Junkers ZWR 24-3 raz grzeje wodę, a raz nie

netsatanek 18 Mar 2012 14:22 2368 3
  • #1
    netsatanek
    Level 2  
    Witam serdecznie,

    Mam dość irytujący problem ze wspomnianym wynalazkiem: po odkręceniu wody w kranie następuje loteria - albo poleci ciepła (na wyświetlaczu kotła pojawia się wtedy "00"), albo zimna (komunikat "99"). Płomień pojawia się za każdym razem, ale w drugim przypadku tylko na moment. Nie widzę żadnej prawidłowości w tych zachowaniach, raz działa tydzień-dwa bez problemu, innym razem pozbawia mnie ciepłej wody nawet na parę dni. Nie wyświetla żadnego komunikatu błędu, ogrzewanie działa bez najmniejszych problemów. Serdecznie proszę o pomoc. :)
  • #2
    Marcinoik
    Level 20  
    Moze jakies czyszczenie by sie przydało moze wymiennik ciepła zapchany.
  • Helpful post
    #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Usterka czujnika ciepłej wody, dlatego podczas poboru pojawia się 00 i 99...Należy wymienić NTC c.w. (054) i wymienić regulator przepływu wody w automacie wodnym (002). Serwisant miejscowy będzie wiedział o co chodzi.
  • #4
    netsatanek
    Level 2  
    Dziękuję serdecznie za odpowiedzi i pomoc. :) Ile taka usługa (części+robocizna) może orientacyjnie kosztować?