Moc Przyłączeniowa dla hali produkcyjnej

12 Apr 2012 04:44 5976 3
  • Level 11  
    Witam
    Znalazłem halę do wynajęcia, z tym że mam określić moc przyłączenia jaką potrzebuję. Więc opisze co i jak:
    - oświetlenie 300W ok 4 godz dziennie
    - komputer 500W ok 8 godz
    - pompa próżniowa 550W 30 minut
    - suszarka 2000W 30 minut
    - inne urządzenia (router, ładowarka) 300W 8 godzin
    - piec elektryczny 2000W 7 godzin (co 3 dzien)
    - kompresor 2000W 30 minut bądź ok 3000W 3-fazowy
    - w zime ogrzewanie być może na prąd 2000W 8 godzin
    - pochłaniacz oparów 1000W 4 godziny (co 2 dzień)

    To by bylo na tyle sprzętu. Jaka potrzebował bym moc przyłączeniową żeby był zapas. Proszę zrobić obliczenie dla kompresora jednofazowego i trójfazowego.
    Bądź napisać jak się robi takie obliczenia.
    Z moich obliczeń wynika, że dla kompresora jednofazowego potrzebna moc to ok. 9kW,dla trójfazowego ok. 12kW. Czy mam rację?
    Z tym, że z tego co wyczytałem to te 9kW i tak będzie za dużo jak na jedną fazę więc i tak najlepiej jakby instalacja była trójfazowa.
  • CSICSI
  • Heating systems specialist
    Upraszczając obliczenia.
    Trzeba zsumować moce wszystkich urządzeń mogących pracować jednocześnie i dodać ok. 20-30% zapasu.
    Wynik wychodzi i tak większy niż 9kW, a po dodaniu zapasu mocy ok. 12,8-13,8kW
    Instalację tylko i wyłącznie 3-fazową.

    Patrząc na kolejne stopnie zabezpieczeń dla instalacji 3-fazowej można przyjąć takie zakresy mocy, które wynikają z produkowanego typoszeregu zabezpieczeń:

    20A - od 11,04 do 13,8kW
    25A - od 13,8 do 17,25kW
    32A - od 17,25 do 22,08kW
    40A - od 22,08 do 27,6kW
    50A - od 27,6 do 34,5kW
    63A - od 34,5 do 43,47kW

    Gdybyś miał maszyny i urządzenia indukcyjne (np. silniki) o dużych mocach pracujące stale to do obliczenia mocy musiałbyś uwzględniać jeszcze współczynnik cosinus "fi" oraz napięcie zasilające dane urządzenie (230 czy 400V), ale dla silników 2kW pracujących dorywczo tego się nie bierze pod uwagę i można przyjąć uproszczone wyliczenia dla cos "fi" jako 1 i przyjmując zasilanie 230V.

    Ponieważ w wielu zakładach energetycznych liczy się opłaty za każdy kW zamówionej mocy to lepiej jest zamówić moc o jak najniższej wartości z danego przedziału.
    Przykładowo masz zapotrzebowanie na 13,8kW
    Gdybyś zamówił 13,8kW to zamontowano by Ci zabezpieczenia 20A
    Jeżeli zamówisz 14kW to zamontują Ci zabezpieczenie 25A i wtedy chwilowo możesz pobierać nawet ponad 17kW.
    Myślę, że zgodnie z tym co napisałeś najbardziej optymalną mocą dla Ciebie będzie właśnie 14kW.
    Jedyne co mnie niepokoi to moc grzejnika elektrycznego 2kW, która ma ogrzać halę. Jest to nie realne, ponieważ takich mocy to się używa do ogrzewania malutkiego, dobrze ocieplonego mieszkanka typu kawalerka.
    Chyba, że to ogrzewanie ma zapewnić ciepło w wydzielonej pakamerze, pełniącej rolę biura, a pozostała część hali ma być nieogrzewana.
    Nie napisałeś jakiej wielkości jest hala, jaką ma powierzchnię, jaką wysokość, czy jest dobrze ocieplona, czy są duże otwierane drzwi (domyślam się tylko, że chodzi o mechanikę samochodową) oraz jaki charakter działalności będzie prowadzony, bo od tego zależy jaką temperaturę należy zapewnić na hali.
  • CSICSI
  • Level 11  
    Chodzi o odlewy z żywicy, hala ma powierzchnie 50m2 i wysokość ok 4 metrów. Temperatura pracy musi być min 18 stopni, na hali jest jedno okno ok 2x2 metra zwykle stare, dwie ściany są bezpośrednio na zewnątrz budynku, budynek nie ocieplony. Drzwi są 2x1m stalowe, ale spokojnie można je ocieplić wełną lub styropianem. Nad sobą mam jeszcze jedno piętro. Tak szczerze mówiąc bardziej myślę o ogrzewaniu olejowym (nagrzewnice) niż na prąd. Lecz prawdopodobnie problem sam się rozwiąże gdyż na całej hali ma być ogrzewanie gazowe. Bo cała hala ma powierzchnie ok 2 tyś m2. Więc myślę, że zle nie będzie. Określiłem się na 13kW, kompresor odpada, bo okazało się że jest jeden zbiorczy na całą hale o pojemności 2 m3
  • Heating systems specialist
    zadek07 wrote:
    Określiłem się na 13kW, kompresor odpada, bo okazało się że jest jeden zbiorczy na całą hale o pojemności 2 m3


    To założą Ci zabezpieczenia 20A i największą moc jaką będziesz mógł pobrać to 13,8kW. Jak zamówisz 14kW to założą Ci zabezpieczenie 25A i w razie potrzeby będziesz mógł dysponować mocą ponad 17kW. Dodatkowy koszt 1kW to ok. 150-160zł.