Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Piec Ceraclass-cały czas pobiera wodę.

18 Kwi 2012 23:32 1508 6
  • Poziom 10  
    Witam mam taki problem, nie wsytępował on wcześniej.
    Piec ma może 2 miesiące. Na czas remontu łazienki był wyłączony. Teraz po właczeniu pieca i otwarciu zaworu wody, piec cały czas pompuje wodę co powoduje ciągły wzrost ciśnienia aż do wywalenia nadmiaru wodu poprzez zawór bezpieczeństwa. Nie mam pojęcia dlaczego tak to działa, wcześniej wszystko działało. Po zmakniciu zaworu wody i odkręceniu ciepłej wodu ciśnieni spada bo nie ma dopływu wody.
    Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
    Czy pozostaje tylko serwis ?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Masz otwarty/uszkodzony zawór dopełniający w kotle. Od spodu masz po lewej stronie zawór którym uzupełniasz wodę w obiegu C.O. Sprawdź czy jest do końca domknięty.
  • Poziom 10  
    Jest zamknięty, była to pierwsza rzecz jaką sprawdziłem.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli jesteś tego pewien na 200%² to do wyboru:
    Masz uszkodzony zawór dopełniający
    Masz uszkodzony wymiennik płytowy
    Masz gdzieś jeszcze jedno dopełnienie na instalacji o którym zapomniałeś :idea: :D
    Zaproś serwis.
  • Poziom 10  
    Sprawa rozwiązana, jednak zawór dopełniający.
    Ręką nie dało się go przekręcić, fachowiec musiał użyć klucza.
    Sam bym się obawiał użycia klucza bo zawsze mógł być jednak dokręcony :)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Ha. Zacytuję moją żonę. A nie mówiłam :)
  • Poziom 10  
    Chyba jest to ulubione powiedzonko wszystkich żon :)
    Dziękuje za pomoc