[DS2480] Jak odczytać adres czujnika DS18B20 przez DS2480 i HyperTerminal?

pys1986 10 Kwi 2012 14:06 2048 7
REKLAMA
  • #1 10778448
    pys1986
    Poziom 14  
    Witam, do portu com podłączyłem czujnik temperatury ds18b20 poprzez układ ds2480, i chcę odczytać adres czujnika poprzez hypertermnal. Bardzo proszę o naprowadzenie mnie jak mam tego dokonać :) dokumentacje przeczytałem ale nie wiem w jakiej formie mam wysyłać te komendy :(
  • REKLAMA
  • #2 10779735
    Krauser
    Poziom 26  
    Użyj terminala który może wysyłać dane w postaci hexadecymalnej (terraterm, bray terminal itp.)
  • REKLAMA
  • #3 10780066
    piotrva
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Podejrzyj sobie załączone na stronie producenta (przy An bodajże) oprogramowania w C na komputer - one sporo wyjaśniają.
  • #4 10784418
    pys1986
    Poziom 14  
    używam bray terminala i wiem już jak to ma działać, nie wiem tylko jak mam z tego terminala wysłać sygnał RESET do układu :(
  • #5 10789547
    pys1986
    Poziom 14  
    wysyłam "$C9$33" i teoretycznie powinienem dostać adres czujnika a dostaję tylko "32"
  • REKLAMA
  • #6 10790037
    Krauser
    Poziom 26  
    Przecież na stronie 20 jest inna sekwencja
    C1
    E1
    33
    FF (8 razy) -> w tym momencie odbierane są bajty ID
    E3
    C1
  • REKLAMA
  • #8 12312091
    andras1990
    Poziom 2  
    U mnie sekwencja:
    C1
    E1
    33
    FF (8 razy)
    E3
    C1
    nie chce zadziałać. Dopiero gdy wyśle na początku dodatkowo C1:
    C1
    C1
    E1
    33
    FF (8 razy)
    E3
    C1
    wtedy działa czy to normalne? Mógłby ktoś mi to wytłumaczyć?