To może jednak wrócę do pierwszego schematu.
Nie wiem jakie będziesz miał dokładnie odbiory, musisz zawsze przewidzieć osobny obwód dla gniazd/urządzeń których zapotrzebowanie na moc oscyluję koło 2kW i więcej. Ilość gniazd w jednym obwodzie nie powinna przekraczać 10szt (gniazdo podwójne liczone jako jedno) Na jednym obwodzie oświetleniowym do 20 opraw.
Pomijam zabezpieczenie w SL - jest z góry narzucone ?
Od początku:
1) przy rozdzielni głównej zlokalizuj (zainstaluj) GSU - do niej łączysz wszystkie główne połączenia wyrównawcze obejmujesz nimi takie instalacje w budynku jak gaz, woda, c.o. rekuperacja itd.
GSU musi być uziemiona - czyli łączysz ją z uziomem - jeżeli takiego nie posiadasz - musisz go wykonać.
2) w RG głównej rozdzielasz PEN na PE i N Przewód ochronny PE łączysz także z GSU.
3) zamiast FR303 40A wstawiłbym 63A - różnica w cenie znikoma
4) kontrolka LK713 spełniony warunek dobezpieczenia w SL (w/g instrukcji 25A i więcej należy dobezpieczyć max zab. 6A) - jednak to dziadostwo się często przepala, dlatego lepiej jej unikać lub dobezpieczenie 3*S301 (B1) wstawić w RG
5) Ochronnik 3 polowy dla sieci TN-C "B+C" - szukaj często są promocje innych firm, może kupisz po atrakcyjnej cenie. Moeller nie powinien być bardzo drogi.
6) jeżeli wypada bojler - co chciałbyś wstawić w to miejsce ? nie wiem dokładnie co to będzie za kuchenka - być może warto tam dociągnąć 400V? jeżeli będzie przyłączona na stałe, nie wymagana jest tam różnicówka.
7) zasilanie rozdzielni TR (o ile dobrze rozumiem to jest piętrowa) wstaw zabezpieczenie typu R303, wkładki D01, typu gG.
8) oświetlenie - różnicówkę powinieneś zastosować dla opraw zewnętrznych (jeżeli pobór prądu nie przekroczy w nich 10A, załóż zintegrowaną z wył. nadmiarowo-prądowym) pozostałe obwody S301 B10 - pamiętaj o bilansie mocy, żeby każdy obwód nie przekraczał 10A
9) obwody gniazdowe - 3 różnicówki P302 25A(jedno-fazowe) w rozdzielni RG, za nimi S-ki 301 B16 (A) wydzielone przynajmniej dwa obwody dla kuchni, osobny dla łazienek, pralki - powinieneś pomyśleć, żeby możliwie równomiernie obciążać fazy - pralkę, mikrofalę, czajnik bezprzewodowy rozbij na różnych fazach.
10) w rozdzielni TR zamiast FR303 40A - także 63A,
11) możesz dołożyć ochronnik klasy "C" 4 polowy
12) podobna sytuacja z kontrolkami obecności faz co w TG
13) obwody gniazdowe - 5 pokoi rozbił bym na dwie różnicówki zintegrowane B16
14) kuchenka elektryczna (nie musi być RCD) jeśli przyłączona na stałe - ale połóż 5*2,5mm zabezpieczenie S303 B16 Dodatkowo w kuchni 1 różnicówka 25A P302 z nią S-ki B16 - przynajmniej dwa wydzielone obwody na kuchnię
15) łazienki - osobna RCBO B16A
16) oświetlenie -min 2 zabezpieczenie S301 10A ale zbilansuj odbiory, ilość opraw.
Zakładam, że w łazienkach nie stosujesz dodatkowych ogrzewaczy, grzejników elektrycznych, pralek ? Jeżeli do łazienek z natryskiem, wanną doprowadzasz instalacje (c.o, wody) przewodzące - musisz także zrobić tam miejscową szynę wyrównawczą łączysz ją linką 4mm (może być 2,5, potrzebna dodatkowa osłona) z PE najbliższej rozdzielni. MSW łączysz z częściami przewodzącymi obcymi (bateria od wody, grzejnik)
Pisząc o różnicówkach mam na myśli 30mA, typ AC dla pokoi na gniazda warto pomyśleć o droższych typu A
pzdr