    Witam serdecznie
    Przymierzam się właśnie do montażu alarmu w domku składającym się z parteru i piętra (poddasze użytkowe). Chciałbym możliwie dobrze zabezpieczyć cały dom przed wtargnięciem intruza i skradzeniem naszego dobytku. Jestem na razie na etapie rozkładania okablowania, nie ma jeszcze tynków. W przyszłości będę dokupował poszczególne czujki i centrale. Chciałbym zasięgnąć porady bardziej doświadczonych użytkowników/projektantów/instalatorów, aby rozłożyć poprawnie okablowanie, czujki i usunąć wszystkie słabe strony mojego projektu. Dla wyjaśnienia schody prowadzące z parteru na pierwsze piętro są w miejscu kotłowni, która jest pół piętra niżej niż cała reszta parteru. Chciałbym o ile to możliwie zapewnić sobie maksymalną możliwość rozbudowy systemu w przyszłości poprzez dołożenie różnego rodzaju czujek, bo po położeniu tynków nie będzie już takiej możliwości przed kolejnym remontem.

    Ogólnie o całym alarmie
    1. Chciałbym, aby domek był wyposażony w ochronę obwodową, możliwe że w przyszłości zamontuje zewnętrzne bariery podczerwieni oraz barierę w garażu przy wyjeździe.
    2. Na parterze i piętrze pomieszczenia będą chronione przez czujki PIR (lub z MW).
    3. Kotłownia będzie dodatkowo wyposażona w czujkę zalania, czadu
    4. Łazienka na parterze i na piętrze oraz kuchnia będzie dodatkowo wyposażona w czujkę zalania
    5. Sypialnie będą wyposażone w czujki gazów usypiających (nie są zamieszczone na projekcie)
    6. Chciałbym system wyposażyć w ochronę przed pożarem (czujka dymu) oraz gazu ziemnego w kotłowni
    7. Centralkę chciałbym umieścić na poddaszu nieużytkowym
    8. Każda czujka na osobnym wejściu, jedynie kontaktrony znajdujące się na tym samym zestawie okien połączone szeregowo.
    9. W domku będą chodziły 2 koty i na pewno będą miały dostęp do większości pomieszczeń
    10. Na zewnątrz w obrąbie budynku chciałbym zamontować czujki ruchu, aby chroniły "podejście" do budynku oraz kamery na rogach budynku


    W związku z całym przedsięwzięciem nasunęły mi się następujące pytania:
    1. W jaki sposób i jakie zamontować kontaktrony w oknach, jeśli okna są już wstawione i nie posiadają wbudowanych kontaktronów. Myślałem nad okrągłymi wpuszczanymi Satel K-2 BR, ale ze względu na utratę gwarancji po montażu chyba zdecyduję się na Satel B-1M BR zewnętrzne (choć ucierpi na tym estetyka).
    2. Czy rozmieszczenie czujek PIR na parterze oraz piętrze jest najbardziej optymalne?
    3. Czy w takiej konfiguracji jest sens montować czujki wibracyjne lub/i czujki stłuczeniowe, a jeśli tak to, w którym miejscu?
    4. Jako centralkę wybrałem Satel Integra 64, ale zastanawiam się czy nie będzie miała za mało wejść, jeśli w przyszłości chciałbym rozbudować system?
    5. Jakie zabezpieczenia warto jeszcze zamontować, gdyż kable mogę teraz położyć (nie ma tynków), a urządzenia będę mógł w przyszłości dokupić?
    6. W jakich miejscach najlepiej rozmieścić czujki pożaru?
    7. W przyszłości będę zakładał rolety zewnętrzne. Czy do nich należałoby podłączyć również kontaktrony?
    8. Rolety zewnętrzne raczej będę miał sterowane radiowo (firmy Somfy). Czy istnieje jakiś moduł do ich wysterowania? Tak abym mógł je zamykać przy uzbrajaniu alarmu?

    Rzut parteru
    Integra + czujki - rozmieszczenie

    Rzut piętra
    Integra + czujki - rozmieszczenie


    Z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
    Łukasz
  • Optex
  • #2
    Piotrek_gda
    Level 15  
    1. W jaki sposób i jakie zamontować kontaktrony w oknach, jeśli okna są już wstawione i nie posiadają wbudowanych kontaktronów. Myślałem nad okrągłymi wpuszczanymi Satel K-2 BR, ale ze względu na utratę gwarancji po montażu chyba zdecyduję się na Satel B-1M BR zewnętrzne (choć ucierpi na tym estetyka).

    AD 1. Utrata gwarancji to mit. Zapytaj dostawcę okien czy możesz to zrobić, ja nigdy nie miałem z tym problemów. Satel jest ok, możesz także zobaczyć wpuszczane Bosch'a mają większy zasięg.

    2. Czy rozmieszczenie czujek PIR na parterze oraz piętrze jest najbardziej optymalne?

    Rozmieszczenie czujek wygląda ok, zwróć uwagę by żadna czujka nie wisiała obok przewodu wentylacyjnego, czy nawiewów od kominka.

    Czujkę CO tlenku węgla lepiej chyba umieścić w pomieszczeniu z kominkiem a nie w kotłowni w której i tak nikt nie będzie przebywał na stałe.

    3. Czy w takiej konfiguracji jest sens montować czujki wibracyjne lub/i czujki stłuczeniowe, a jeśli tak to, w którym miejscu?

    Montaż czujek wibracyjnych czy stłuczeniowych zawsze wskazany, przynajmniej jedną stłuczeniową na parterze.

    Polecam Alarmtech'a działa niezawodnie.

    4. Jako centralkę wybrałem Satel Integra 64, ale zastanawiam się czy nie będzie miała za mało wejść, jeśli w przyszłości chciałbym rozbudować system?

    Co do centrali zaproponuje Ci coś innego, centrala Lares włoskiej firmy Ksenia, ponad to co oferuje wybrana centrala masz dodatkowo pełną obsługę po linii telefonicznej z podsłuchem pomieszczenia w razie alarmu, 400 komunikatów SMS i głosowych, do 128 wejść i wyjść z możliwością sterowania roletami, pełna obsługa systemu wraz z roletami przez przez iPhone, iPad lub cokolwiek innego z Android'em.
    Programowanie proste i intuicyjne, bez problemu zastąpi Ci cały moduł sterowania roletami, a na dodatek zintegrowany z systemem alarmowym i telefonem.

    Do aplikacji na telefon podłączyć można kamery w celu weryfikacji wideo.

    Wszystkie urządzenia w klasie Grade 3 wg PN;EN50131

    Ponadto pełne wsparcie przy programowaniu.

    Kontakt podsyłam na PW.

    5. Jakie zabezpieczenia warto jeszcze zamontować, gdyż kable mogę teraz położyć (nie ma tynków), a urządzenia będę mógł w przyszłości dokupić?

    Pomyśl nad czujkami roletowymi, w sieci znajdziesz to jako Rope Detector lub po prostu kontaktrony na rolety.

    6, 7. W jakich miejscach najlepiej rozmieścić czujki pożaru?

    Czujki pożarowe najlepiej rozmieścić na suficie :), należy pamiętać żeby nie montować ich przy wentylacji i nawiewie oraz nie w rogach pomieszczeń.

    8. Rolety zewnętrzne raczej będę miał sterowane radiowo (firmy Somfy). Czy istnieje jakiś moduł do ich wysterowania? Tak abym mógł je zamykać przy uzbrajaniu alarmu?

    Istnieją moduły dedykowane, można jednak w prosty sposób wykonać je samemu, w większości wypadków wystarczą dwa przekaźniki odpowiednio podłączone i zamontowane w puszce w pobliżu rolety. (Oczywiście jeśli centrala będzie sterowała roletami)