awaria agregatu prądotwórczego

28 Mar 2012 18:55 3746 6
  • Poziom 13  
    Witam Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny awarii w agregacie prądotwórczym ZAE 400/1 44kw 1975r-został tam zastosowany regulator napięcia typ AVR-20 model2600200(jednofazowy);po paru godzinach pracy ulega rozerwaniu(albo jego część).Jako powód awarii jest podawany-za niskie obroty agregatu(bez obciążenia powinno być 52Hz),zwarcie w obwodzie wzbudzenia,przed uruchomieniem agregatu oraz przed jego zastawieniem nie wyłączony wyłącznik główny-to już było,-co jeszcze może być?Jaka możebyć inna przyczyna-proszę o pomoc. z poważaniem andrzej
  • Poziom 18  
    Witam . Proszę podać parametry prądnicy [ zwłaszcza prąd wzbudzenia i napięcie wzbudzenia]. Po wtóre od jakiego czasu mają miejsce usterki i jeszcze co z oryginalnym regulatorem[ ?] gdyż nie wydaje mi się by taki montowano w 75-ym roku
    Ps . W przypadku braku tabliczki znamionowej proszę zmierzyć rezystancję uzw. wzbudzenia.
  • Poziom 13  
    Witam Prądu wzbudzenia nieznam,rezystancja uzwojenia wzbudzenia -29 om;

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zdjęcia https://obrazki.elektroda.pl/7795543800_1333043903.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/4759509000_1333043905.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/3526092100_1333043907.jpg

    Dodano po 8 [minuty]:

    To co widać na obrazkach to jest właśnie regulator napięcia(tak twierdzą ci którzy się na tym znają i naprawiają).Co do tych oporności-nie mam odnośników do porównania.Ten duży przełącznik służył do regulacji napięcia.
  • Poziom 18  
    Witam . Co do oryginału typowy układ z dławikiem i transformatorem prądowym , ten przełącznik to rodzaj autotransformatora dopasowującego napięcie pomiarowe , układ trójfazowy.. i tutaj przechodzimy do meritum . Zastosowany zamiennik jest jednofazowy co powoduje mniejszą wartość skuteczną napięcia , tranzystor wykonawczy musi przewodzić większy prąd chwilowy aby to skompensować , innymi słowy ten regulator jest nie właściwy i to nie tylko ze względu na sposób zasilania ale i zastosowane elementy , gdyż przy zasilaniu jednofazowym człon wykonawczy należałoby znacznie przewymiarować.
  • Poziom 13  
    Witam -A zatym -co szanowny Kolega proponuje-jaki regulator napięcia powinien być tam zastosowany?Nie jestem mocny w temacie agregatów-proszę więc poradzić co zrobić?
  • Pomocny post
    Poziom 18  
    Witam . Nie powiem nic nowego, stwierdzeniem że najlepszy byłby oryginał choć wiem że to raczej mrzonki .Regulator z końcówką mocy na tranzystorze polowym powinien charakteryzować się prądem rzędu 30-40A i napięciem 350-400V dla wersji jednofazowej i 600-800V przy zasilaniu 3-fazowym. Ja polecał bym jednak regulator tyrystorowy trudniej go zbudować , ale jest o wiele bardziej odporny na przeciążenia i stany pracy nie ustalonej generatora [ nie bez przyczyny oryginał zbudowany był na rdzeniach o mocy pozornej około 1,5 kva]. Jeśli nic pan nie znajdzie, jest telefon do mnie , zbuduję coś odpowiedniego.
  • Poziom 13  
    Temat nieaktualny-ug40 pomógł