Jaki falownik do 2 silników 0,75kW z czujnikiem temperatury?

vikon 20 Mar 2012 17:31 2600 6
REKLAMA
  • #1 10700257
    vikon
    Poziom 14  
    Witam.
    Potrzebuje falownik który będzie obsługiwał 2 silniki 0,75kW (wentylatory). Do tego ma być podpięty czujnik temperatury który będzie regulował prędkością w zależności od temperatury w chlewni. Czy możecie coś polecić? (za rozsądną cenę). Ewentualnie proszę na namiary na jakiś sprawdzony sklep.
  • REKLAMA
  • #2 10700621
    H3nry
    Poziom 32  
    1 falownik do 2 wentylatorów? Firma jaka mogę polecić to MMKacperek mam od niego 2 falowniki jeden śmiga 7lat 2-gi ponad rok bez problemu .
  • REKLAMA
  • #3 10706418
    krzysiul
    Poziom 20  
    Tylko daj zabezpieczenie silnikowe za przemiennikiem na każdy z silników
  • REKLAMA
  • #4 10707194
    vikon
    Poziom 14  
    krzysiul napisał:
    Tylko daj zabezpieczenie silnikowe za przemiennikiem na każdy z silników


    Trochę się już naczytałem i większość twierdzi że za falownikiem nie daje się już zabezpieczeń, ponieważ falownik sam w sobie takowe posiada. Więc jak z tym jest?
  • #5 10708036
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    Jeżeli zamierza kolega stworzyć tradycyjny układ gdzie każdy z silników ma swój własny falownik to oczywiście stosowanie zabezpieczeń po falowniku jest bezcelowe. Wystarczy poprawnie skonfigurować parametry przemiennika częstotliwości.
    Jeżeli jednak w ramach oszczędności chce kolega wykonać układ z jednym przemiennikiem i dwoma silnikami (osobiście tego nie polecam) to wskazane jest aby zabezpieczyć każdy z silników osobno już po falowniku. Problem jest wówczas tego typu że falownik nie będzie reagował gdy jeden z silników będzie przeciążany a drugi nie i sumaryczny prąd wyjściowy będzie mieścił się w granicach dopuszczalnego stąd to dodatkowe zabezpieczenie. Jest to jednak tylko namiastka dobrze skonfigurowanego układu i może być stosowana tylko gdy wszystkie napędy powinny pracować z tą samą częstotliwością.
    P.S. Jeśli ktoś z kolegów chciałby polemizować z powyższymi zapisami twierdząc iż skonfigurował układ z jednym falownikiem i kilkoma silnikami który działa od "n" czasu to uprzejmie informuję iż nie zawsze cena czyni cuda i nie zamierzam brać udziału w takich sporach.
    pozdrawiam
    pm001
  • REKLAMA
  • #6 10723578
    boki4boki
    Poziom 2  
    Mam używane falowniki 0,75; 1,5; 2,2 i <. Po dwie szt.
  • #7 14276058
    vikon
    Poziom 14  
    Wykorzystałem porady. Dziękuje.