Podczas doboru przewodów pojawiły się u mnie pewne wątpliwości. Ale po kolei...
Ponieważ jest trochę wzorów to dla Przejrzystości zamieszczam screen z worda.
Centralka to Integra 128.
Natomiast w instrukcji użytkownika centrali znajdujemy następującą wiadomość odnośnie podłączenia m.in. klawiatury do szyny manipulatorów.
Wg instrukcji przy 160m potrzeba dwóch przewodów dla zasilania o przekroju 0.5mm², zatem w sumie 1mm² (+KPD i COM to zaciski zasilania).
Wg moich obliczeń wychodzi że potrzeba dwóch przewodów ale standardowych telekomunikacyjnych o przekroju żyły 0,196mm² i łącznym przekroju 0,4mm²
Zatem czy ja popełniłem błąd w obliczeniach czy w instrukcji powinno być napisane "dla przewodu prostego o średnicy żyły 0,5mm"
Często w oznaczeniu YTKSY 3x2x0,5 błędnie czyta się 0,5 jako przekrój 0,5mm² a jest to oczywiście średnica w przypadku tych kabli czyli 0,5mm a przekrój wynosi 0,198mm² tak jak zakładałem w obliczeniach.
Następna sprawa to w jaki sposób wyznaczyć czy też obliczyć przekrój przewodów sygnałowych (w tym przypadku CKM i DTM)
Jak widać wg tabeli też się to zmienia.
I ostatnie pytanie czy w przypadku czujki ruchu oprócz przekroju dla zasilania oblicza się również przekrój przewodów dla zacisków Z1 i COM
Jeśli tak to także prosiłbym o napisanie w jaki sposób.
Podczas doboru przewodów pojawiły się u mnie pewne wątpliwości. Ale po kolei...
Ponieważ jest trochę wzorów to dla Przejrzystości zamieszczam screen z worda.
Centralka to Integra 128.

Natomiast w instrukcji użytkownika centrali znajdujemy następującą wiadomość odnośnie podłączenia m.in. klawiatury do szyny manipulatorów.

Wg instrukcji przy 160m potrzeba dwóch przewodów dla zasilania o przekroju 0.5mm², zatem w sumie 1mm² (+KPD i COM to zaciski zasilania).
Wg moich obliczeń wychodzi że potrzeba dwóch przewodów ale standardowych telekomunikacyjnych o przekroju żyły 0,196mm² i łącznym przekroju 0,4mm²
Zatem czy ja popełniłem błąd w obliczeniach czy w instrukcji powinno być napisane "dla przewodu prostego o średnicy żyły 0,5mm"

Następna sprawa to w jaki sposób wyznaczyć czy też obliczyć przekrój przewodów sygnałowych (w tym przypadku CKM i DTM)

I ostatnie pytanie czy w przypadku czujki ruchu oprócz przekroju dla zasilania oblicza się również przekrój przewodów dla zacisków Z1 i COM