Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Oświetlenie domu na zewnątrz

Adrian_C 26 Mar 2012 21:24 3093 6
  • #1 26 Mar 2012 21:24
    Adrian_C
    Poziom 17  

    Witam. Chcę na podbitce zrobić oświetlenie po 4 lampy na stronę

    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [retrofood]
    One sa na 230V 30W i chcę je połączyć równolegle i dla każdej strony osobny włącznik i zabezpieczenie .
    I mam kilka pytań

    Czy połączenie równoległe będzie poprawne?
    Jakie zabezpieczenie dać ?
    Jaki przekrój kabla? myślę ze półtorówką starczy

    1 6
  • #2 26 Mar 2012 21:32
    akajarz
    Poziom 23  

    1,5mm^2 wystarczy w zupełności.
    Natomiast co do lamp to wygląda na to, że nie są przeznaczone do stosowania na zewnątrz, chcesz je stosować na suficie werandy?

    0
  • #3 26 Mar 2012 21:44
    Adrian_C
    Poziom 17  

    Tzn to nie są dokładnie takie jak tu ja mam zewnętrzne na ledach białych będą prawdopodobnie

    0
  • #4 26 Mar 2012 22:04
    akajarz
    Poziom 23  

    ważne żeby się wody do nich nie nalało.
    Co do pytań to
    - Połączenie równoległe i tylko równoległe, bo przecież te lampy na 230V są.
    - Zabezpieczenie B6
    - Przewód 1,5mm^2

    0
  • #5 30 Mar 2012 21:15
    pawelse
    Poziom 16  

    Przewód należy położyć trójżyłowy, nawet jeśli oprawy nie mają zaciski PE

    0
  • #6 31 Mar 2012 00:39
    Adrian_C
    Poziom 17  

    Czemu 3 żyłowy?

    0
  • #7 31 Mar 2012 08:09
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Adrian_C napisał:
    Czemu 3 żyłowy?

    Jak już to "dlaczego", a skoro nie znasz odpowiedzi na swoje pytanie to nie powinieneś brać się za elektryke.

    0