czujki ruchu a świetlówki

25 Mar 2012 17:40 5907 7
  • Level 11  
    Witam
    Chciałbym uzyskać wasza opinie na temat współdziałania czujek ruchu z oprawami świetlówkowymi i led-ami 10 do 15 opraw w układzie mieszanym ,lub jeden typ opraw w obwodzie
    W szczególności zależy mi na opiniach pod kątem
    -zastosowania czujek ( jaki typ )
    -układ sterowania ( bezpośrednio do oprawy , przez stycznik lub przekaźnik )
    -skutki poszczególnych rozwiązań ( sklejanie styków, prądy rozruchowe itp itd )
    -ceny poszczególnych rozwiązań ( droższy lecz lepszy , tańszy itp itd )

    Dla wyjaśnienia --- chciałbym przy waszej pomocy ( myślę o praktykach elektrykach ) zakończyć dyskusje z amatorami lecz mającymi władze decyzyjno -finansową

    Popraw błędy językowe. Co to jest "czujki ruchu"? [retrofood]
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • OptexOptex
  • Conditionally unlocked
    Siema

    Ja używam Czujników na podczerwień, przy czym czujnik (jeśli ma byś 1 ?) steruje stycznikiem w rozdzielni

    Jeśli chodzi o stycznik i przekaźnik to w zasadzie to jest to samo tylko przyjęło się że przekaźniki są do 6A a styczniki powyżej

    Jeśli chodzi o prądy rozruchowe to podaj jakiej mocy świetlówek będziesz używał i podaj ilość sztuk, i czy świetlówki będą miały stateczniki konwencjonalne ?

    Dla ułatwienia dodam że w katalogach styczników producenci (np. Legrand) podają liczbę źródeł światła, jaką może zapalić dany produkt

    Dodano po 4 [minuty]:

    Jeśli chodzi o ceny to napisz do czego ma służyć ta instalacja i czy chcesz mieć bezmigotliwy start świetlówki

    Określ się czego oczekujesz bo nie sadze żeby ktoś poświęcił z 2 godziny żeby przedstawić Ci wszystkie poszczególne rozwiązania :)
  • OptexOptex
  • Level 11  
    Tak jak napisałem , nie chce się rozwodzić szczegółowo nad strona techniczną .
    Sam stosuje stycznik w rozdzielni i mam komfort iż czujki nie skleja się niezależnie jakie oprawy podłączę .
    Ale jak to wytłumaczyć inwestorowi , który dla 100m przewodu chcąc zaoszczędzić kasę nie liczy się z późniejszymi skutkami w eksploatacji ?.
  • Level 33  
    Lj_E-gain wrote:
    Jeśli chodzi o stycznik i przekaźnik to w zasadzie to jest to samo tylko przyjęło się że przekaźniki są do 6A a styczniki powyżej

    Ja używam przekażników na 16A a napewno nie jest to stycznik
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Witam

    Nie wiem jak to jest z źródłami światła typu LED, bo na razie ich dużo nie mam. Ale temat świetlówek sterowanych detektorami ruchu przerabiałem wielokrotnie. Niestety tam gdzie często następuje załączanie i wyłączanie oświetlenia - świetlówki padają jak muchy. Wtedy wskazane jest nieco przedłużyć czas załączenia.

    Co do trwałości.
    Kiedyś na forum ISE założyłem temat:
    Link do tematu na ISE
    W końcu problem został rozwiązany przez zastosowanie dodatkowych styczników.
    Stosowania przekaźników - nawet tych 16A (obciążalność AC1) nie polecam - będą z nimi problemy.

    pzdr
    -DAREK-
  • Level 16  
    Radzę też sprawdzić rodzaj statecznika w oprawach. Nie wszystkie typy elektronicznych są dedykowane do współpracy z czujnikami ruchu.
  • Level 11  
    Reasumując
    Zgodzicie się chyba ze mną iż oprawy świetlówkowe i ledowe w praktyce lepiej jest zasilić poprzez stycznik ,którym steruje czujka ruchu .
    Fakt przewodu trzeba więcej ale w zamian żywotność czujek jest o wiele dłuższa
  • Level 12  
    Miałem w konserwacji budynek, w którym były 3 poziomu garażu na wszystkich trzech poziomach oprawy 2x36W plus czujki ruchu, które załączały automaty schodowe w RA, po 6-10 lamp na automat, oraz około 3 czujników PIR, które go załączały. Takich obwodów było około 12 na poziom. Projektant w ogóle nie miał pojęcia co rysuje, a wykonowaca co wykonuje. Efekt był taki, że trzeba było całkowicie modernizować instalacje i dokładać styczniki. Dlatego koledze radzę, czymkolwiek czujnik miałby sterować to tylko i wyłącznie przez stycznik - długotrwałość działania,oraz niezawodność gwarantowane, chyba że kolega chce zastosować czujniki Steinela do lamp wyładowczych z kompensacją, z tym że sztuka to koszt rzędu ok 200 zł i max 2-3 lampy na czujnik.