Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

S7 1200 odczyt prędkości licznik HSC

tgbuli 17 Kwi 2012 21:29 2360 3
  • #1 17 Kwi 2012 21:29
    tgbuli
    Poziom 2  

    Witam w jaki sposób odczytać prędkość podłączając enkoder impulsuwy do wejścia licznika HSC w S7 1200. chodzimi o program. Udało mi się uzyskać odczyt ale pracuje jako miernik częstotliwości. Chodzi mi o to, aby w przerwaniach np. co 10 ms dawał mi wartość zliczoną impulsów.

    0 3
  • #3 22 Kwi 2018 19:05
    pablo666gliwice
    Poziom 12  

    częstotliwość to ilość impulsów w jednostce czasu Skonfiguruj licznik jako miernik częstotliwości z podstawą czasu 0,01s
    wartość licznika (podwójne słowo) to ilość impulsów w 10ms
    S7 1200 odczyt prędkości licznik HSC

    czujnik indukcyjny nie jest za szybki i więcej niż kilkanaście obrotów na sekundę nie zmierzy

    0
  • #4 22 Kwi 2018 23:13
    Go_Au
    Poziom 5  

    witam
    mam pewien problem z pelnym zrozumieniem twojego pytania ale
    dodaj HSC w OB1
    uaktywnij HSC 3 w wlasciwosciach plc (properties)
    ustaw funkcje
    ustaw opcje resetowania (np poprzez wejscie I0.....7.......)
    ustaw funkcje (interrupt ) jezeli wartosc licznika osiagnie wieksza wartosc niz ta w ustawieniach plc wywola dany blok OB , zalezy to tylko od ciebie
    zwroc uwage na wejscia przypisane do twojego licznika (hardware inputs) i odpowiednio poddepnij twoje urzadzenie
    twoj I/O address do evaluacji wartosci licznika w programie
    i identifikator urzadzenia (hardware identifier )

    pozdro

    0