Schemat do przekaznika programowalnego need

14 Kwi 2012 11:50 2096 12
  • Poziom 7  
    Witam. Jestem nowym zarejestrowanym forumowiczem na forum więc Witam Wszystkich. Od dawna korzystam jako czytelnik z tego forum (zawsze pomogło) ale tym razem mam problem którego rozwiązania nie znalazłem na forum. Proszę o pomoc jak zaprogramować przekaźnik programowalny. Decyduję się na relpola NEED 230ac z 4 wyjściami. Będzie zastosowany do urządzenia jakie buduje- automat lakierniczy przelotowy.
    Pierwszy przycisk I/O do włączenia went.
    Drugi to załączenie falownika I/O
    Trzecie to I/O pompa
    i teraz najtrudniejsze (przynajmniej dla mnie) przez bramkę przelatuje deska wiec czujnik daje sygnał na Q4 o zwarciu. Po opuszczeniu materiału ze światła bramki przekaźnik Q4 wyłącza się z zadanym opóźnieniem. Ważne że w czasie zadanego opóźnienia pokaże się znów element to płynnie Q4 będzie zwarty do następnego cyklu.
    Przycisk awaryjny L5 wyłącza i zapobiega włączeniu jakichkolwiek przekaźników.
    Aha wszystko na 230v
    Jak to wykonać ???
    Schemat do przekaznika programowalnego need
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 20  
    jak rozumiem

    to leci deska
    czujnik 1 - Q4, leci lakier
    deska wypada
    czujnik 0 - Q4 off
    następna deska 1

    i tak w kółko?

    jeżeli dobrze rozumiem
    to wykrywanie zbocza narastającego z czujnika na Set (krótki impuls na set)
    a zbocze opadające z czujnika na reset (krótki impuls na reset)
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista Automatyk
    Musisz napisać program do sterownika i zawrzeć w nim:
    Schemat do przekaznika programowalnego need
    Czujnik I4 uruchamia timer T1 (opóźnione wyłączenie, np.5 sek).
    W drugiej linii: I4 lub styk T1 powoduje pracę Q4.
    Resztę sam musisz "pokombinować"...Powodzenia ;)
  • Poziom 7  
    A może tak jest poprawnie ??????????
    Schemat do przekaznika programowalnego need
  • Specjalista Automatyk
    Dołącz jeszcze T4 (styk) do wyjścia Q4!
  • Poziom 7  
    Czyli mam zrobić tak?
    Schemat do przekaznika programowalnego need
  • Specjalista Automatyk
    Tak, teraz program powinien chodzić :) - sprawdzałem na symulacji easy - chodzi tak jak założenia. :)
  • Poziom 7  
    Dobra w pon zamawiam Needa wiec jak przyjdzie i wszystko będzie śmigać to zamykam temat. Wpadła mi jeszcze jedna rzecz do głowy jak włączę wyłącznik awaryjny I8, a później go wyłączę to od razu przyciski od went. trans. i pompy się włącza jak zrobić żeby były zrestartowane do poziomu wył? Zaznaczę ze będę korzystać z O/I MOELLERa M22-DDL-GR-X1/X0
  • Poziom 20  
    najlepiej ustawić wszystko na setach zapalanych krótkim impulsem z narastającego zbocza

    awaryjny na zwykły na reset,

    czyli po resecie musisz wcinać przyciski żeby wystartowały urządzenia
  • Poziom 7  
    Kurcze nie kumam?? tych zboczy i resetów brzmi jak sobotni powrót do domu z imprezy :)
  • Poziom 20  
    kiedy

    z Zera logicznego 0 przechodzi do 1
    funkcja wykrywania zbocza wystawia 1 przez jeden cykl zegarowy
    to samo jest gdy z 1 przechodzi do 0
    wtedy też wystawia 1 przez jeden cykl i dalej jest zero.
    to jest proste.
    jeden impuls wystarczy do zapalania seta lub do jego resetu

    funkcja najczęściej wygląda jak -(P)- z 0 do 1 lub -( strzałka w górę) -
    z 1 do 0 jest -(n)- lub strzałka w górę.

    jak nie ma ich w sterownikach
    można łatwo je wprowadzić
    http://www.plcs.net.pl/index.php/programowani...plc/operacje-na-bitach-wykrywanie-zbocza.html
  • Poziom 7  
    Tylko jak podłączyć przyciski aby lampki przy resecie zgasły? i jak to rozrysować wszystko?
  • Poziom 7  
    Witam. Udało się wykonać. Tak jak podpowiadaliście X1 na narastanie a X0 na reset. Dzieki pozdrawiam