Zamała różnica temperatur za dry coolerem ?

11 Maj 2012 22:43 866 4
  • Poziom 17  
    Witam.
    Mam pytanie dotyczące agregatu wody lodowej. Czy glikol w obiegu może mieć różnicę ok 1-2 stopni po przejściu przez dry cooler przy pracujących wszystkich 16 wentylatorach? Instalacja ok. 400kW.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    zdecydowanie za mało.
  • Poziom 17  
    Serwis...
    Napisz ile bo to któryś prototyp na rozruchu. I wiesz o co chodzi. Nie znam algorytmu sterowania wentylatorami.I pompą.
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    400kW , 16 wentylatorów... to już spory skraplacz i duży wymiennik. Myślę, że różnica temperatury powinna wynosić min. 10 stopni. Ale żeby to dokładnie obliczyć i zdiagnozować, trzeba by znać szczegóły układu. Jaka pompa, jaka instalacja,przepływ, i ciśnienie.
  • Poziom 17  
    Dzięki za odpowiedź. Źle ustawiona automatyka.