Listwy Zasilające kilka pytań

16 Maj 2012 18:17 3164 16
  • #1 16 Maj 2012 18:17
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • Elmark
  • #2 16 Maj 2012 18:49
    kondziu jah
    Poziom 33  

    Im większe natężenie prądu, tym większy przekrój przewodu potrzebny. Kable same z siebie się nie zagrzeją. Musiałbyś przekroczyć pewną wartość natężenia prądu. Przewody w listwach są obliczone na dla maksymalnej obliczonej mocy przewidzianej dla urządzenia. Podłączanie kilkunastu urządzeń do jednej listwy skutkuje zwiększeniem natężenia w przewodach tej listwy, a co za tym idzie - możliwość przekroczenia maksymalnej mocy i grzanie się przewodów.

    0
  • Elmark
  • #3 16 Maj 2012 18:59
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 16 Maj 2012 20:18
    hokus91
    Poziom 9  

    Są listwy 2,5mm2, ale większość jest 1mm2,ze względu na cenę.
    Klient, który idzie do sklepu chce kupić tanią listwę,a nie dobrą.

    0
  • #5 16 Maj 2012 20:29
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 16 Maj 2012 20:44
    hokus91
    Poziom 9  

    Z tym 2.50 to troche sie zagalopowałem,
    Są takie przekroje, ale w przedłużaczach bębnowych, a nie w listwach.

    0
  • #7 16 Maj 2012 21:05
    0ceanborn
    Warunkowo odblokowany

    Cytat:
    1. Dlaczego listwy są robione z przekrojów kabli 1,5 mm2 i 1mm2 a nie 2,5 mm2 , raczej wydaje mi się że powinny być robione z 2,5 mm2 bo w większości domów 2,5mm2 dochodzi do gniazd.

    Oczywiście jak już wcześniej napisali - bo tak jest taniej,
    a można tak robić bo listwa to już nie jest instalacja.
    Cytat:
    2 Czy listwa zasilająca o przekroju kabla 2,5mm2 może być podłączona do gniazda z instalacją 1,5 mm2 ( bo słyszałem że kabale 1,5mm2 mogą się grzać prawda to ? ).

    Jest tylko jedna rzecz która decyduje: jakie zabezpieczenie (w rozdzielni) jest dla tego obwodu. Powinno być 10A (dla 1,5 mm²) i nie większe.
    Cytat:
    Posiadam aktualnie listwę zasilającą z bezpiecznikami i jest zrobiona z 1mm2 i do tej listwy są podpięte jeszcze z 4 czasem 5 listw czasem jest włączone większości sprzętu czy tak może być?

    To zależy co tam jest podłączone. Jak jakaś lekka elektronika to może być.
    Ja bym w ogóle nie korzystał z listfy która ma 1 mm². Lepiej albo kup mocniejszą,
    przerób ją - wymiana 1 zapewne linka na 2,5 mm² drut, albo zrób samemu z przedłużacza - potrzebny warystor.
    Do gniazdka podłącz najmocniejszą listwę i najmocniejsze odbiorniki podłącz też bezpośrednio do niej.

    0
  • #8 16 Maj 2012 21:32
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 16 Maj 2012 23:25
    O^O
    Poziom 21  

    Tyle postów, a nikt nie zwrócił autorowi uwagi, że obciążalność długotrwała przewodów (czyli - trywializując - grzanie się przewodów) zależy od sposobu ich ułożenia. Inna jest obciążalność przewodów ułożonych w ziemi, w ścianie i w powietrzu, bo inna jest możliwość oddawanie przez nie ciepła. Są na to odpowiednie tabele - wystarczy pomęczyć wujka Google pogrubionym terminem.
    Nie widzę zatem powodu, aby dyskwalifikować listwy z przewodem zasilającym poniżej 2,5mm^2.

    0
  • #10 16 Maj 2012 23:39
    rochóń
    Poziom 14  

    Stałybywalec102 napisał:
    1. Dlaczego listwy są robione z przekrojów kabli 1,5 mm2 i 1mm2 a nie 2,5 mm2 , raczej wydaje mi się że powinny być robione z 2,5 mm2 bo w większości domów 2,5mm2 dochodzi do gniazd.
    Masz rację wydaje Ci się, albo myli Ci się z 'CHCIAŁBYM'.

    Stałybywalec102 napisał:
    2 Czy listwa zasilająca o przekroju kabla 2,5mm2 może być podłączona do gniazda z instalacją 1,5 mm2 ( bo słyszałem że kabale 1,5mm2 mogą się grzać prawda to ? ).
    Może być. W prawidłowo wykonanej instalacji nic nie będzie się nadmiernie grzać - po to masz wyłączniki nadmiarowo-prądowe odpowiednio dobrane...

    Stałybywalec102 napisał:
    3 Posiadam aktualnie listwę zasilającą z bezpiecznikami i jest zrobiona z 1mm2 i do tej listwy są podpięte jeszcze z 4 czasem 5 listw czasem jest włączone większości sprzętu czy tak może być?
    No właśnie i tylko dlatego, że podłączyłeś sobie taką pajęczynkę wszystkie listwy mają być wykonane z takich przewodów żeby Ci się nie sfajczyły ?
    Co tam napodłączałeś piekarników, czajników ?

    0ceanborn napisał:
    Oczywiście jak już wcześniej napisali - bo tak jest taniej,
    a można tak robić bo listwa to już nie jest instalacja.
    Bzdura do kwadratu. Czego nie od razu 4mm², przecież 2.5mm² to oszczędności :lol: Widziałeś kiedyś przewód 3x2.5mm ? Super elastyczny w sam raz do domu. Podaj jakiekolwiek uzasadnienie dla przekroju przewodu 2,5mm² przy długości ~1m i obciążalności do 10A.

    0
  • #11 17 Maj 2012 07:57
    0ceanborn
    Warunkowo odblokowany

    rochóń napisał:
    Bzdura do kwadratu. Czego nie od razu 4mm², przecież 2.5mm² to oszczędności :lol: Widziałeś kiedyś przewód 3x2.5mm ? Super elastyczny w sam raz do domu. Podaj jakiekolwiek uzasadnienie dla przekroju przewodu 2,5mm² przy długości ~1m i obciążalności do 10A.

    1. Naprawiałem już parę takich urządzeń gdzie izolacja i/lub obudowa listwy były stopione.
    2. Kto powiedział że jutro albo za tydzień ktoś nie pożyczy tej listwy by podłączyć coś mocniejszego w obwodzie na 16A. Lepiej zrobić coś uniwersalnego i niezawodnego.
    3. Styki, gniazda bezpieczników (w listwie), wyłącznik grzeją się,
    a grubszy przewód sam mniej się grzeje i lepiej odprowadzi ciepło z gorących elementów.
    4. Jeszcze jedno uzasadnienie - skoro to tylko 1 m to czemu żałować na kawałek mocniejszego przewodu.
    Oczywiście mówiąc o drucie nie miałem na myśli kabla zasilającego listwę ale same połączenia wewnątrz listwy.

    0
  • #12 17 Maj 2012 09:32
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 17 Maj 2012 09:47
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 17 Maj 2012 11:11
    O^O
    Poziom 21  

    0ceanborn napisał:
    1. Naprawiałem już parę takich urządzeń gdzie izolacja i/lub obudowa listwy były stopione.
    A jaki to ma związek z przewodem zasilającym?
    0ceanborn napisał:
    2. Kto powiedział że jutro albo za tydzień ktoś nie pożyczy tej listwy by podłączyć coś mocniejszego w obwodzie na 16A. Lepiej zrobić coś uniwersalnego i niezawodnego.
    Idąc tym tropem - obniżmy napięcie we wszystkich gniazdkach do 24V, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś wsadzi tam palec...
    Jedno z praw Murphy'ego brzmi mniej więcej tak:
    Cytat:
    Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia - głupcy są zbyt pomysłowi.

    0ceanborn napisał:
    3. Styki, gniazda bezpieczników (w listwie), wyłącznik grzeją się,
    a grubszy przewód sam mniej się grzeje i lepiej odprowadzi ciepło z gorących elementów.
    Jeśli styki i gniazda bezpieczników w listwie grzeją się, to znaczy, że albo przekroczyliśmy maksymalną moc obciążenia, na jaką listwa została przewidziana, albo kupiliśmy typową chińszczyznę. W każdym z tych przypadków zrzucanie winy na przewód zasilający jest daleko idącym nadużyciem.
    0ceanborn napisał:
    4. Jeszcze jedno uzasadnienie - skoro to tylko 1 m to czemu żałować na kawałek mocniejszego przewodu.
    To teraz niech kolega pomnoży sobie koszt takiego przewodu raz kilka tysięcy sztuk, a zrozumie kolega producentów.

    0
  • #15 17 Maj 2012 19:28
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 17 Maj 2012 20:33
    lukaszpol26
    Poziom 19  

    Stałybywalec102 napisał:
    1. Dlaczego listwy są robione z przekrojów kabli 1,5 mm2 i 1mm2 a nie 2,5 mm2 , raczej wydaje mi się że powinny być robione z 2,5 mm2 bo w większości domów 2,5mm2 dochodzi do gniazd.

    Oszczędność producenta.
    Stałybywalec102 napisał:
    3 Posiadam aktualnie listwę zasilającą z bezpiecznikami i jest zrobiona z 1mm2 i do tej listwy są podpięte jeszcze z 4 czasem 5 listw czasem jest włączone większości sprzętu czy tak może być?

    Nie powinno tak być.

    0
  • #17 17 Maj 2012 21:20