Uziemienie szaf rack-owych w małej serwerowni i szafy dla TPSA do szyny PE.

22 Mar 2012 00:24 6391 4
  • Poziom 15  
    Witam,
    Pracuję w niedużej firmie jako elektryk. TPSA będzie doprowadzać światłowodowe łącze internetowe. Dodatkowo będziemy mieć zapasowe łącze WLAN z anteną na dachu. Mamy instalację elektryczną w budynku typu TN-S, gdzie od transformatora (kilkadziesiąt metrów od budynku) jest położona w ziemi bednarka uziemiająca, która idzie do szyny uziemiającej w głównej rozdzielni (z licznikami). Ta szyna jest połączona kablem zasilającym 5x16mm z szyną w rozdzielnicy piętrowej (piąta żyła). Z piętrowej kablem 5x10mm jest połączona rozdzielnica serwerowni, gdzie także 5 przewód jest jako PE. Rozdzielnica zasila serwerownie , pomieszczenie z monitorami i oświetlenie. W naszej niedużej serwerowni (pomieszczenie 3,5x3,5m) jest już jedna szafa rackowa, w której jest kilka patch-paneli i 2 rejestratory do monitoringu. Dodatkowo jest 1 serwer który obsługuje ok 40 komputerów na obiekcie i cyfrowa centrala telefoniczna na ok 40 tel. TPSA chce zainstalować swoją szafę ze swoimi urządzeniami. Jako jej specyfikacje podali moc zainstalowanych w niej urządzeń nie przekraczającą 1200 W. Zażyczyli sobie dorobić dodatkowe gniazdo zasilające ich szafę z zabezpieczeniem nadpr. B16. i na ścianie dodatkową szynę uziemiająco-wyrównawczą do podpięcia obudowy swojej szafy. W sumie w serwerowni będą 2 lub 3 szafy rackowe o mocy urządzeń ok 3,5 KW (w sumie). Zasilanie tej serwerowni jest w skrzynce rozdzielczej za ścianą, więc długości kabli do urządzeń wynoszą ok 5m.
    Pytanie moje jest takie; czy mogę zamontować na ścianie szynę wyrównawczą do której będą podpięte przewodami uziemiającymi obudowy tych szaf, a samą szynę przewodem np. linką 6mm połączyć z szyną PE w rozdzielnicy zasilającej serwerownię, skoro wszystkie szyny w rozdzielnicach w budynku są spięte razem z bednarką, która idzie do trafo? Czy to dopuszczalne i wystarczające (mamy aktualne pomiary uziemień rozdzielnic i instalacji odgromowej), czy niezbędne jest wykonanie dla samych szaf dodatkowego niezależnego uziemienia bednarką, którą trzeba zakopać w ziemi?
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista elektryk
    Nie ma potrzeby wykonywania osobnego uziemienia, jest to nawet niezalecane.
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista elektryk
    A gdzie uziemiona główna szyna wyrównawcza?
  • Poziom 15  
    O którą główną szynę wyrównawcza ci chodzi? W serwerowni - właśnie pytam jak można to zrobić. W głównej szafie rozdzielczej budynku - jak pisałem wyżej, do bednarki, która wychodzi z budynku i idzie ziemią od transformatora (jak przekazał mi mój poprzednik) i pewnie jest jak to zwykle przytwierdzone do konstrukcji trafa, do punktu zerowego trafa. ale nad tym kontroli już nie mam, bo od budynku jest już przyłącze energetyki i do tego dostępu nie mam.
  • Specjalista elektryk
    arte7 napisał:
    O którą główną szynę wyrównawcza ci chodzi? W serwerowni - właśnie pytam jak można to zrobić. W głównej szafie rozdzielczej budynku - jak pisałem wyżej, do bednarki, która wychodzi z budynku i idzie ziemią od transformatora (jak przekazał mi mój poprzednik) i pewnie jest jak to zwykle przytwierdzone do konstrukcji trafa, do punktu zerowego trafa. ale nad tym kontroli już nie mam, bo od budynku jest już przyłącze energetyki i do tego dostępu nie mam.

    Dziwne pytanie zadajesz.
    A co do tej bednarki do stacji. Masz w rozdzielni w budynku bednarkę podłączoną ... do uziemienia stacji energetyki. To jakaś paranoja. To uziemienie energetyki (sam zauważyłeś że nad tym kontroli nie masz).