VAILLANT Atmomax Plus VUW 240-5 brak stałej temperatury wody użytkowej
Piec użytkowany ok 10 lat.
Usterka polega na falowaniu temperatury użytkowej (brak zadanej temperatury na wylocie z kranu). Po odkręceniu ciepłej wody piec włącza się na max, świeci żółta i zielona dioda, temperatura na wyświetlaczu szybko wzrasta do temperatury zadanej. Wtedy płomień powoli gaśnie, po kilku sekundach znowu wszystko powtarza się (palnik startuje i zapala na max.
Dodam, że:
- zawór trójdrożny został wymieniony przed sezonem grzewczym,
- wtórny wymiennik ciepła był oczyszczony chemicznie przed wymianą zaworu trójdrożnego,
- nie było żadnych problemów z obiegiem CO, temperatura w obiegu grzewczym ok,
- czujnik przepływu wody naprawiony po usterce,
- filtry wody oczyszczone,
- dysze gazu i palnik oczyszczone,
- ciśnienie na wypływie wody użytkowej ciepłej i zimnej jest podobe,
Na wyświetlaczu czasami zapala się błąd F24 (nie opisany w instrukcji)i wtedy palnik w ogóle się nie włącza. Po zresetowaniu wszystko działa jak opisałem wcześniej.
W instalacji zlokalizowałem 3 czujniki temperatury na wejściu i wyjściu wody do pierwotnego wymiennika ciepła (nad palnikiem) oraz na wtórnym wymienniku ciepła (nie wiem czy to wejście czy powrót z wymiennika).
Inny temat poruszał kwestię czujnika, ale dotyczyło to pieca VU 240-5 i wady fabrycznej Vailanta https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015916.html
PROSZĘ O WSKAZÓWKI czy to uszkodzony któryś z czujników temperatury, czy to inna usterka, lub konieczność jakiejś regulacji.
JAK DIAGNOZOWAĆ CZUJNIKI.
Z góry dzięki
Piec użytkowany ok 10 lat.
Usterka polega na falowaniu temperatury użytkowej (brak zadanej temperatury na wylocie z kranu). Po odkręceniu ciepłej wody piec włącza się na max, świeci żółta i zielona dioda, temperatura na wyświetlaczu szybko wzrasta do temperatury zadanej. Wtedy płomień powoli gaśnie, po kilku sekundach znowu wszystko powtarza się (palnik startuje i zapala na max.
Dodam, że:
- zawór trójdrożny został wymieniony przed sezonem grzewczym,
- wtórny wymiennik ciepła był oczyszczony chemicznie przed wymianą zaworu trójdrożnego,
- nie było żadnych problemów z obiegiem CO, temperatura w obiegu grzewczym ok,
- czujnik przepływu wody naprawiony po usterce,
- filtry wody oczyszczone,
- dysze gazu i palnik oczyszczone,
- ciśnienie na wypływie wody użytkowej ciepłej i zimnej jest podobe,
Na wyświetlaczu czasami zapala się błąd F24 (nie opisany w instrukcji)i wtedy palnik w ogóle się nie włącza. Po zresetowaniu wszystko działa jak opisałem wcześniej.
W instalacji zlokalizowałem 3 czujniki temperatury na wejściu i wyjściu wody do pierwotnego wymiennika ciepła (nad palnikiem) oraz na wtórnym wymienniku ciepła (nie wiem czy to wejście czy powrót z wymiennika).
Inny temat poruszał kwestię czujnika, ale dotyczyło to pieca VU 240-5 i wady fabrycznej Vailanta https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015916.html
PROSZĘ O WSKAZÓWKI czy to uszkodzony któryś z czujników temperatury, czy to inna usterka, lub konieczność jakiejś regulacji.
JAK DIAGNOZOWAĆ CZUJNIKI.
Z góry dzięki