Płytka sygnałowa SB 1231 12bit AI sterownik S7-1200 jak podłączc brak DTR

20 Mar 2012 17:36 3059 2
  • Poziom 12  
    Witam

    Kupiłem sterownik S7-1200 z płytką SB 1231 12bit AI i nie mogę nigdzie znaleśc do tego DTR ze schematem podłączeń a nie bardzo wiem jak podpiąc do niej czujnik ciśnienia 4..20mA na płytce są zaciski R +0 +0 -0 może ktoś już kiedyś spotkał się z podobnym tematem byłbym wdzięczny za pomoc (próbowałem już podłączyc +0 i -0 przez opór 1k i baterię 1,5V ale w rejestrach wyświelta głupoty wartośc ponad 8000 a dla 12bitowego wejścia powinienem miec max 2048)

    PS Przepraszam ale nie działa mi "ci"
  • SterControlSterControl
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Tu masz schemat podłączenia dostępny w instrukcji obsługi do S7-1200.

    Płytka sygnałowa SB 1231 12bit AI sterownik S7-1200 jak podłączc brak DTR

    Jeśli chodzi o odczytywaną wartość wejścia analogowego jest ona reprezentowana przez zmienną INT w zakresie od -27,648 do 27,648 (w przypadku wejścia prądowego od 0 do 27,648), rozdzielczość przetwornika ma jedynie wpływ na to co ile zmienia się wartość tej zmiennej.
  • Poziom 12  
    krzysiekj18 napisał:
    Tu masz schemat podłączenia dostępny w instrukcji obsługi do S7-1200.

    Płytka sygnałowa SB 1231 12bit AI sterownik S7-1200 jak podłączc brak DTR

    Jeśli chodzi o odczytywaną wartość wejścia analogowego jest ona reprezentowana przez zmienną INT w zakresie od -27,648 do 27,648 (w przypadku wejścia prądowego od 0 do 27,648), rozdzielczość przetwornika ma jedynie wpływ na to co ile zmienia się wartość tej zmiennej.


    Dzięki wielkie wstawiłem zwore R +0 wszystko ładnie działa szukałem tego schematu ze 2 dni a instrukcje chyba mam jakąś dziwną u mnie nie ma akurat tej jedynej płytki
    jeszcze raz dzięki i pozdrawiam