jakie realne zapotrzebowanie na moc kuchni ceramicznej (indukcyjnej)

gallangher 22 Apr 2012 23:05 5306 6
  • #1
    gallangher
    Level 9  
    Odłożyliśmy z żoną troszkę pieniążków na remont kuchni.
    Generalnie chcemy zrezygnować z kuchni gazowej bo większość rzeczy gotujemy od dawna na parze + mikrofala + opiekacz + toster .... na gazie przyrządzamy zupy :)
    Inna sprawa to okropna rura idąca przez kuchnię. Wszystko przemawia za tym, żeby się jej pozbyć.

    Budynek ma 12 lat (niby niewiele). Każde pomieszczenie jest na osobnym obwodzie i zabezpieczone 16A nadprądówką. Nie wiem jeszcze czy te 16A idzie na 3x1,5 czy też 3x2,5mm2. Dodatkowo jeden 16A obwód jest dedykowany do piekarnika elektrycznego. Dziś obejrzałem umowę z energetyką. Zabezpieczenie przedlicznikowe mam 20A. Czy to nie za mało na kuchnię elektryczną ?
    Rozmawiałem ze znajomym, który składa meble na wymiar (i siłą rzeczy wsadza tam też AGD) i on twierdzi, ze w budownictwie wielorodzinnym 20A to standard. 16A na każdy obwód to też norma i w takich układach montuje kuchenki.
    Naprawdę to uciągnie ? Ja szybko przeliczyłem: 7kW dla 230V wychodzi mi 32A (!)
    Inna sprawa, że rzadko kiedy, (praktycznie nigdy) nie gotujemy się na 4 palniki.

    Rozważam też podłączenie trójfazówki, ale koszty i negocjacje z ZE trochę mnie przerażają. Techniczna możliwość podłączenia jest (sąsiad piętro niżej ma i sobie chwali, ale on zdecydował się na płytę ceramiczną jeszcze jak dom był budowany)
  • #2
    michalekk1
    Level 24  
    Podpowiem, że podejście "rzadko kiedy korzystamy" zemści się np. w święta.
    7kW płyta może zapewne być 3F, więc natężenia trochę inaczej się rozkładają ;)
    Zgłoś się do ZE o warunki, popytaj tam.
    Podpowiem, że na 20A nie zrobisz nic, bo nagle się okaże, że ugotowanie wody w czajniku prasowanie i gotowanie naraz jest niemożliwe... a miejsce na pranie, mikrofalę? Więcej mocy Ci potrzeba ;)
    Ale jako, że brak mi doświadczenia poczekaj na inny głos ;)
  • #3
    Miniax
    Electrician specialist
    Znajomy miał na myśli pewnie tylko piekarnik elektryczny, bez palników.
    Moc płyt indukcyjnych przeciętnie mieści się w granicach 5-10 kW. Przystosowane one są do zasilania trójfazowego, gdzie spokojnie na zabezpieczeniu 20A mogłaby ta płyta funkcjonować. Niestety z opisu wynika, że masz tylko przyłącze jednofazowe.
    Oczywiście można takie płyty zasilać z jednej fazy, ale do tego potrzeba znacznie większego przydziału mocy.
    Według mnie najlepszym rozwiązaniem w Waszym przypadku będzie wystąpienie o zwiększeniu przydziału mocy i zmiany przyłącza na 3-faz (o ile jest taka możliwość), bo do płyty i tak będziecie musieli położyć oddzielny przewód z rozdzielnicy.

    Ewentualnie w ostateczności możecie poszukać płyty o małej mocy, (coś jak to:
    http://www.euro.com.pl/plyty-do-zabudowy/mastercook-igd22-s.bhtml ) i od biedy to jakoś pójdzie (aczkolwiek niesie to ze sobą pewne niedogodności), choć być może okazać się wtedy koniecznym pomyślenie o przekaźniku priorytetowym.
  • #4
    Francelektryk
    Level 18  
    gallangher wrote:
    Rozważam też podłączenie trójfazówki, ale koszty i negocjacje z ZE trochę mnie przerażają.

    Nie taki diabeł straszny jak go malują. Przy kuchni elektrycznej wskazane jest zasilanie lokalu 3 fazowe zaś moc min. 13 kW i zabezpieczenia 3x 25 A. Droga do siły jest podobna wszędzie - w ZE zamów zapotrzebowanie na większą moc i otrzymasz warunki, które są ważne 2 lata, zapytaj ile należy zapłacić za dodatkową przydzieloną moc.
    gallangher wrote:
    Dodatkowo jeden 16A obwód jest dedykowany do piekarnika elektrycznego.

    Tutaj zaproś elektryka, który sprawdzi twoją instalacje i dalej wyceni całą pracę
  • #5
    gallangher
    Level 9  
    Zadzwoniłem do Administracji, pogadałem z ludzmi z posterunku Energetycznego, potem ściągnąłem elektryka i przeszliśmy się do budynku "poszukać siły".
    Główna listwa jest w piwnicy. Stamtąd idzie do sąsiada (nich żyje schemat zamieszczony wewnątrz szafki) 5x6mm2, 3x25A, 15 kW.
    Musielibyśmy
    - pisać wniosek do administracji o zgodę
    - ze zgoda, do ZE po warunki na zwiększenie mocy. Teraz jest 3kW :(. 13 to minimum. Sąsiad ma 15kW i taką wielkość teraz uważam za rozsądne. Płacę za różnicę 80 zł tj 800-960 za samą zmianę parametrów łącza.
    - prace wykonuje Inwestor czyli: pociągnąć nową linię do mnie (piwnica - 2 piętro), zrobić tablicę, rozkuć klatkę schodową (będzie zgoda pod warunkiem, że potem ładnie wygipsuję scianę), przerobić skrzynkę w domu, pociągnąć przez całe mieszkanie 5x4mm2
    - pomierzyć i z podpisanym kwitem udać się do energetyki o wykonanie przyłączenia, zaplombowanie licznika etc.
    równolegle:
    - wniosek do administracji o zgodę na wywalenie gazu
    - ze zgodą, pismo o demontaż licznika, wypowiedzenie umowy. Czas realizacji do 60 dni.
    Elektryk prace murarsko-elektryczne + materiały wycenił 1000zł

    Łącznie, biorąc pod uwagę ilość papierkologii, czas, koszty i zdemolowanie połowy mieszkania i klatki schodowej - Wyleczylismy się z kuchni indukcyjnej.

    Dziękuję Wam za pomoc
    G.
  • #6
    Francelektryk
    Level 18  
    gallangher wrote:
    Elektryk prace murarsko-elektryczne + materiały wycenił 1000zł

    Myślę, że jest to dobra cena.
    gallangher wrote:
    Czas realizacji do 60 dni.

    Bardzo długo.
    gallangher wrote:
    Główna listwa jest w piwnicy

    Rozdzielnia główna
    gallangher wrote:
    ze zgoda, do ZE po warunki na zwiększenie mocy

    Do złożenia wniosku o przydział mocy nie jest potrzebna zgoda ADM. Demontaż licznika odbywa się z chwilą montażu licznika 3 faz.
    gallangher wrote:
    Budynek ma 12 lat (niby niewiele)

    A czy na klatce nie ma siły, do mieszkania z klatki może iść przewód już 5x 4 mm2
    gallangher wrote:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe mam 20A

    Takie zabezpieczenie instaluje się dla mocy 4 kW
    gallangher wrote:
    wniosek do administracji o zgodę na wywalenie gazu

    Z gazem do Gazowni zaś ADM należy powiadomić ale jeśli chodzi o licznik gazu mogę się mylić
    gallangher wrote:
    zrobić tablicę, rozkuć klatkę schodową

    A czy wlz nie ma wydzielonego szachtu (szafki } dla instalacji elektr., telefon, domofon. telewizja kablowa instalacja oświetlenia klatki ADM
    gallangher wrote:
    przerobić skrzynkę w domu

    To przecież oczywiste, że należy dostosować ją do nowej instalacji 3 faz.
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Francelektryk wrote:

    A czy na klatce nie ma siły, do mieszkania z klatki może iść przewód już 5x 4 mm2


    Najczęściej jest tak, że główne zabezpieczenia są w piwnicy i tam też następuje rozdział instalacji na poszczególne mieszkania. Więc chociaż na klatce są 3 fazy, to należą one do różnych obwodów i nie można ich wykorzystać. I pewnie stąd konieczność "pociągnięcia" nowego zasilania.