Szukam schematu dla UPS EVER ECO PRO 700 CDS
Dla zainteresowanych tematem: Problem z przełączaniem pracy z sieci na baterie, UPS jest po wymianie akumulatora. Po przełączeniu z sieci na baterie napiecie szaleje, ale po zimnym rozruchu działa prawidłowo.
Przy podłączonej żarówce o mocy 25W, mierzone napięcie wynosi 257V przy rozładowaniu na chwile przed wyłączeniem UPSa "ciągły sygnał z głośniczka" 304V słychać pisk transformatora i się wyłącza. Ładowanie OK
Dla zainteresowanych tematem: Problem z przełączaniem pracy z sieci na baterie, UPS jest po wymianie akumulatora. Po przełączeniu z sieci na baterie napiecie szaleje, ale po zimnym rozruchu działa prawidłowo.
Przy podłączonej żarówce o mocy 25W, mierzone napięcie wynosi 257V przy rozładowaniu na chwile przed wyłączeniem UPSa "ciągły sygnał z głośniczka" 304V słychać pisk transformatora i się wyłącza. Ładowanie OK