Przezwojenie silnika 3-fazowego z gwiazdy (3x400V) na trójkąt (3x240V)

Rysiek_XL 23 Apr 2012 19:11 4804 20
  • #1
    Rysiek_XL
    Level 14  
    Witam.
    Koledzy czy możecie mi podpowiedzieć jak przezwoić silnika 3-fazowy z uzwojenia w gwiazdę na trójkąt?
    Moze po rozebraniu silnika da sie jakoś przełączyć połączenie silnika z gwiazdy na trójkąt?
    Mam falownik 1-fazowy wiec potrzebuja silnika 3-fazowego połączonego w trójkąt.
    Kolega KACZOREK - jak wynika z przestudiowania forum ma sporą wiedzę :)
    Pozdrawiam i czekam na konstruktywną pomoc.
  • #2
    basior1
    Level 13  
    Podaj więcej danych na temat silnika :
    1. Foto tabliczki znamionowej.
    2. Ilość przewodów wyprowadzonych na zaciski.
    Pozwoli to zidentyfikować z jakim silnikiem chcesz walczyć.
  • #3
    jaga134
    Level 26  
    W latach 70-tych ub.wieku pracowałem jako przezwajacz silników elektrycznych prądu stałego i przemiennego.Spotykałem się z różnymi opisami połączeń na tabliczkach znamionowych ale nigdy silnik połączony w gwiazdę nie miał uzwojeń przystosowanych do pracy przy większym napięciu niż silnik połączony w trójkąt.Uzwojenia połączone w gw.miały przy tej samej mocy mniejszą ilość zwojów ale wykonane były grubszym drutem,bo były zasilane z napięcia 220V,natomiast uzwojenie połączone w trójkąt miało więcej zwoi cieńszego drutu gdyż przy tej samej mocy cewki zasilane wyższym napięciem 380V pobierały mniejszy prąd.Z silnikami zasilanymi z falowników niestety nie miałem do czynienia.Być może rzadzą nimi inne prawa fizyki.
  • #5
    onepiotr
    Level 25  
    Czy dobrze się domyślam, że ten silnik to jakaś niewielka moc i trzecią fazę chcesz wytworzyć sztucznie? Bo jeśli sądzisz że przezwojenie uzwojeń na trójkąt 240V zamieni Ci go na jedną fazę to jesteś w błędzie. Opisz co chcesz zrobić.

    Można próbować wydłubać z niego łączenie gwiazdy i przełączyć w trójkąt, ale przy tak cienkim drucie i pewnie dobrym lakierze ... cienko to widzę. Poza tym to będzie dalej silnik trójfazowy.


    ... :idea: niech kolega nie kupuje tego silnika. Jest tam jednofazowy o 5PLN tańszy :D
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Rysiek_XL wrote:
    Tabliczka:
    https://obrazki.elektroda.pl/1853035700_1335203635.png

    Wychodzą trzy przewody. Wiem, że zapewne da sie zmienić na trójkąt tylko jak to zrobić i czy jest to warte zachodu.


    Bezsensowne.
    Połączenie uzwojeń silnika, jeśli początki i końce nie są wyprowadzone na tabliczkę zaciskową, wykonywane jest na czole uzwojeń. I robi się je dlatego, żeby ktoś nie podłączył silnika w trójkąt na napięcie międzyfazowe. Co zresztą zapisano na tabliczce znamionowej.
    Przy tych mocach połączenie w trójkąt na 400V jest bezsensowne.

    A skoro dysponujesz napięciem 3 x 240V...
    Wszystko zależy od tego jak wykonano połączenia i jak zalakierowano. Tak jak pisał onepiotr, można narobić więcej szkód niż pożytku.
  • #7
    onepiotr
    Level 25  
    Rysiek_XL wrote:

    Mam falownik 1-fazowy wiec potrzebuja silnika 3-fazowego połączonego w trójkąt.


    Nie ma 3 faz.

    Zrobienie 3-ciej przez C wywali cosinus w kosmos - nie warto.

    Poza tym Rysiek_XL chyba dopiero zamierza zakup bo znalazłem fotkę tej tabliczki na "pewnej" aukcji :)
  • #8
    Rysiek_XL
    Level 14  
    Czy bezsensowne? Dlaczego?

    Sprawa wygląda tak, że mam ochotę pracować z silnikiem 3-fazowym.

    Posiadam falownik zasilany z 1-fazy (taka mam po prostu dostępną), na wyjściu otrzymuję 3x240 wiec dlatego potrzebuję silnika połączonego w trójkąt o niskiej mocy i napieciu 240V.
  • #9
    onepiotr
    Level 25  
    No to teraz zrozumiałem. 3 fazy mamy.

    Dalsze instrukcje po wydłubaniu gwiazdy. Jeśli będziesz miał szczęście to uda Ci się wysupłać z czoła uzwojenia połączone do kupy 3 przewody. Do tabliczki z nimi.
  • #10
    igabriel
    Level 20  
    onepiotr wrote:
    Czy dobrze się domyślam, że ten silnik to jakaś niewielka moc i trzecią fazę chcesz wytworzyć sztucznie? Bo jeśli sądzisz że przezwojenie uzwojeń na trójkąt 240V zamieni Ci go na jedną fazę to jesteś w błędzie. Opisz co chcesz zrobić.

    Można próbować wydłubać z niego łączenie gwiazdy i przełączyć w trójkąt, ale przy tak cienkim drucie i pewnie dobrym lakierze ... cienko to widzę. Poza tym to będzie dalej silnik trójfazowy.


    ... :idea: niech kolega nie kupuje tego silnika. Jest tam jednofazowy o 5PLN tańszy :D



    Proszę zapoznać się z ideą zasilania silników poprzez falownik i nie wprowadzać kolegów w błąd, falownik jednofazowy to taki który jest zasilany jedną fazą a nie wytwarza jednej fazy tylko trzy, o napięciu 3x240 V ( są to falowniki do 2,2kW ), natomiast falowniki trój-fazowe wytwarzają napięcie 3x400V ( mogą też być 3x550V, 3x660V a nawet 3x6kV)
  • #11
    Rysiek_XL
    Level 14  
    Spoko. Rozbierzemy i zobaczymy. Moje pytanie wynikało głównie z tego, że jakoś nie miałem okazji rozbierać silnik i podejrzewałem, że łączenie gwiazdy może być ukryte gdzieś, gdzie nie bardzo jest dostęp.
    Jeszcze w takim układzie jedna kwestia.
    Jak to jest z tymi uzwojeniami że Gwiazda to 400V a trójkąt to 240V. Jak sobie tak kombinuje z podpinaniem myślowym cewek to dochodzę do odmiennych wniosków.
    Gdzie robię błąd?
  • #12
    onepiotr
    Level 25  
    No i dostało się ignorantowi po uszach :oops: Przepraszam.

    Jeśli kolega opisał mi tak w telegraficznym skrócie te falowniczki, to było mi podać nazwanie wytwornicy 1 fazy. I dzięki za upomnienie :)
  • #13
    atlantel
    Automation specialist
    Rysiek_XL wrote:
    dlatego potrzebuję silnika połączonego w trójkąt o niskiej mocy i napieciu 240V.

    Jeśli moc może być 3 krotnie mniejsza od znamionowej silnika, to można podłączyć silnik pod ten falownik w układzie gwiazdy, czyli bez przeróbki połączeń uzwojeń.
  • #14
    Rysiek_XL
    Level 14  
    Tak. Kręciłem nim na gwieździe, ale lepiej byłoby żeby to był trójkąt.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Może powiem tak jak rozumię. Skoro zasilam silnika połączony w gwiazdę napieciem 400V to zasilam dwie cewki wieć jeśli chcę ten sam silnik zasilić napięciem miedzyfazowym 240V to musze silnik połączyć w trójkat ponieważ tylko wtedy bedzie zasilana jedna cewka z narożnika trójkąta.

    Proszę poprawić pisownię!!! [retrofood]
  • #15
    onepiotr
    Level 25  
    Nie szukaj bo sposoby są 2: albo podwyższysz napięcie, albo wydłubiesz gwiazdę na tabliczkę i połączymy to jak trzeba.
  • #16
    igabriel
    Level 20  
    atlantel wrote:
    Jeśli moc może być 3 krotnie mniejsza od znamionowej silnika, to można podłączyć silnik pod ten falownik w układzie gwiazdy, czyli bez przeróbki połączeń uzwojeń.


    Jeśli mogę wtrącić, producenci falowników zalecają aby falownik był tej samej mocy co silnik lub najwyżej o jedną grupę wyżej i w dużej mirze jest ważne też obciążenie silnika, czy jest ono statyczne czy dynamiczne, ważny też jest rodzaj pracy falownika, jeśli pracuje jako wektorowy to w/g mnie takie rozwiązanie odpada.

    p.s.
    do onepiotr
    proszę nie uważać mojego postu za złośliwość :D
  • #17
    Rysiek_XL
    Level 14  
    I tak zrobię.
    Dziekuję Tobie za poradę, wszystkim za pomoc, nie zakańczam postu ponieważ może ktos jeszcze będzie chciał coś dokomentować
  • #18
    atlantel
    Automation specialist
    igabriel wrote:
    Jeśli mogę wtrącić, producenci falowników zalecają aby falownik był tej samej mocy co silnik lub najwyżej o jedną grupę wyżej i w dużej mirze jest ważne też obciążenie silnika, czy jest ono statyczne czy dynamiczne, ważny też jest rodzaj pracy falownika, jeśli pracuje jako wektorowy to w/g mnie takie rozwiązanie odpada.

    To Twoje zdanie moje jest diametralnie inne- tyczy to także pracy wektorowej.
  • #19
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Rysiek_XL wrote:

    Może powiem tak jak rozumię. Skoro zasilam silnika połączony w gwiazdę napieciem 400V to zasilam dwie cewki wieć jeśli chcę ten sam silnik zasilić napięciem miedzyfazowym 240V to musze silnik połączyć w trójkat ponieważ tylko wtedy bedzie zasilana jedna cewka z narożnika trójkąta.


    Za nic nie mogę tego zrozumieć. Czy Ty, Kolego, znasz zasadę pracy silnika 3-fazowego?

    Przypominam też, że nie wszystkie silniki mogą pracować przy zasilaniu z falowników. Do takiej pracy sinik powinien być zaprojektowany.
  • #20
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    Rysiek_XL wrote:
    Może powiem tak jak rozumię. Skoro zasilam silnika połączony w gwiazdę napieciem 400V to zasilam dwie cewki wieć jeśli chcę ten sam silnik zasilić napięciem miedzyfazowym 240V to musze silnik połączyć w trójkat ponieważ tylko wtedy bedzie zasilana jedna cewka z narożnika trójkąta.

    Tak dla ścisłości, jeśli w gwiazdę 400 V to w trójkąt 230 V. Poza tym jesteś w będzie, zarówno w gwiazdę jak i w trójkąt zasilane są wszystkie cewki uzwojenia. Do przełączenia takiego silnika z gwiazdy na trójkąt potrzebna jest wiedza i umiejętność wykonania tej czynności. Jeśli nigdy nie robiłeś tego to jest duże prawdopodobieństwo, że zniszczysz ten silnik, a jak dobrze pójdzie to i falownik. Oddaj to komuś kto przezwaja silniki i zrobi co trzeba.
  • #21
    Rysiek_XL
    Level 14  
    Quote:
    Przypominam też, że nie wszystkie silniki mogą pracować przy zasilaniu z falowników. Do takiej pracy sinik powinien być zaprojektowany.


    Czy możesz mi powiedzieć jakie to specjalne właściwości ma silnik dedykowany falownikowi?? Wydaje mi sie, że trochę teoretyzujesz.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jasne, że nie podłącze silnikowi zasilanemu nominalnie z 50Hz, 400Hz. A to tyle z ograniczeń.