    Witam, to jest mój pierwszy post. Otóż posiadam piec Beretta Kompakt II 15/24i.
    Następującym problemem jest według "pieca" kod 22 czyli termostat spalin, który można zresetować. Problem ten po zresetowaniu pojawia się ponownie po kilkunastu sekundach i tak cały czas. Po oczyszczeniu sondy można używać pieca kilka minut lecz piec wyłącza się ponownie. Problem ten pojawia się najczęściej gdy używam CWU, lecz także kilka razy gdy używałem CO, oraz gdy używałem CWU oraz CO tym samym czasie. Teraz mam pytanie czy ktoś wie co może być przyczyną i jak to można naprawić, dodam że piec jest rzadko używany, raz dwa razy do roku z powodu częstych wyjazdów. Z góry dziękuje
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Drogi kolego. Twój problem nie dotyczy kotła tylko komina! Ten czujnik jak widać ratuje ci życie. Czym prędzej wołaj kominiarza.
  • Poziom 2  
    -west napisał:
    Drogi kolego. Twój problem nie dotyczy kotła tylko komina! Ten czujnik jak widać ratuje ci życie. Czym prędzej wołaj kominiarza.

    Jak wrócę do domu to sprawdzę ciąg w kominie, lecz nie wiem co o tym myśleć,termostat zamontowany jest na górze naczynia zbiorczego, tak się to chyba nazywa, komin jest z kwasówki z daszkiem na końcu czyli teoretycznie nie powinien być niczym zapchany, do tego piec powieszony jest w kuchni, poniżej klatki wentylacyjnej, która również "powinna" wyciągać nieco spalin, czy jest możliwe, ze termostat jest zepsuty oraz do czego on jest podłączony, czy są jeszcze inne możliwości dlaczego wyskakuje ten błąd?

  • Moderator na urlopie...
    jarcon03 napisał:
    ... czy są jeszcze inne możliwości dlaczego wyskakuje ten błąd?

    Gniazdo ptaków w kominie.
  • Poziom 2  
    Wczoraj wieczorem po powrocie do domu sprawdziłem ciąg w kominie przez rewizje.
    Włożyłem zapaloną zapałkę, zapałka nie zgasła, a płomień nie wyglądał w charakterystyczny sposób jak by miał zaraz zgasnąć. Jedną rzeczą co zauważyłem to to, że rewizja była lekko uchylona tzn otwarta. Zamknąłem rewizje i jak ręką odjął, brak błędów piec chodził całą noc, rano kąpiel bez problemów. Czy jest możliwe że otwarta rewizja zmniejszała ciąg, oraz czy ptaki mogą założyć gniazdo na daszku od wyciągu lub wewnątrz wyciągu przypominam że jest założony daszek na górze. Jutro postaram się wejść na dach i sprawdzić komin. pozdrawiam