VAILLANT Atmomax Plus VUW 240-5 brak stałej temperatury wody użytkowej

08 Cze 2012 22:36 5168 2
  • Poziom 9  
    VAILLANT Atmomax Plus VUW 240-5 brak stałej temperatury wody użytkowej
    Piec użytkowany ok 10 lat.
    Usterka polega na falowaniu temperatury użytkowej (brak zadanej temperatury na wylocie z kranu). Po odkręceniu ciepłej wody piec włącza się na max, świeci żółta i zielona dioda, temperatura na wyświetlaczu szybko wzrasta do temperatury zadanej. Wtedy płomień powoli gaśnie, po kilku sekundach znowu wszystko powtarza się (palnik startuje i zapala na max.
    Dodam, że:
    - zawór trójdrożny został wymieniony przed sezonem grzewczym,
    - wtórny wymiennik ciepła był oczyszczony chemicznie przed wymianą zaworu trójdrożnego,
    - nie było żadnych problemów z obiegiem CO, temperatura w obiegu grzewczym ok,
    - czujnik przepływu wody naprawiony po usterce,
    - filtry wody oczyszczone,
    - dysze gazu i palnik oczyszczone,
    - ciśnienie na wypływie wody użytkowej ciepłej i zimnej jest podobe,
    Na wyświetlaczu czasami zapala się błąd F24 (nie opisany w instrukcji)i wtedy palnik w ogóle się nie włącza. Po zresetowaniu wszystko działa jak opisałem wcześniej.
    W instalacji zlokalizowałem 3 czujniki temperatury na wejściu i wyjściu wody do pierwotnego wymiennika ciepła (nad palnikiem) oraz na wtórnym wymienniku ciepła (nie wiem czy to wejście czy powrót z wymiennika).
    Inny temat poruszał kwestię czujnika, ale dotyczyło to pieca VU 240-5 i wady fabrycznej Vailanta https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015916.html

    PROSZĘ O WSKAZÓWKI czy to uszkodzony któryś z czujników temperatury, czy to inna usterka, lub konieczność jakiejś regulacji.
    JAK DIAGNOZOWAĆ CZUJNIKI.

    Z góry dzięki
  • Poziom 19  
    Przyczyny mogą być różne, np.:
    -za niskie ciśnienie w kotle,
    -za niskie ciśnienie i zapowietrzenie w naczyniu wzbiorczym,
    -zapowietrzony kocioł -poluzować kapturek odpow. automat. i sprawdzić działanie -wielokrotnie przełączać tryb c.o i c.w.,
    -za mały przepływ wewnętrzny - ustawić przeł. pompy na wyższą pozycję, zanieczyszczona lub zużyta pompa,
    -zakamieniały ponownie wymiennik c.w.,
    -nieprawidłowa (rozregulowana) moc kotła.
  • Poziom 9  
    Gruntowne odpowietrzenie pieca pomogło.