Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9

25 Maj 2012 21:59 5108 13
  • Poziom 27  
    Posiadam klimatyzator kanałowy jak w temacie , po 10-15 minutach pracy pojawia się błąd E9 według kodu serwisu oznacza on złą prace jednostki zewnętrznej .Wklejam zdięcia płytek ta jest elementem zewnętrznym-Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9
    druga elementem wewnętrznym-Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9
    Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9
    Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9
    Sprawdzone zostało ciśnienie jest w normie,przekażniki na płytach sterowniczych wymienione na nowe,inne elementy diody tranzystory oporniki trafo kondensatory sprawne,stycznik działa ,czujnik temperatury również, zmiana przekładnika prądowego lub jego wyłączenie bez zmian.Prąd pobierany przez agregat to 9.5A.Kolejność faz prawidłowa,kondensatory wentylatorów sprawne jak i one same ,przyciśnięcie przycisku reset na płycie sterującej wewnętrznej nic nie daje, dwa piny na CN23 są wolne i nie wiadomo czy powinny być zwarte aby reset się udał .Brak informacji na ten temat nawet w firmie producenta w/w klimatyzatora .Czy posiadał ktoś identyczny błąd i jak go wyeliminować .
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    Skraplacz, parownik oraz filtry dokładnie wyczyszczone? Ilość czynnika w normie?
  • Poziom 27  
    Wszystko wyczyszczone , czynnika jest wystarczająco ponieważ w trakcie pracy jest ponad 4 bary .Urządzenie pracuje ponad 7 lat.Zostaje ew .to już chyba ostateczność do sprawdzenia płytka sterująca wewnętrzna a w niej układy scalone bo straciłem pomysły.
    Klimatyzator kanałowy Chigo KFR 150W błąd E9
  • Poziom 27  
    Czujnik umieszczony jest w rurce miedzianej przy lamelach ,podejrzewałem sprężarkę ale gdyby miała za wysoką temperaturę nie włączyła by się po paru 1-2 minucie od pokazania tego błędu i ponownym włączeniu. Musiała by sama zmniejszyć temperaturę a trwa to dłużej .Ma kolega dostęp do serwisówki to będę wdzięczny za pomoc.
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    Spróbuj wyciągnąć ten czujnik i zostaw go luzem. Czy ta czerwona dioda na płycie jednostki zew miga w momencie wystąpienia błędu? Prawdopodobnie jest od sygnalizowania sygnalizowanie rodzaju błędu. Niestety ciężko o serwisówkę do tego modelu, ale może z innych modeli klimatyzatora coś bedzie sie dało odczytać.
  • Poziom 27  
    Wyciągnąłem ten czujnik i bez rezultatu , wiem że z chwilą wystąpienia usterki E9 w dolnym panelu dioda mrugnie dwa razy natomiast w górnej nie za uwarzyłem.
  • Poziom 27  
    Wymieniłem dziś dwie płytki sterujące na nowe i dalej ten sam błąd co było wcześniej ,zauważyłem że kawałek rurki miedzianej na ssaniu szroni się przy sprężarce , czynnika jest jak pisałem wystarczająco .Lamele przedmuchane , czy te 9,4 ampery poboru prądu na sprężarce na 1- fazie jest normalną rzeczą.Czy brud jaki może być w jednostce wewnętrznej na lamelach może pokazywać błąd pracy jednostki zewnętrznej .Na domiar tego tam też sprawdzałem i jest czysto.. choć nie dmuchałem dużym ciśnieniem ponieważ wszystko poleciało by na sklep i klientów .
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    Gdzie dokładnie szroni ta rurka? Musisz sprawdzić jakie dokładnie masz ciśnienia parowania, skraplania i zmierz przegrzanie aby jednoznacznie stwierdzić czy problem jest w układzie chłodzenia czy elektronika szfankuje.
  • Poziom 27  
    czolgista napisał:
    Wymieniłem dziś dwie płytki sterujące na nowe i dalej ten sam błąd co było wcześniej ,zauważyłem że kawałek rurki miedzianej na ssaniu szroni się przy sprężarce ,

    jedyne co to raczej pozostało że jest gdzieś przytkane i chyba daruję sobie, zgłoszę do wymiany całość na nowy sprzęt .
  • Poziom 27  
    czolgista napisał:
    czy te 9,4 ampery poboru prądu na sprężarce na 1- fazie jest normalną rzeczą
    już sprawdziłem .Opornik też wstawiałem i to samo.
  • Pomocny post

    Poziom 37  
    Z tabliczki wynika że zasilanie jest 3f - a piszesz o zasilaniu 1f.
    Z tabliczki wynika że prąd to 7,9A (na 3f?) a zmierzone jest 9,5A (na 1f?).
    Z tabliczki wynika że to r22. Czyli to staroć i naprawa nieopłacalna (obostrzona uwarunkowaniami prawnymi)

    Wg mnie coś jest w instalacji freonowej, brak przepływu czynnika i możliwe że wyrzuca presostat na tłoczenu (ew. czujnik temp za dużo wskazuje) i stąd tak duży prąd .
    Poszukaj czujników ciśnienia (ew. temperatury) jeśli są na tłoczeniu sprężarki i je "skrosuj na próbe" jak błedu nie będzie to znaczy że coś nie tak z ciśnieniem. Warto też poszukać możliwych zagnieceń rur na instalacji, może zawór serwisowy zakręcony, albo zawór termostatyczny uszkodzony itp. coś co uniemozliwia prawidłowy przepływ czynnika.
  • Poziom 27  
    czolgista napisał:
    Prąd pobierany przez agregat to 9.5A.Kolejność faz prawidłowa
    czolgista napisał:
    czy te 9,4 ampery poboru prądu na sprężarce na 1- fazie jest normalną rzeczą
    zasilanie na jednej fazie , tak samo jest na pozostałych , podejrzewałem że coś może być przytkane , dziwne bo za każdym razem po 10-15 minutach pracy wyłącza się pokazując ten błąd a ciśnienie dobre .Za długo już spędziłem tam czasu i raczej pójdzie do wymiany .Dziękuję za pomoc wszystkim, temat raczej do zamknięcia pozdrawiam kolegów.