Termet mini max plus -przy odkręceniu ciepłej wody zaczyna działać c.o.

prowi 01 Apr 2012 11:53 7302 18
  • #1
    prowi
    Level 2  
    Witam. Mama problem z piecem termet mini max plus. Podczas odkręcenia ciepłej wody przy wyłączonym systemie ogrzewania - centralne ogrzewanie zaczyna grzać. Piec czeszczy itp. w grzejniki są bardzo gorące, poza tym przy odkręceniu na maxa kranu z ciepłą wodą nie dogrzewa wody do temperatury ustawionej na kotle. ( np. temperatura wody ciepłej na kotle 55 c a dogrzewa do 38 c).
    Prosze o wskazanie możliwej awarii.
  • #2
    prowi
    Level 2  
    Może ktoś podpowiedzieć co jest???
  • #3
    serwo66
    Level 25  
    Prawdopodobnie masz problem z pompą która pełni funkcję zaworu trójdrożnego.
  • #4
    prowi
    Level 2  
    Czy jest możliwość wymiany tej pompy samemu , czy trzeba serwis wzywać.???
  • #5
    serwo66
    Level 25  
    Można samemu, tylko tracisz gwarancję na pompę przy samodzielnym montażu.
  • #6
    matmar101
    Level 12  
    Raczej nie pompa a zawór trójdrożny zacięty lub uszkodzony. Kocioł po otwarciu kranu dostaje sygnał że ma grzać na CWU ale zawór dokładnie się nie przełącza i woda jest kierowana na grzejniki i wymiennik płytowy.
  • #7
    serwo66
    Level 25  
    Ten kocioł nie posiada zaworu trójdrożnego, funkcje tego zaworu 3-d pełni pompa o zmiennych obrotach.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jednak radzę wezwać serwis do dokładnego zdiagnozowania usterki bo wymiana sprawnej pompy będzie boleć ( kasa).
  • #8
    prowi
    Level 2  
    Dzieki za wskazówki. Bez serwisu pewnie sie nie obedzie.
  • #9
    sax_on
    Level 12  
    Podepnę sie pod temat. Mam podobn problem jak kolega tzn. podczas pracy obiegu c.w.u. grzeją się również kaloryfery. Da radę tą pompe jakoś zregenerować / wyczyścić tak aby zamykała obieg c.o. ? Raczej nie uśmiecha mi się wymieniać pompy skoro jest sprawna (elektrycznie).
  • #10
    szymonjasiu
    Level 20  
    Raczej uszkodzony jest sterownik a nie pompa.
  • #11
    mebelki_dzieciece
    Level 11  
    szymonjasiu wrote:
    Raczej uszkodzony jest sterownik a nie pompa.


    Być może zapiekły się styki w przekaźniku przełączającym CWU na CO. Jest obok pompy.
    Ten model nie ma zaworu trójdrożnego - jak ktoś to wcześniej zauważył...i właśnie te styki się zacinają najczęściej... Dlatego grzeje C.O. mimo, że jest ustawione na CWU.
  • #12
    Guz-00
    Level 10  
    Witam, mam ten sam problem ze swoim piecem. Kiedy włącza się grzanie cwu pompa cały czas pcha ciepło na co. Nie wiem o jakie styki chodzi, co mam poprawić i jak dlatego daje zdjęcia:
    Termet mini max plus -przy odkręceniu ciepłej wody zaczyna działać c.o. Termet mini max plus -przy odkręceniu ciepłej wody zaczyna działać c.o. Termet mini max plus -przy odkręceniu ciepłej wody zaczyna działać c.o. Termet mini max plus -przy odkręceniu ciepłej wody zaczyna działać c.o.
    Wystarczy że zakręcę zawór co i woda się ładnie dogrzewa do ustalonej.
    Dodatkowo zastanawiałem się czy by nie odkamienić pieca. Nie wiem jednak jak się do tego zabrać.
    A i fachowca już wzywałem, przeczyścił piec, sprawdził palniki szczelność ale dlaczego słabo grzeje CWU nie doszedł - radził wymienić jakiś tam zaworek - ten co dławi przepływ wody, ale to też nic nie pomogło.
  • #13
    Guz-00
    Level 10  
    Minęło parę dni, a nikt się nie odezwał :/

    Pogrzebałem trochę puknąłem parę razy w wymiennik i jakiś tam brud z kranu wyleciał. Czy to możliwe że wymiennik jest zarumieniony bądź po prostu brudny ?
    Żeby go odkręcić i wyczyścić potrzebuje spuszczać wodę z centralnego ?
  • #14
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Pompę poskładaj i nic z nią nie kombinuj. Jest ok. Żeby wykręcić wymiennik, wystarczy odciąć kocioł od instalacji i go opróżnić z wody. Istoty twojego problemu doszukiwał bym sie raczej w zaworze przełączalnym.
  • #15
    Guz-00
    Level 10  
    Mógłbyś wskazać na zdjęciu który to element ? Bo pompa chodzi bez przerwy czy to włączę wodę ciepłą czy nie.
  • #16
    Guz-00
    Level 10  
    Szukałem w google czym jest ten zawór przełączalny, jednak nie znalazłem żadnych informacji dotyczących mojego pieca. Jedynie kilka informacji o tym, że w tym piecu pompa jest dwukierunkowa. U mnie ona się nie przełącza, cały czas pracuje w jedną stronę - co zrobić aby się przełączała ?
  • #17
    szymonjasiu
    Level 20  
    Tak jak pisałem wcześniej wymienić sterownik kotła.
  • #18
    jacekw12
    Level 13  
    Może komuś pomoże mój przypadek z przed chwili tylko w piecu minimax turbo.Po montażu programatora pokojowego nagle ciepła woda zamiast lecieć z kranu była pchana w obieg c.o. przyczyną była poluzowana wtyczka na zaworze trójdrożnym poluzowana w wyniku odchylania skrzynki sterownika kable się napięły i pojawił się problem. Nie zawsze problem leży po stronie sterownika. Pozdrawiam wszystkich domorosłych grzebaczy :D
  • #19
    kolokd
    Level 2  
    prowi wrote:
    Witam. Mama problem z piecem termet mini max plus. Podczas odkręcenia ciepłej wody przy wyłączonym systemie ogrzewania - centralne ogrzewanie zaczyna grzać. Piec czeszczy itp. w grzejniki są bardzo gorące, poza tym przy odkręceniu na maxa kranu z ciepłą wodą nie dogrzewa wody do temperatury ustawionej na kotle. ( np. temperatura wody ciepłej na kotle 55 c a dogrzewa do 38 c).
    Prosze o wskazanie możliwej awarii.

    CZUJNIK NTSC