Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Połączenia gniazdek w domowej sieci elektrycznej

24 Mar 2012 21:23 15610 16
  • Poziom 8  
    Witam.

    Które z tych połączeń gniazdek jest poprawne w domowej sieci elektrycznej.

    Połączenia gniazdek w domowej sieci elektrycznej Połączenia gniazdek w domowej sieci elektrycznej

    Te kwadraciki to gniazdka...
    Te kolorowe kreski to przewody...

    Przedstaw swój punkt widzenia!
    [Akrzy]
  • Poziom 16  
    Nie wiem czy znajdziesz taki kolor przewodów. :-)
  • Specjalista elektryk
    No tak, ale mają fazy po prawej. Chyba że odwrócimy rysunki.
  • Poziom 18  
    Witam.
    1-W instalacji jednofazowej (w przypadku jaki narysowałeś )kable mają kolor brązowy, niebieski, żółtozielony.
    2-Podłączenie L (faza) - brązowy, N (neutralny) - niebieski, P (ochronny) - żółtozielony.
    3-Bolec ochronny jest zazwyczaj u góry (między innymi ze względu na budowę wtyczek.
    4-Faza podłączona z lewej strony, a neutralny z prawej.

    Oba rysunki nieprawidłowe. Pozdrawiam Janek.
  • Specjalista elektryk
    Żadne nie jest poprawne jeśli jak na rysunkach styk ochronny jest na dole.
    Obydwa będą poprawne jeśli styk ochronny będzie na górze.

    Po zastanowieniu jednak ten po prawej moim zdaniem jest niepoprawny z uwagi na sposób rozprowadzenia podłączeń przewodu ochronnego (inaczej niż fazowego i zerowego).
  • Poziom 12  
    A kto zabroni zamocować gniazdo "do góry nogami" :), czy jest jakiś przepis który mówi, że PE powinno być "z góry"? I co wówczas z gniazdami "podwójnymi", gdzie PE są w środku gniazda / osprzętu?
    Montaż z PE z góry podyktowany jest raczej wtykiem kątowym, który to przy odwrotnym PE spowoduje "nienaturalną" pozycję i szybsze uszkodzenie przewodu.
    Pozycja "fazy" z prawej strony jest zaleceniem, nie jest podyktowana przepisem, dlatego też lepiej sprawdzić kontrolką przed pracą. Najwięcej wypadków powoduje rutyna i ślepa wiara w przepisy.
    Jeżeli więc kol. dragonisko szuka poprawnej lokalizacji fazy - odpowiedź otrzymał
  • Poziom 8  
    Chodziło mi o sposób prowadzenia przewodów do gniazdek, nie o to po której stronie ma być faza, a tak dla jasności, fazę dałem z prawej strony dlatego że gniazdko jest obrócone( stronę po której powinna być faza też powinno się zmieniać w takim wypadku, czy też są sztywne reguły że faza ma być po lewej i koniec ) ?

    Skorzystaj z wyszukiwarki to się dowiesz po której stronie ma być faza i koniec...
    [Akrzy]
  • Poziom 26  
    Przyjęte jest, że faza jest po lewej stronie styk PE jest o góry a neutralny po lewej a jak styk PE jest u dołu to podłączenie jest odwrotne faza po prawej a N po lewej. W przypadku gniazdka podwójnego Faza po lewej. a jak gniazdka jest podwójne ale nie są segmenty ze sobą połączone to juz odpowiedź została podana.
  • Poziom 28  
    dragonisko napisał:
    Chodziło mi o sposób prowadzenia prze]


    C to zna czy sposób prowadzenia ?
  • Poziom 8  
    co znaczy sposób prowadzenia ? chodzi o to w jaki sposób maja być połączone gniazdka, przewody wyciągnięte z wszystkich gniazdek i połączone w puszce, czy lepiej jak będą połączone tak jak na pierwszym obrazku.
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Poprostu ciągniesz przewód od gniazda do gniazda. Do niedawna kable puszczano przy suficie i wstawiano puszkę, gdzie następowało połączenie i "odnoga" do konkretnego gniazda, teraz połączenia wykonuje się bezpośrednio w puszce na której montujesz gniazdo wtykowe. Szybciej, wygodniej i prościej.
  • Poziom 8  
    o to mi właśnie chodziło.
    Dziękuję
  • Poziom 26  
    A prowadzono kiedyś w podłodze :) połączenia bezpośrednio w puszce nie zawsze są szybsze i wygodne :/ jak operujesz przewodem 3*2,5 a o wytrzymałe połączenie trzeba zadbać bo słabe połączenia, gniazda wtykowe za kilka złotych to masakra bo nie możesz być pewien ich stanu, styki się luzują, przewody przegrzewają i po jakimś czasie mamy awarię. Ostatnio kumplowi siadła część instalacji bo jakiś magik zrobił instalację w kuchni ładnie i pięknie ale reszta przewodów aluminium na tych dawnych puszkach metalowych no i aluminium podziękowało za współpracę.
  • Poziom 15  
    W podłodze prowadzą i dzisiaj. Trzeba tylko wiedzieć, co i gdzie i jak zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w razie ingerencji w posadzkę. Ale to już inna para kaloszy...