Saunier Duval Isotwin Condsens nie działa - błąd F09

24 Kwi 2012 14:28 4581 3
  • Poziom 2  
    Witam,

    Od kilku dni bezpośrednio po włączeniu pieca otrzymuję błąd F09.
    Pokazuje się niezależnie od tego czy właczam go w trybie na CO+CW czy tylko na CW.

    Co może być przyczyną?
    Opisem błędu jest "Błąd na obwodzie czujnika ciśnienia wody obiegu pierwotnego Cp."
    Ciśnienie w instalacji jest (dopływ wody zimnej). Czy może zatem chodzić o obieg CO czy to jeszcze coś innego?

    Niedomagał mi trochę zawór trójdrogowy, czy może to być przyczyną problemu?

    Bardzo dziękuję za ew. odpowiedzi.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    Oczywiście że chodzi o ciśnienie w instalacji c.o. zawór napełniania znajduje się od spodu kotła mniej więcej na środku po lewej stronie małe czarne pokrętło. Kocioł wywali błąd ciśnienie jak mu spadnie chyba poniżej 0,6 bara.
  • Poziom 22  
    Ja ustawiam na jakieś 0,9 do 1.2 bar. Z tego co wiem to nie powinno przekraczać 2 bar.
    U mnie spadło po 3 latach od ostatniej interwencji.
    ===
    Ten zawór bywa kiepskiej jakości - miałem taką awarię, że przepuszczał i ciśnienie w instalacji CO podnosiło powyżej 3 bar (w instalacji wodociągowej było 4,5 bar) i wtedy zadziałało zabezpieczenie nadciśnieniowe. Sytuacja bywa wtedy cykliczna - po każdym zadziałaniu zabezpieczenia efekt się powtarza.

    W instrukcji załączonej jest sporo detali.