Nwilk 17 May 2012 20:48 8310 8
e-mierniki
  • #1
    Nwilk
    Level 10  
    Witam ostatnio miałem montowany filtr wody z powodu jej zanieczyszczenia i okazało sie ze pracowników przy wymianie popieścił prąd. Z początku myślałem że mam przebicie do inslalacii wodnej ale po sprawdzeniu miernikiem znalazłem miejsce przejścia i okazało sie ze jest ono przez bojler elektryczny, po odłaczeniu uziemienia bojlera nie mam pradu. Uziemienie bojlera dochodzi do tablicy na której jest zamontowany licznik wnioskujęz tego:
    1. Ze mam instalację w systemie TN -C bez uziemienia a raczej uziemienie jest poprzez instalacjię wodna i tak było już dużo lat (naszczęście nic sie nie stało). Najdziwniejsze jest to ze bojler elekryczny miałem podłączany jak juz kozystalem z instalacji przez kilka lat i działała a teraz po odłączeniu bojlera nie ma przejscia :D prawdopodobnie elektryk podłaczajacy bojler coś zmienił)
    2. Instalacjia jest 2 żyłowa L1, PEN (poczytałem troche na forum i będę robił obejścia z bolca uziemiającego na prawy wtyk gniazda) z czasem mam zamiar wymienić na 3 żyłową
    3. chcę zrobić uziemienie do pozostałości po piorunochronie bo przy montowaniu dachu (niestety mnie przy tym nie było) obcieli mi piorunochron przy gruncie. Jaki przekrój kabla najlepiej użyć do podłączenia przewodu PEN pod uziemienie i jak zmierzyć żeby nie szło mi na instalację wodną?

    Czy mogę zrobić instalację 3 żyłową bez ingerencji dostawcy (wnioskuję że mam L1, L2, L3 od dostawcy prądu bo jak miał bym N to zapewne miałbym to podłączone a nie jako PEN do instalacji wodnej) tzn. kabel 3 żyłowy L1, N, PE podłączyć następująco L1 oczywiście do L1, N do PEN na płycie przy liczniku (do której będę robił uziemienie), PE do drugiego nowego uziemienia?

    dzięki za pomoc i poprawę mojej niewiedzy i błędów

    Dodano po 2 [minuty]:

    A właśnie zapomniałem jeszcze dopisać że po przejściu na 3 żyłowy kabel chciałbym zamontować różnicówki
  • e-mierniki
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego, nic nie możesz. Nic.
  • e-mierniki
  • #3
    19barti78
    Level 15  
    Nwilk wrote:
    po odłaczeniu uziemienia bojlera nie mam pradu....
    Uziemienie bojlera dochodzi do tablicy na której jest zamontowany licznik... wnioskujęz tego.... Ze mam instalację w systemie TN -C bez uziemienia a raczej uziemienie jest poprzez instalacjię wodna


    To w końcu to uziemienie jest czy go nie ma...

    Nwilk wrote:
    Instalacja jest 2 żyłowa L1, PEN (poczytałem troche na forum i będę robił obejścia z bolca uziemiającego na prawy wtyk gniazda) z czasem mam zamiar wymienić na 3 żyłową


    Zapędy wielkie... ale czy kolega wie o co tak naprawdę w tym chodzi ??

    Nwilk wrote:
    dzięki za pomoc i poprawę mojej niewiedzy i błędów


    Tego nie da się poprawić... telefon do elektryka i tyle... lepiej nie ryzykować życia...
  • #4
    michal54_87
    Level 17  
    Czy mogę zrobić instalację 3 żyłową bez ingerencji dostawcy
    Tak możesz
  • #5
    ergonus
    Level 15  
    Nwilk wrote:
    po odłaczeniu uziemienia bojlera nie mam prądu
    Nwilk wrote:
    Instalacjia jest 2 żyłowa L1, PEN
    To wygląda na poważną usterkę. Proponuję jak najszybciej wezwać elektryka i zaprzestanie zabaw z odłączaniem bojlera.
  • #6
    lukiiiii
    Level 28  
    Upalony przewód PEN przed bojlerem, prąd wraca rura a nie przewodem. Jak najszybciej wezwać elektryka.

    A czy po odłączeniu bojlera i kuchenki gazowej (uziemianie do rury gazowej) jest prąd w domu?
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    ...miałem montowany filtr wody z powodu jej zanieczyszczenia i okazało sie ze pracowników przy wymianie popieścił prąd.

    Przy wymianie takich urządzeń zamontowanych na metalowych rurociągach należy najpierw "zmostkować" rury przewodem a dopiero później przystąpić do demontażu urządzenia. Następnie dokonać jego wymiany i dopiero po tym zdemontować "mostek".
    Brak ciągłości PEN jest powodem tego o czym pracownik się przekonał.
    Świadczy o tym również iż
    Quote:
    po odłaczeniu uziemienia bojlera nie mam pradu.

    Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja mogąca zakończyć się pożarem jak i porażeniem.


    P.S.
    Proszę autora tematu o korzystanie z modułu sprawdzania pisowni.
  • #9
    Nwilk
    Level 10  
    kabel zerowy był upalony za licznikiem