Kocioł Buderus + Logamatic4211 przegrzewa

marekpajer 20 Mar 2012 20:36 1444 4
  • #1 20 Mar 2012 20:36
    marekpajer
    Poziom 10  

    Witam wszystkich i proszę o pomoc w wysterowaniu kotła. Instalacja starego typu z grzejnikami żeliwnymi, na razie bez regulacji. Typu kotła nie odczytałem, ale na oko ok.100kW z dwoma palnikami. Zamontowany czujnik temp. zewn. i czujnik temp. pomieszczenia. Kocioł podaje za dużą temp na zasilaniu (np. przy temp zewn 15st. grzeje do 56 st. na ustawieniach AUT).
    Ponieważ nie znam tych kotłów, a z instrukcji obsługi tego sterownika nie wynika jak zmienić krzywą grzewczą, proszę o pomoc. Dodam, żeby nie było za łatwo, że kocioł stoi w pomieszczeniu piwnicznym o stałej niskiej (obecnie ok. 11st.) temp. I jeżeli sterownik kotła oblicza moc potrzebną do grzania w oparciu o temp. pomieszczenia, to musi głupieć.
    Może ktoś z kolegów, lepiej obeznany z tymi kotłami i układami sterowania, coś podpowie....

    0 4
  • #2 20 Mar 2012 21:24
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    marekpajer napisał:
    z instrukcji obsługi tego sterownika nie wynika jak zmienić krzywą grzewczą

    Generalnie w sterownikach 4000 nie podaje się tzw. krzywej grzania. Automatyka sama ją sobie dobiera na podstawie nastawionych parametrów dla obiegu /obiegów grzewczych i nastawionej temp. pomieszczenia. Dlatego najpierw należy sprawdzić jaka jest nastawiona temperatura pokojowa (dzienna i nocna). Podaj te temperatury i ilość zainstalowanych obiegów grzewczych. I jaki to kocioł Buderus?

    marekpajer napisał:
    w oparciu o temp. pomieszczenia, to musi głupieć.

    W regulatorze na kotle nie ma czujnika temp. pomieszczenia. Tak więc to że w piwnicy jest 11 st.C to nie ma znaczenia.

    0
  • #3 20 Mar 2012 21:42
    marekpajer
    Poziom 10  

    Jest jeden obieg grzewczy,bezpośredni, bez cwu. Nastawione temp jutro sprawdzę.
    Czyżby automatyka obliczała temp. pomieszczenia w oparciu o spadek temp. na powrocie?

    0
  • #4 21 Mar 2012 07:02
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    marekpajer napisał:
    Jest jeden obieg grzewczy,bezpośredni,


    Dla kotła o mocy 100 kW? Powinien być obieg z mieszaczem. Kocioł przegrzewa bo zapewne podgrzewa sam siebie a że nie ma mieszacza to to wszystko idzie na obieg.

    marekpajer napisał:
    Czyżby automatyka obliczała temp. pomieszczenia w oparciu o spadek temp. na powrocie?

    Też nie. Ktoś w fabryce wymyślił że jeśli na zewnątrz jest -5st.C to na zasilaniu obiegu grzewczego (nie w kotle) ma być np: 57 st.C i to ma dać 20 st.C w pomieszczeniu. I już.

    0
  • #5 21 Mar 2012 20:43
    marekpajer
    Poziom 10  

    Nie dałem rady dzisiaj tam podlecieć, za dużo zgłoszeń wieszaków.
    Z tego co widzę, to muszę odnaleźć model tego kotła. Chociaż dziwne byłoby podgrzewanie się kotła temperaturą prawie 60st. A że nie ma mieszacza, no cóż, różni macherzy walczą na tym świecie :cry:
    Pomijając wiadome tematy, to myślę,że w ostateczności, można byłoby spróbować oszukać automatykę wpinając równolegle potencjometr w czujnik temp.zewn.
    Ciekawe,czy gdyby zobaczył trochę wyższą temp. zewn. to zjechałby do 40st. :?:
    Ale najpierw model pieca a potem kombinacje, bo na mieszacz to na razie nie pójdą.

    Na razie temat umarł, bo przestało klientowi zależeć 8-O Skończyli chyba sezon grzewczy, problem wróci pewnie na jesień.