centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny

kubik224 02 Apr 2012 01:39 18128 15
  • #1
    kubik224
    Level 10  
    Jak w temacie potrzebuję pomocy ze schematem układu c.o. z naczyniem wyrównawczym.dołączam obrazek.Mile widziane sugestie.
    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny
  • #2
    Giepeski
    Level 11  
    Moim skromnym zdaniem schemat masz kolego do poprawki.
    Gdybym to robił u siebie, to powroty z dobudowanej części budynku puściłbym znacznie niżej, tak jak na poniższym rysunku.
    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny
    Wówczas nawet przy braku napięcia ogrzewanie powinno działać.
    Domniemam, że instalacja w starej części budynku jest sprawna, bo na Twoim schemacie w starej części brakuje połączeń pionów ze zbiornikiem wyrównawczym, lub odpowietrzeń przy grzejnikach
  • #3
    kubik224
    Level 10  
    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny

    odpowietrzniki są na końcach pionów.
    W tej chwili jest to układ grawitacyjny z rurami przy piecu ok 70 mm, ale ze względu na dobudówkę musi zostać zmieniony na wymuszony.
    Tej rury powrotnej z dobudówki nie da się puścić tak jak narysowałeś. Szła by w połowie wysokości pomieszczenia przez środek garażu.
    Najpierw była założona pompa na dobudówkę ale wtedy jeden z pionów w starym budynku był zimny.
  • #4
    saskia
    Level 39  
    kubik224 wrote:
    [
    Tej rury powrotnej z dobudówki nie da się puścić tak jak narysowałeś. Szła by w połowie wysokości pomieszczenia przez środek garażu.


    Moze wiec poprowadz ja po posadzce, lub pod nia i zmien uklad pompy oraz zaworu roznicowego.
  • #5
    kubik224
    Level 10  
    saskia wrote:
    [
    Moze wiec poprowadz ja po posadzce, lub pod nia i zmien uklad pompy oraz zaworu roznicowego.


    zmienić układ na co?
    zawór róznicowy , pompa na obejściu.
    odnośnie tej rury w posadzce :
    1.dawać ją w podłogę tylko po to żeby układ pozostał grawitacyjnym?
    2.grzejniki są zasilane różnie od dołu, z boku, łazienkowy z góry.. Moim zdaniem bez pompy i tak nie pójdzie.

    A może zastosować zawór trójdrogowy
    załączam zdięcie

    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny
  • #6
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    kubik224 wrote:
    1.dawać ją w podłogę tylko po to żeby układ pozostał grawitacyjnym?
    2.grzejniki są zasilane różnie od dołu, z boku, łazienkowy z góry.. Moim zdaniem bez pompy i tak nie pójdzie.

    1. Tak
    2. zastosuj grzejniki z podłączeniami bocznymi
    Powrót z grzejników z części dobudowanej zrób dołem, nie górą.
  • #7
    kubik224
    Level 10  
    mirrzo wrote:
    kubik224 wrote:
    1.dawać ją w podłogę tylko po to żeby układ pozostał grawitacyjnym?
    2.grzejniki są zasilane różnie od dołu, z boku, łazienkowy z góry.. Moim zdaniem bez pompy i tak nie pójdzie.

    1. Tak
    2. zastosuj grzejniki z podłączeniami bocznymi
    Powrót z grzejników z części dobudowanej zrób dołem, nie górą.


    2. grzejniki kupione były już wcześniej i muszę przy takich zostać
    rury z części dobudowanej nie da się puścić dołem bo szła by w podłodze a do pieca miała i tak by pod górkę. Robić będę to u ojca, który nie zgodzi się na kucie podłogi w garażu.

    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny

    lub drugi schemat z pompą na zasilaniu

    centralne ogrzewanie układ otwarty schemat czy poprawny
  • #8
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    kubik224 wrote:
    ...rury z części dobudowanej nie da się puścić dołem bo szła by w podłodze a do pieca miała i tak by pod górkę. Robić będę to u ojca, który nie zgodzi się na kucie podłogi w garażu.

    Albo grawitacja, albo łzy ojca.
    Ten syfon w podłodze da się pokonać. Możesz wszystkie powroty w podłodze puścić, to będą zaciągały te z dobudowanej części.
  • #9
    kubik224
    Level 10  
    Panowie ale czy ten układ z pompą na zasilaniu będzie działał
  • #11
    pablowp1
    Level 23  
    Będzie działał, ale CWU w bojlerze będzie wychładzane przez grawitację po zaprzestaniu pracy pompy CO. Dla tego układu należałoby poprowadzić osobną rurę od bojlera do naczynia na nitce zasilania.
    To rozwiązanie:
    1 odpowietrza bojler bez żadnych akcesoriów,
    2 ładuje bojler nawet w grawitacji,
    3 nie wychładza wody z bojlera po zaprzestaniu pracy pompy CO.
  • #12
    kubik224
    Level 10  
    Mam jeszcze jedno pytanko czy zawór trójdrożny esbe vrg 131 będzie dobry do ustawienia mojego układu czy lepiej jakiś inny. Najlepiej cenowo nie drogi. Ma on służyć tylko do wyregulowania przepływu na dwa obiekty
  • #13
    kubik224
    Level 10  
    witam po przerwie
    jurto zaczynam walkę z rurami i mam kolejne pytanko zawór trojdrogowy zastosować na zasilaniu czy powrocie tak jak narysowalem na drugim rysunku ?
  • #14
    markmd
    Level 25  
    Na zasilaniu. I przy układaniu rur w miarę możliwości przyjmij zasadę, że ogrzana woda wędruje w górę, a schłodzona w dół.
  • #15
    kubik224
    Level 10  
    markmd wrote:
    Na zasilaniu. I przy układaniu rur w miarę możliwości przyjmij zasadę, że ogrzana woda wędruje w górę, a schłodzona w dół.

    jeżeli na zasilaniu to zawór trojdrogowy umieścić za zbiornikiem CWU ? , a powrót z tej dobudowanej części to wpiąć do powrotu bez różnicy gdzie czy też ciągnąć aż do pieca i tam trójnikiem do pieca
    I drugie pytanie czy układ otwarty działa normalnie z pompą czy trzeba zrobić z niego zamknięty
  • #16
    markmd
    Level 25  
    Nie trzeba robić układu zamkniętego dla pompy. Zawór trójdrożny za zbiornikiem cwu. Powrót (jeśli to nie jest wielki problem) lepiej dołem w pobliże pieca, ale przy wymuszeniu będzie działać z dowolnego miejsca.