Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jaka średnica rur do chłodnicy AIA BTL-X-45Q1A-5-A-6M-1400-7

12 Cze 2012 07:28 1687 5
  • Poziom 15  
    Witam
    Chciałbym się dowiedzieć czy ma znaczenie jaką średnicą rury jest zrobiony powrót czynnika z chłodnicy. Z chłodnicy wychodziła rura o średnicy gdzieś koło 24mm jednak przed instalatorów została zwężona do 18mm i taka średnica puszczona do agregatu. Czy nie spowoduje to spadku wydajności układu , zwiększenia zużycia prądu itp?
    . Agregat skraplający Bitzer LH 114/4CC -9.2Y 19,1 kW
    Chłodnica AIA BTL-X-45Q1A-5-A-6M-1400-7
    Automatyka Chłodnicza AdapKool
  • Poziom 21  
    Hej, zwężenie średnicy przepływu cieczy, ma zawsze znaczenie, powoduje wzrost ciśnienia cieczy przed zwężeniem, a tym samym wiekszą energie na wytworzenie tego ciśnienia,a zmniejszenie przepływu cieczy, powinieneś reklamować, poxdrawiam.
  • Poziom 15  
    Ale to zwężenie jest na powrocie gdzie nie ma już cieczy. Zasilanie jest puszczone rura fi12 i jest jednolita. Moje obiekcje sa takie że przy pełnej wydajności może być za mała ta fi18 dla gazu. Czy są jakieś zalecenia normy dla średnic rur jakie powinny być użyte?
  • Poziom 20  
    Dla agregatu LH 114/4CC -9.2Y rura tłoczna (cieczowa) - 5/8' (16mm), a ssąca (parowa) - 1 1/8' (28mm). Jeśli odległość agregatu od chłodnicy nie jest duża (powiedzmy do 10m) to można zmniejszyć zalecane przekroje. Osobiście nie montowałbym ssania poniżej 22mm.
  • Poziom 15  
    Dziękuje za odpowiedź
    Pomierzyłem jeszcze raz po zewnętrznej rury i tak :
    tłoczna fi 22
    powrotna fi 28
    powrotna wyjściowa przy chłodnicy fi 56
    Wychodzi na to ze to dopuszczalne średnice.
  • Poziom 14  
    średnice są dobre ale ten parownik to zbyt duża locha do tej sprężarki, ssanie nie będzie odpowiednio schłodzone