Junkers Eurostar zse/zwe 24-3 MF

1kajan 08 Kwi 2012 21:36 2873 4
  • #1 08 Kwi 2012 21:36
    1kajan
    Poziom 2  

    Witam ludzi doświadczonych z prośbą o radę. Mam piec Junkers Eurostar zse/zwe 24-3 MF. Piec podgrzewa wodę gospodarczą, natomiast gdy usiłuję włączyć co gaz na chwilę się zapala i natychmiast gaśnie. Co może być tego przyczyną? Są święta, W domu zimno, a nie zanosi się na natychmiastowe lato.

    0 4
  • #2 08 Kwi 2012 22:52
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Lepiej pracuje w trybie ECO, spróbuj wcisnąć przycisk do zapalenia diody.

    0
  • #3 09 Kwi 2012 11:52
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze

    Z opisu wynika ze masz problem z potencjometrem na pokrętle C.O. Wyłącz kocioł z sieci, wykonaj kilka szybkich ruchów tym pokrętłem. Trochę się rozrusza i na jakiś czas masz problem rozwiązany. Problem wróci. Pomaga wymiana płyty lub montaż regulatora pokojowego.

    0
  • #4 10 Kwi 2012 21:52
    1kajan
    Poziom 2  

    Dzięki za radę. Po kilkukrotnym pokręceniu potencjometrem gaz palił się nieco dłużej, ale jednak po kilkudziesięciu sekundach zgasł. Jestem laik, więc boję się zbyt długo i gwałtownie kręcić. Czy słusznie?

    Pozdrawiam "poświątecznie" wszystkich specjalistów

    JK

    0
  • #5 11 Kwi 2012 15:06
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze

    W jakiej pozycji normalnie masz pokrętło od CO? Jak ciągle w tej samej to pokęć jak w opisie i zostaw go w innej. Nikt nie lubi monotonii :)