satel ca-5 fa連zywe alarmy

16 May 2012 20:51 11387 15
  • Level 8  
    Witam
    Posiadam w warsztacie zainstalowany alarm oparty na centrali satel ca-5 oraz dwie czujki rokonet. Centrala pracuje od wiosny zesz貫go roku i do jesieni pracowa豉 tylko na module GSM, natomiast Jesieni zosta zainstalowany sygnalizator. W przedziale czasowym od wiosny do jesieni mo瞠 ze 3 razy system da fa連zywy alarm typu naruszenie wej軼ia natomiast ca豉 zabawa zacz窸a si jesieni kiesy to system zacz掖 wariowa, czyli zacz掖 wyzwala samoczynnie alarmy (naruszenie wej軼ia), naruszane by這 wej軼ie nr2, oraz czasem w dzie kiedy wchodzi貫m do warsztatu alarm zaczyna "wy" mimo 瞠 czuwanie by這 wy陰czone. Pomy郵a貫m 輳 do czujki wlaz造 jakie robale. Wlaz貫m rozebra貫m czujk i znalaz貫m ma貫go paj帷zka, wszystko dok豉dnie wydmucha貫m spr篹ark. By這 to w Listopadzie i przez ca陰 zim a do Kwietnia wszystko by這 ok. Dopiero w Kwietniu zn闚 zacz窸a si zabawa. Alarm sam zacz掖 si w陰cza, sygnalizowa naruszenie wej軼ia 1 i wej軼ia 2. Pomy郵a貫m 瞠 zn闚 robale. Tak wi璚 zn闚 rozebra貫m dok豉dnie wydmucha貫m spr篹ark i z這篡貫m, przez jakie 1,5 tygodnia wszystko by這 ok. po czym sytuacja si powt鏎zy豉. Tym razem po oczyszczeniu czujki za sylikonowa貫m, czyli otw鏎 kabla, jab趾o k徠owe oraz 陰czenie obudowy. i tak ze dwa tygodnie wszystko by這 ok. a sytuacja dalej wraca. R璚e mi juz opadaj, cz這wiek co robi w warsztacie a tu nagle bum i alarm nad g這w, normalnie zawa逝 mo積a dosta, nie wiem ju czy to wina robali czy nie bo alarm si w陰cza nawet przy wy陰czonym czuwaniu. Co mo瞠 by tego przyczyn.
    pozdrawiam

    ............................................................................
    Og這szenie

    Przeczytaj r闚nie:

    Centrala alarmowa Satel CA-5, konfiguracja - wybrane zagadnienia Zbi鏎 temat闚
    Wyj軼ia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak dzia豉j wyj軼ia alarmowe centrali
    Dwie czujki na jednym przewodzie. Dwie czujki pod jedno wej軼ie centrali.
    Pod陰czenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak pod陰czy sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik[/b]


    Zapraszamy do zapoznania si z pozosta造mi poradnikami, tematami wyr騜nionymi, artyku豉mi, z zakresu system闚 zabezpiecze takich jak domofony, automatyka bram i szlaban闚, systemy alarmowe, kamery, kontrola dost瘼u:
    Poradniki dot. system闚 zabezpiecze


    Je瞠li w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpiecze


    Zach璚amy r闚nie do odwiedzenia sekcji Poradniki Og鏊ne, gdzie znajdziecie materia造 z pozosta造ch dzia堯w forum, w tym dla os鏏 rozpoczynaj帷ych swoj przygod z elektronik:
    Poradniki Og鏊ne
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj si
  • OptexOptex
  • Level 26  
    Witam.
    Jakie to alarmy chyba nie w豉maniowe ??
    Z tego co pisujesz to tylko mo瞠 by sabota no chyba ze centrala pad豉
  • Level 9  
    Proponuje wyj望 przewody kt鏎ymi pod陰czona jest czujka do centrali (Z1 com Z2 i com) i w te wyj軼ia wkr璚i rezystory i zostawi na jaki czas. Je瞠li nie b璠zie fa連zywek to mo瞠 by co z przewodem lub z czujka
  • Level 8  
    Quote:
    Witam.
    Jakie to alarmy chyba nie w豉maniowe ??
    Z tego co pisujesz to tylko mo瞠 by sabota no chyba ze centrala pad豉


    No w豉郾ie w豉maniowe, je郵i to by豚y sabota to sygnalizowa這by naruszenie linii nr 5 sabota穎wej.

    Quote:
    Proponuje wyj望 przewody kt鏎ymi pod陰czona jest czujka do centrali (Z1 com Z2 i com) i w te wyj軼ia wkr璚i rezystory i zostawi na jaki czas. Je瞠li nie b璠zie fa連zywek to mo瞠 by co z przewodem lub z czujka


    jakiej warto軼i maj by rezystory?
    Ciekawi mnie dlaczego przez ca陰 zim wszystko by這 ok.
  • OptexOptex
  • Level 26  
    martinness wrote:


    No w豉郾ie w豉maniowe, je郵i to by豚y sabota to sygnalizowa這by naruszenie linii nr 5 sabota穎wej.


    To w jakiej konfiguracji masz czujki ??
    Je瞠li wszystko masz dobrze skonfigurowane to je瞠li wyst瘼uje alarm w豉maniowy przy braku czuwania to chyba logiczne ze p造ta pad豉.
    Ja jednak mam du瞠 w徠pliwo軼i co do tej poprawnej konfiguracji i pod豉czen
  • Level 41  
    BENO99 wrote:
    To w jakiej konfiguracji masz czujki ??
    Pewnie NC z wydzielon lini sabota穎w.
    W takim przypadku, je郵i jest wolna kt鏎a z linii najlepiej by這by przepi望 na ni lini sabota穎w, lini pi徠 wypisa z systemu i obserwowa zachowanie centrali. Je郵i alarmy b璠 si powtarza - do sprawdzenia CAΧ obw鏚 antysabota簑 (czy opr鏂z tych dw鏂h czujek co jeszcze jest po陰czone w linii?).
  • Level 9  
    rezystory 1.1k ale jak alarm sam si uruchamia to p造ta pad豉 na 90%.
  • Level 41  
    To ja zaproponuj co takiego: autora topika poprosz o dok豉dny opis konfiguracji (ilo嗆 wszystkich czujek, iparametryzacj linii i konfiguracj centrali.
    Dop鏦i nie b璠ziemy tego wiedzie, pozostaje nam wr騜enie. Z czegokolwiek.
  • Level 11  
    Stawiam na lu幡y zacisk "com" pomi璠zy z1 i z2.
  • Level 8  
    Quote:
    ilo嗆 wszystkich czujek, iparametryzacj linii i konfiguracj centrali


    czujki s dwie, s typu 2EOL, nie pami皻am czy s one NC czy NO bo gdzie wsadzi貫m dokumentacj od nich a co prawda powinno by oznaczenie na p造tce, ale niestety oznacze nie ma s tylko dwa "tampery" z dwoma rezystorami oraz zasilanie. Do linii sabota穎wej jest pod陰czony manipulator oraz obudowy centrali i sygnalizatora, obudowy pr鏏nie wypi掖em z obwodu aby wykluczy nie prawid這we ich dzia豉nie. Linia sabota穎wa pracuje w obwodzie zamkni皻ym. Co mam poda je郵i chodzi o konfiguracj?

    Dzi znalaz貫m troch czasu 瞠by pogrzeba w instalacji. Jak wszed貫m do warsztatu to oczywi軼ie centrala komunikowa豉 naruszenie linii nr 5. Wyniki grzebania: znalaz貫m jeden lu幡y kabel od masy manipulatora, przejrza貫m dok豉dnie wszystkie po陰czenia w centrali, wywali貫m lini nr 5 sabota穎w i przepi掖em j na lini nr4. Tak wi璚 zobaczymy co si b璠zie dzia這.

    Dodano:
    Po miesi帷u spokoju problem powr鏂i. W nocy obudzi mnie alarm. Poszed貫m do warsztatu, wszystko wyda這 mi si ok. centrala sygnalizowa豉 alarm i naruszenie wej軼ia nr 1, skasowa貫m alarm, zgasi貫m 鈍iat這 i wr鏂i貫m do domu. Nie zd捫y貫m zamkn望 drzwi s造sz, 瞠 zn闚 wyje, wi璚 wr鏂i貫m a tu zn闚 sygnalizuje naruszenie wej軼ia nr 1. Szlag mnie w tym momencie trafi, otworzy貫m skrzynk od陰czy貫m akumulator i wy陰czy貫m bezpiecznik na gara, bo o 3.00 w nocy mi si ju nie chcia這 wstawa.

    Czujka czy p造ta g堯wna do wywalenia?
  • Level 25  
    martinness wrote:
    Czujka czy p造ta g堯wna do wywalenia?

    Z uwagi 瞠 centrala ma 5 wej嗆, proponuj przepi望 te czujki co si wzbudza造 z1 i z2 na inne wej軼ie czyli na z3 i z4 - kt鏎e si nie wzbudza造. Je郵i si wzbudz ponownie na 3 lub 4 to PIR-y do wymiany.
    Ale martwi mnie fakt 瞠 podczas rozbrojonego systemu by alarm - zazwyczaj tylko sabota by豚y sygnalizowany przy rozbrojonym systemie alarmowym.
  • Level 32  
    Co kolego martiness 軼iemniasz!. Piszesz wcze郾iej 瞠 podczas systemu rozbrojonego za陰cza si alarm i negujesz 瞠 nie mo瞠 to by alarm sabota穎wy bo linia (u Ciebie 5) nie sygnalizuje alarmu sabota簑, potem opisujesz system 9po cz窷ci) i tu zaznaczasz 瞠 czujniki masz w konfiguracji 2EOL/NC czy NO co ju m闚i nam ze te czujniki maja "w sobie" zaprogramowany sabota -bo tak dzia豉 konfiguracja 2EOL/NC.Dobrze ze nie jeste saperem bo ju by nie 篡,takie macanie bez braku podstaw teorii nic nie daje. Jednak chcemy Tobie tu pom鏂. Jeszcze nic nie jest przes康zone 瞠 centrala CA5 jest uszkodzona. Po pierwsze sprawd jako嗆 po陰czenia centrali z klawiatur -czy kabelki w listwach zaciskowych mocno siedz, nast瘼nie zobacz czy te kable i rezystory parametryczne ( skoro napisa貫 ze masz typ linii dla czujnik闚 2EOL/NC- 2reezystory po 1,1Kom) w czujnikach te w tych listwach mocno siedz i maj dobry kontakt . Obw鏚 sabota穎wy rozumiem masz typu NC czyli wszystkie urz康zenia (mikrowy陰cznik drzwiczek centrali, obw鏚 sabota穎wy sygnalizatora i klawiatury) po陰czone w szereg . Wypada這by wej嗆 w tryb programowania i jeszcze raz zapisa typy linii do pami璚i centrali.Je郵i masz alarm podczas rozbrojonego systemu znaczy ze jest to raczej alarm sabota穎wy i 瘸dne robaki i inne zwierzaki nie maj w tej sytuacji na to wp造wu.Wcze郾iej radzi tobie tu kolega by zapi望 na wej軼iu linii kt鏎a "fixuje" rezystor odpowiedni do zaprogramowanego typu linii.-Oczywi軼ie na zaciskach centrali (COM i Z1,Z2 itd) Je郵i przy takim ustawieniu b璠 alarmy z tego wej軼ia (sprawdzisz w historii alarm闚) to centrala nadaje si do naprawy. Jeszcze sprawd napi璚ie zasil強
    帷e czujniki (ok12V) ,czasami kiepski -wadliwy-zu篡ty akumulator obci捫a zasilacz centrali .Gdy wpi皻y rezystor da pozytywny efekt -znaczy nie bedzie po uzbrojeniu alarm闚 znaczy masz albo wadliwy kabelek albo czujnik . Jednak ja stawiam tu na s豉be styki w listwach -chwilowy brak kontaktu kabelk闚 w listwach zaciskowych ,b陰d w oprogramowaniu ,uszkodzony czujnik lub akumulator.
  • Level 8  
    Quote:
    Co kolego martiness 軼iemniasz!. Piszesz wcze郾iej 瞠 podczas systemu rozbrojonego za陰cza si alarm i negujesz 瞠 nie mo瞠 to by alarm sabota穎wy bo linia (u Ciebie 5) nie sygnalizuje alarmu sabota簑, potem opisujesz system 9po cz窷ci) i tu zaznaczasz 瞠 czujniki masz w konfiguracji 2EOL/NC czy NO co ju m闚i nam ze te czujniki maja "w sobie" zaprogramowany sabota -bo tak dzia豉 konfiguracja 2EOL/NC.Dobrze ze nie jeste saperem bo ju by nie 篡,takie macanie bez braku podstaw teorii nic nie daje.



    Wcze郾iej podczas rozbrojonego systemu czasem sygnalizowa這 mi alarm w豉maniowy przewa積ie na linii nr.1 a czasem sabota穎wy na linii nr.5, i jak ju pisa貫m alarm sabota穎wy przepi掖em na lini nr.4 i ju jest ok. (przeprogramowa貫m te w centrali) problem pozosta z alarmem w豉maniowym. Owszem s逝sznie zauwa篡貫 瞠 czujki maj wbudowan lini sabota簑 ale zauwa te 瞠 w 瘸den spos鏏 nie s one powi您ane z lini sabota穎w centrali. Je郵i nast瘼uje sabota czujki to ona sygnalizuje to jako alarm w豉maniowy. Natomiast pami皻aj 瞠 do linii sabota穎wej centrali s tylko wpi皻e obudowy centrali i sygnalizatora oraz manipulator. Co do lu幡ych zacisk闚 wszystkie sprawdzi貫m, wszystkie twardo siedz.
  • Level 24  
    Je瞠li masz linie typu 2EOL, to alarmy sabota穎we mog by zg豉szane nie tylko z linii zaprogramowanej jako "sabota".

    Pierwsza sprawa - sprawd w pami璚i zdarze czy masz sabota瞠 czy alarmy w豉maniowe. Je瞠li alarmuje bez czuwania - to znaczy 瞠 sabota.
    Zak豉daj帷 瞠 to alarmy sabota穎we, praktycznie rzecz bior帷 s dwie przyczyny - lu幡e lub uszkodzone kabelki (twierdzisz 瞠 sprawdzi貫) i ew. nie stykaj帷y mikroprze陰cznik w czujce (spotka貫m si z czujkami w kt鏎ych potrafi z czasem "odpu軼i" - kwestia konstrukcji mechanicznej i materia堯w). Je瞠li "obcy" nie maj dost瘼u do pomieszczenia bez czuwania, to prze陰cz na EOL i przeprogramuj, nie b璠 Ci n瘯a alarmy w nocy.

    M.
  • Level 25  
    妃iem twierdzi 瞠 pan martinness nie wie co to jest 2EOL i jak to dzia豉.

    Bez parametryczna to b璠zie albo NC albo NO. Czyli normalnie zwarta albo normalnie rozwarta.
    EOL parametryczna z jednym opornikiem.
    2EOL (zazwyczaj 2EOL/NC) dwuparametryczna z dwoma opornikami.
    Przy wykorzystaniu dw鏂h opornik闚 na jednej parze przewod闚 Masz pe軟y obraz tego co dzieje si na czujce. Czyli czy zosta w陰czony sabota czy sama czujka zareagowa豉 na ruch.
  • Level 17  
    Najpro軼iej 瞠by wyeliminowa czujk to nale篡 wstawi zwork w zaciski NC i sabota簑 w samej czujce i obserwowa. Je瞠li alarm si wyzwoli na zwartej czujce to:

    1. Kabel do czujki lub z造 styk
    2. Zak堯cenia od przewod闚 230V
    3. Centrala

    Ale je瞠li zapniemy kilka metr闚 przewodu do tego problematycznego wej軼ia z rezystorem na ko鎍u i po這篡my zwini皻y 瞠by nim nie majta i b璠zie dobrze to znaczy, 瞠 230V wchodzi w mas i podnosi poziom masy.

    Dodanie sygnalizatora prawdopodobnie zosta這 poci庵ni皻e kablem gdzie blisko przewod闚 pod tynkiem i si indukuje.