :cry:
  • Specjalista elektryk
    viwaldi40 napisał:
    podnoszenie częstotliwości prądu o 10-15 Hz ma wpływ na wyższe rachunki przy takim czy podobnym zużyciu energi (...)
    czyli pobieramy tyle samo , ale płacimy wiecej :cry:

    Kolejna teoria spiskowa?
    Wszystkie elektrownie podnoszą prędkość obrotową generatorów i w KSE mamy 65Hz ?
    Jakie jeszcze fanaberie wymyślisz ?
  • Specjalista elektryk
    Nie tylko w KSE, ale w całej Europie. Przypomnę że wg przepisów częstotliwość w sieci wynosi 49,95 - 50,02Hz. Tekst o 15 Hz to czysta herezja.
  • Poziom 30  
    Ale zakładając, że okno pomiarowe oparte jest o częstotliwość 50Hz, nawet niewielka zmiana częstotliwości sieciowej będzie wpływać na wynik pomiaru energii elektrycznej. Błąd od częstotliwości jest jednym z głównych błędów pomiaru energii elektrycznej w licznikach elektronicznych.
  • Specjalista elektryk
    INTOUCH napisał:
    niewielka zmiana częstotliwości sieciowej będzie wpływać na wynik pomiaru energii elektrycznej. Błąd od częstotliwości jest jednym z głównych błędów pomiaru energii elektrycznej w licznikach elektronicznych.

    No to jeszcze trzeba podać w jakim zakresie waha się częstotliwość w sieci (czy mieści się w widełkach podanych przez Kolegę stomat) i jak to się przekłada na pomiar energii.
    Konkretnie - np. przy 49,9Hz błąd pomiaru wynosi... ?
  • Poziom 15  
    Od trzech lat mam zamontowane zabezpieczenie częstotliwościowe, z nastawami dolna 49.8Hz i górna 50.1Hz, nie miałem jeszcze zadziałania.
    Przeważnie wyświetla 50Hz, czasem wskoczy 49.9.
    Wiec teoria o podwyższaniu częstotliwości to bajka.
  • Poziom 30  
    igorrr napisał:
    Od trzech lat mam zamontowane zabezpieczenie częstotliwościowe, z nastawami dolna 49.8Hz i górna 50.1Hz, nie miałem jeszcze zadziałania.
    Przeważnie wyświetla 50Hz, czasem wskoczy 49.9.
    Wiec teoria o podwyższaniu częstotliwości to bajka.
    Gdzie masz to SCO?
  • Poziom 15  
    Rozdzielnia 20kV, prawdę mówiąc mam kilka zabezpieczeń częstotliwościowych, np. zabezpieczone są bloki generatorów.
  • Poziom 30  
    Znaczy, że kolega mówi o elektrowni, lub o elektrociepłowni.
  • Poziom 15  
    Tak kolego elektrownia. Dodam tylko jeszcze, że na tych zabezpieczeniach jest zwłoka czasowa 0,5sek o ile dobrze pamiętam.
  • Specjalista elektryk
    igorrr napisał:
    Przeważnie wyświetla 50Hz, czasem wskoczy 49.9.
    Wiec teoria o podwyższaniu częstotliwości to bajka.

    Aby rozwiać wszelkie wątpliwości cytat z Ministra
    Cytat:
    50 Hz ±1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
    50 Hz +4 % / –6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

    i ostatnie 7 dni w rzeczywistości