Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

YORK YKJB48FS-BCR - POSZUKUJĘ KODY BŁĘDÓW

drwallo 02 Cze 2012 19:28 2364 2
  • #1 02 Cze 2012 19:28
    drwallo
    Poziom 11  

    WITAM
    W agregacie chłodniczym YKJB48FS-BCR firmy YORK znajdują się trzy diody które zapalają się, gasną lub migają. Diody te oznaczają stan pracy jednostki.
    W wyżej wymienionym agregacie miga LED1 średnio 1 raz na sekundę ( led2 i led3 wyłączona)i agregat nie pracuje. Jest to On/OFF do jednostki kasetowej. Dodam tyle że sprężarka jest sprawna ( sprawdziłem). Napięcie jest ok. Kolejność faz ok.
    Może ktoś wie jaki błąd oznacza ta migająca dioda lub ma kody błędów do tej jednostki.
    Z góry dziękuję

  • #2 21 Lip 2012 10:03
    dymek1289
    Poziom 1  

    Witam

    Błąd Nr 1 z listy błędów - Phase sequence.

    Z serwisówki wynika, że problemem jest kolejność faz, zmień kolejność faz i będzie po problemie. Jeżeli nie to masz problem z elektroniką i pozostanie jej wymiana (piszesz, że jest poprawna więc tak może być).

    Pozdrawiam

  • #3 31 Lip 2012 21:51
    drwallo
    Poziom 11  

    Witam
    Trochę późno bo już rozgryzłem ale dziękuję bardzo. I zgadza się. Elektryk zakładowy przepinał rodzielnicę główną i nie zachował kolejności faz.