junkers zwe 24-2 kp gaśnie świeczka

sexijan 31 Mar 2012 16:22 5996 5
  • #1
    sexijan
    Level 10  
    Piec ma ponad 10 lat. Od pewnego czasu gaśnie świeczka ale można ją ponownie uruchomić. Po oczyszczeniu jej drobnym papierem ściernym problem znikał na jakiś czas, ale teraz potrafi zgasnąć kilka razy w tygodniu.

    Czy to może być wina termopary?
    Czy można ją samemu w jakiś sposób sprawdzić np multimetrem?
  • #2
    -west
    Heating systems specialist
    Może być. Może być też czujnik STB. Kiedy miałeś w nim przegląd?

    A to ponad 10 to może być nawet 17 :)
  • #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Bardzo udany trwały kocioł ZWE24-2KP zwany też EUROSTAREM-2. Po 10 latach użytkowania do wymiany na pewno: STB110*C, regulator wody w automacie wodnym i termopara profilaktycznie (wymienione części nie są drogie). Warto sprawdzić stan nagrzewnicy, palnika, izolację komory spalania i naczynie przeponowe...Niektóre modele dociągną 20-lat bez większych napraw.
  • #4
    1tropek
    Level 23  
    sexijan wrote:
    Czy to może być wina termopary?
    Czy można ją samemu w jakiś sposób sprawdzić np multimetrem?



    Wyłącz kocioł z zasilania prądu. Zakładam, że świeczka paliła się ładnym niebieskim i poziomym płomieniem, co najmniej dwie minuty.
    Zdmuchnij świeczkę i zlicz czas do zadziałania zabezpieczenia - słychać takie metaliczne kliknięcie.
    a. jeśli kilka sekund - czeka Cię wymiana termopary
    b. jeśli kilkanaście sekund - termopara raczej dobra

    jeśli b.
    Przy zapalonej świeczce i wyłączonym z prądu kotle poruszaj złączem na STB - na nagrzewnicy po prawej stronie.
    Czy świeczka pali się niebieskim, poziomym płomieniem?
  • #5
    sexijan
    Level 10  
    Dziękuję wszystkim za pomoc

    Po wyłączeniu pieca z prądu i zdmuchnięciu świeczki zawór bezpieczeństwa odcina dopływ gazu do pilota po około 20 sekundach więc jak kolega 1tropek napisał raczej termopara jest dobra.

    Zauważyłem lekką nieszczelność przy nakrętce która dociska rurkę doprowadzającą gaz do pilota. Uszczelniłem to silikonem do silników i odziwo piec w nocy się nie wyłączył zawsze to ma miejsce gdy piec jest w spoczynku i pali się tylko świeczka a nie cały palnik.

    Znalazłem w internecie termoparę do tego pieca koszt około 60zł + wysyłka, ale na razie się wstrzymam, natomiast nie wiem gdzie jest złącze i czujnik STB
  • #6
    sexijan
    Level 10  
    Witam

    Okazało się że uszkodzeniu uległ czujnik STB J-168001250 znajdujący się po prawej stronie na górze kotła. Koszt czujnika to 80zł.
    Temat zamykam dziękuję wszystkim za pomoc.