Jaki zastosować pomiar do stałego monitorowania obciążena piły

24 Mar 2012 08:20 2020 13
  • Level 2  
    Witam Jaki zastosować pomiar do stałego monitorowania obciążena piły do cięcia bloków granitowych o mocy 7 lub 15 kw.Pomiar byłby potrzebny po to by można było zmniejszać lub zwiększać prędkość cięcia granitu w zależności od jego twardości
  • Level 14  
    Zastosuj kolego falownik
  • Moderator of Cars
    Napęd piły hydrauliczny, czy bezpośrednio elektryczny? Wykładnikiem obciążenia piły jest wartość prądu silnika napędzającego ją.
  • User removed account  
  • Level 30  
    Kolego opisz dokładniej budowę tej maszyny to może coś się wymyśli.
    Poszedł bym tropem kolegi robokop, pomiar prądu silnika będzie najlepszy.
  • Electrician specialist
    Można użyć np. kontrolera Schneider Electric typu RM4U**** RM4J**** dobierając go odpowiednio do prądu silnika piły.

    pozdrawiam, Wiesław
  • Electrician specialist
    Witam
    Może się mylę ale chyba wolałbym zwykły amperomierz zamiast przekaźnika włączającego sygnalizację bowiem nie wyobrażam sobie aby podłączyć ów przekaźnik w obwód zasilania urządzenia. :D
    pozdrawiam
    pm001
  • Electrician specialist
    Tyle, że zwykły amperomierz nie zatrzyma, lub nie zwolni posuwu piły tnącej granit, a ten przekaźnik tak.
  • Electrician specialist
    Owszem, ale właśnie to co kolega podaje jako zaletę ja traktuję jako wadę.
    Hipotetycznie pracując wolałbym aby urządzenie nie wyłączało mi się samo w trakcie pracy. Może koledzy pracujący z takimi piłami wypowiedzą się czy jest to bezpieczne rozwiązanie.
    Dla mnie wskazanie amperomierza powinno spowodować działanie operatora a nie samoczynną reakcję urządzenia.
    pozdrawiam
    pm001
  • Electrician specialist
    Chyba niewiele miałeś wspólnego z jakąkolwiek automatyką w Twoim otoczeniu....

    Wyobraź sobie, że w myjni samochodowej to operator pilnuje docisku szczotek myjących do Twojego cennego samochodu....:D

    A teraz wyobraź sobie, że te szczotki są sterowane właśnie takimi, lub podobnymi urządzeniami, jak przekaźnik-kontroler prądu z mojego postu #6.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • Electrician specialist
    Witam
    e-sparks wrote:
    Chyba niewiele miałeś wspólnego z jakąkolwiek automatyką w Twoim otoczeniu....

    No a wydawało by się że powinniśmy o sobie trochę wiedzieć choćby czytając fora internetowe :cry:
    Oczywiście możesz tak twierdzić i niema sensu z tym polemizować. Gdybyś jednak chciał to gotów jestem stanąć na dowolnie wybranej ubitej ziemi aby podjąć rękawicę automatyki :D Ciekawe kto nauczy się więcej - ja chętnie dowiem się czegoś nowego :D
    e-sparks wrote:
    Wyobraź sobie, że w myjni samochodowej to operator pilnuje docisku szczotek myjących do Twojego cennego samochodu....Very Happy
    A teraz wyobraź sobie, że te szczotki są sterowane właśnie takimi, lub podobnymi urządzeniami, jak przekaźnik-kontroler prądu z mojego postu #6.

    Może i tak jest akurat serwis gotowców nie jest tym co robię najczęściej. Gdybym jednak miał osobiście zaprojektować sterowanie do wspomnianej myjni to użyłbym nie prostego przekaźnika kontrolującego prąd ale czujników zbliżeniowych z sygnałem analogowym oraz przetwornika prądowego (oczywiście cały projekt nie jest na już i na łamy forum) i taki układ (już bez czujników zbliżeniowych) wraz z przemiennikiem częstotliwości sprzężonym z posuwem mechanicznym (jeżeli występuje) mógłbym polecić autorowi postu (jednak sądzę że koszty będą elementem zaporowym stąd wersja "low cost" z amperomierzem.
    P.S. Nawet w mijającym tygodniu musiałem odpowiadać na pytanie dlaczego moja automatyka tyle kosztuje - odpowiedź była najprostsza z możliwych - ponieważ jest i robi swoje. Nie jestem za to zwolennikiem wkładania klocków dla samej idei (tutaj kłania się cała tematyka "inteligentnych domów", które są wymyślane tylko po to aby na rynku dać coś do zabawy "inteligentnym inaczej" właścicielom ale to inna bajka).
    pozdrawiam i miłego słonecznego dnia
    pm001
  • Level 35  
    macieek01 wrote:
    Jaki zastosować pomiar do stałego monitorowania obciążena piły do cięcia bloków granitowych o mocy 7 lub 15 kw.Pomiar byłby potrzebny po to by można było zmniejszać lub zwiększać prędkość cięcia granitu w zależności od jego twardości


    Nie samo sie steruje tylko operator patrzy na DUŻY amperomierz i steruje posuw.
  • Level 2  
    Jaki zastosować amperomierz ?
  • Electrician specialist
    kidu22 wrote:
    DUŻY :lol: