Agregat Rockworth 4.5kW daje tylko 40V na wyjściu

20 Mar 2012 18:18 3193 6
  • Poziom 2  
    Witam.
    Proszę o pomoc w naprawie agregatu Rockworth DISEL 1faza lub o wskazówki co do naprawy.
    dane agregatu:

    moc max 5000W
    moc znamionowa 4500W
    obroty 3000min-1
    prąd 19.6A
    zasilanie wyj. 230V/50Hz

    Agregat, który posiadam został spalony, więc dałem stojan do przezwojenia.
    Po kompletnym złożeniu i uruchomieniu na wyjściu pojawiło się 40 a nie
    230V.
    Badając częstotliwość miernikiem FLUKE 175 odpowiadało to 50Hz, ale brak
    pełnego napięcia. Podejrzewałem regulator lecz po wymianie objawy
    pozostały takie same.
    Napięcie jakie wychodziło z regulatora w trakcie pracy na twornik
    wynosiło 4.3V stałego
    około 350mA po odłączeniu jednego przewodu napięcie wzrastało do 13V
    stałego bez obciążenia twornika.
    NA wejściu do regulatora(ze stojana) w trakcie pracy między dwoma
    przewodami niebieskimi był 15V
    a przewodem białym i czarnym 18V(kostka 4-pin).
    Rezystancja między dwoma niebieskimi ma 1.5Ω, biały i czarny ma 0.3 mierzone
    w/w miernikiem,
    twornik ma 61Ω i nie posiada przebicia do masy.
    Kolejną moją próbą, było podłączenie do twornika zasilacza z płynną
    regulacją napięcia, która dała wówczas wymagane napięcie wyjścia 230V
    zmiennego.
    Parametry jakie pojawiły się na zasilaczu to 27V stałego ok 550mA
    obciążenia na tworniku.
    Natomiast napięcia na wejściu(kostka 4-pin) jakie się pojawiły na
    przewodach niebieskich to 110V, białym i czarnym 120V zmiennego. Pomiar
    był robiony bez podłączonych przewodów do regulatora( kostka 4-pinowa)
    przy podłączonym zasilaczu zewnętrznym.
    Regulator jaki znajdował się to AVR 5kW
    Kieruje do was prośbę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, dodam iż jest to mój pierwszy post i jeśli jest coś nie tak, to z góry przepraszam.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 18  
    Witam . Próba z zasilaczem regulowanym świadczy o prawidłowym przezwojeniu uzwojenia głównego i wzbudzenia. Problem w tym że uzwojenie[ lub odczepy] zasilające regulator musi być skorelowane z uzwojeniami głównymi , w przeciwnym wypadku spszężenie nie będzie się prawidłowo zapętlać .
  • Poziom 2  
    Witam.
    serdeczne dziękuje za odp. kolego i jeszcze gdybyś mógł podpowiedzieć jakie kroki mam poczynić(albo schemat) aby to połączyć tak by ruszyło będę wdzięczny.
    Dokładniej w jaki sposób mogę to skorelować.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 14  
    Witam !
    Napięcie uzwojenia głównego OK , zasilania regulatora AVR OK , napięcie pomiarowe za wysokie. Zmienić je można tylko przez wykonanie odczepu z uzwojenia głównego w odpowiednim miejscu. Reasumując tylko ponowne przezwojenie przez osobę znającą tego typu uzwojenia prądnic / zwłaszcza chińskich / .
    Pozdrawiam.
  • Poziom 18  
    Witam.Tak jak kol. Wmazek napisał , tylko czy przewijać prądnicę?... nie koniecznie , można dobrać dzielnik i na nim ustawić właściwą wartość lub zrobić pomiar zewnętrzny z wyjścia prądnicy.
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich, którzy chcą mi pomóc.

    Pytanie do pana wmazek?
    - z których kabelków jest robiony pomiar przez regulator i jeśli jest za wysokie to
    w jakiej granicy powinno się zawierać albo też gdzie można dostać taką specyfikację
    napięć wejściowych, jakie powinny być spełnione.
    Znacznie by mi to ułatwiło odpalenie i doprowadzenie do normalności. Gdyby ktoś był łaskawy zobrazować to na schemacie.

    Odp. do ug40

    Mam rozumieć, że z wyjścia głównego uzwojenia i odpowiednie napięcie dostarczyć do regulatora. Jak wyżej napisałem, które to wejście pomiarowe?
    Proszę jednocześnie o weryfikacje kostki 4-pin w reg. AVR
    Przewody jakie są podłączone to:
    - niebieski i niebieskie
    - czarny i biały
    Pozdrawiam i gorąco proszę o kolejne posty
  • Poziom 18  
    Witam .Troszkę wysiłku nie zaszkodzi , opis połączeń [ łącznie z kolorkami], a i sam regulator [lub podobny, ale zgodny]można znależć na forum.