kocioł Ulrich Wandich Futura 19+

sluk1 25 Apr 2012 12:51 4271 4
  • #1
    sluk1
    Level 2  
    witam, czy ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną wyświetlanie się na wyświetlaczu błędu E16 praktycznie za każdym razem kiedy bierze się prysznic i tylko w tym przypadku. Kiedy włączę wodę w kuchni lub w łazience w umywalce taki błąd się nie pojawia. Ani serwisant autoryzowany ani nawet serwisant od producenta nie mógł rozkminić co jest tego przyczyną. Kocioł oczywiście po gwarancji i ręce opadają. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję

    Luk
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Przyczyną może być zakamieniony wymiennik CWU.

    Może występować tylko przy prysznicu dla tego, że pobór wody jest przez dłuższy czas.
    Zakamieniony wymiennik nie potrafi odebrać całego wytworzonego ciepła, a jednocześnie nie potrafi dogrzać wody do wymaganej temperatury.
    Skutkiem tego temperatura w kotle rośnie do zbyt wysokich parametrów.

    Korzystając z wody w kuchni lub w łazience w umywalce, upuszczamy tej wody niewiele więc kocioł nie ma kiedy się rozgrzać do takich temperatur.
  • #3
    Coyote75
    Level 15  
    Kod E16 oznacza przegrzanie kotła (zadziałanie bezpiecznika temperaturowego STB) lub brak odbioru ciepła bardzo rzadko zbyt niski prąd jonizacji. Przyczyn może być kilka gdy kod wystąpił w trakcie pracy palnika (zadziałanie STB):
    - uszkodzenie termostatu bezpieczeństwa STB,
    - uszkodzenie czujnika temperatury wody grzewczej,
    - ustawione zbyt wysokie ciśnienie gazu na multibloku (zbyt duża moc kotła)
    lub najbardziej prawdopodobne zakamienienie wymiennika spaliny-woda,
  • #5
    sluk1
    Level 2  
    Dziękuję wszystkim :)
    Pozdrawiam