Instalacja elektryczna w lanym betonie.

lobik 05 Jun 2012 23:38 5851 6
  • #1
    lobik
    Level 12  
    Witam,
    ma ktoś doświadczenie z z przygotowaniem instalacji elektrycznej w lanym betonie? chodzi dokładnie o przygotowanie wypustów na lampy oraz czujki ppoż. w stropie. Strop nie będzie tynkowany, a inwestor nie zgadza się na ułożenie przewodów na wierzchu w rurkach PCV lub listwach. Znalazłem w internecie specjalne puszki rozgałęźne oraz peszle o wzmocnionej konstrukcji do zalania w betonie. Pewniejsze pewnie byłyby rurki PCV, ale dochodzi problem szczelności, oraz wykonania kątów... miejsce w którym mają wychodzić przewody zakończyłbym puszką którą póżniej zasłoniłaby lampa bądź czujka.
    Możecie doradzić jakieś inne rozwiązanie, albo potwierdzić moje? Prosiłbym również o porady jak wykonać taką instalację niezawodnie (uwzględnić, że po zbrojeniu chodzi masa innych pracowników, zacieranie betonu itp), oraz polecić dobre i tanie materiały do wykonania takiej instalacji:)

    pozdrwiam,
    Robert
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A co mówi projekt? Inspektor nadzoru betoniarzy zgadza się na osłabianie stropu? Nie mówiąc już o projektancie...
  • #3
    KaW
    Level 34  
    Pewnie da się zalać przewody w betonie, ale muszą one mieć jakąś lepszą budowę -wzmocnioną i dobra izolację elektryczną ./podwójna/.

    Dawno temu zacięrajacy tynk na ścianie -zrujnowali gdzieniegdzie instalację telef. podtynkową 100mb. Bylo co lokalizować.

    Kabelek na czujki, też musi być wzmocniony mechanicznie-może żelowany i o 1 parę żył wiecej.
  • Helpful post
    #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Trzeba sobie przypomnieć technologię wykonywania instalacji w betonie i prefabrykaty stosowane do tego.
    Mogę podpowiedzieć, że firma Spelsberg wykonuje tego typu osprzęt.
    Stosowanie karbowanych rurek polipropylenowych pozwala na układanie ich do zbrojenia. Warunek - szczelność z puszkami.
    Sposób montażu był opisany swego czasu na ise.pl.
    Całe (no, prawie całe) osiedle Witosa w Katowicach jest wykonane w tej technologii.
  • #5
    delires
    Level 16  
    Witam, my w takim przypadku używamy peszla wzmocnionego, Ma on przekrój chyba fi 12, ewentualnie peszle stalowe. Łączenia kabli robimy w gniazdach czujek, są specjalne go tego adaptery. I jak napisała kolega wyżej dobrze dać parę więcej. Mieliśmy obiekt robiliśmy instalacje MOLEXa 6a, promień gięcia takiego kalba jest ściśle ustalony gdzie byly belki nośne, podtrzymujące cały budynek, i nie było wyjścia by przez te belki nie przejść. Belka miała grubość 50cm, i przez cała długość robiliśmy przewiert fi 60, po wcześniejszej zgodzie inspektora.
  • #6
    stkop
    Level 15  
    Simet oferuje parę rozwiązań do tej technologii, kilka produktów, dwa filmy instruktażowe... może podpatrzysz coś odpowiedniego: Link Na dole strony.
  • #7
    lobik
    Level 12  
    retrofood wrote:
    A co mówi projekt? Inspektor nadzoru betoniarzy zgadza się na osłabianie stropu? Nie mówiąc już o projektancie...


    To dziś się okaże, najlepiej będzie puścić famę że takich peszli będzie sporo w jednym miejscu... i warto przeliczyć obciążenie stropu. A jak nie, no to instalacja natynkowa:)

    Dziękuję również za podesłane materiały, jeżeli będzie trzeba to wykonana się instalację w betonie.


    edit:
    Instalacja jest wykonywana w betonie, przynajmniej w nie których miejscach. Odnośnie materiału wybrałem firmę Kopos (informacja dla osób, które też będą miały styczność z betonowaniem). W katalogu jest nawet instrukcja nt. poprawnego montażu.

    temat do zamknięcia,
    pozdrawiam