Opinie na temat Listwy zasilającej ACAR 504WF

16 Jun 2012 19:35 11331 20
  • User removed account  
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Helpful post
    User removed account  
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Opinie na temat Listwy zasilającej ACAR 504WF
    Chyba Kolego Bronek22 wogóle nie zaglądałeś na dane.
    To dość stary model listwy, produkowany nadal bo jest jednym z najbardziej udanych i cenionych. Można polecić każdemu, komu nie zależy na bajeranckim wyglądzie.

    A dwa bezpieczniki (podobnie jak dwutorowy wyłącznik) są z dwóch powodów:
    - żeby użytkownik się nie musiał martwić po której stronie w gniazdku ma fazę a po której zero i czy ma zasilanie TN, TT czy IT,
    - żeby chronić elementy filtru, takie same w obydwu biegunach listwy.
  • User removed account  
  • Electrician specialist
    Witam.

    Mnie zastanawia jedno - jak wygląda sytuacja z zaciskami prądowymi w samej listwie.
    Czy są na tyle trwałe, że po wielokrotnym używaniu nie "zrobią się za luźne" dla różnego rodzaju wtyczek.
    Po prostu podczas pomiarów SWZ na samych przedłużaczach zakwestionowałem kilka sztuk z serii kilkudziesięciu - wyrobiły się. A luźny styk to temperatura, przegrzewanie się itd.
  • Electrician specialist
    Witam kolegów

    Generalnie trzeba powiedzieć, że listwy HSK cieszą się uznaniem ludzi z branży. Przede wszystkim deklarowanane parametry zgadzają się z rzeczywistością.
    Kiedyś rozbierałem różne listwy i sprawdzałem co się w nich znajduje. Sprawdzałem ich zdolność pochłaniania energii (wyrażony w J /dzulach/ lub Ws /watosekundach/). Niestety często te tanie chińskie nie miały nic (jak zwykły przedłużacz), albo tylko jaką namiastkę - przy deklarowaniu w instrukcji dobrych parametrów.

    Co do ACAR 504WF - to nie wiem co odpowiedzieć. Być może taką samą mam pod biurkiem.
    Historia jej jest taka, że kiedyś (coś ok. 7 lat temu) kupiłem tych listew w HSK coś około 100szt. Montowałem je w szafach rackowych. I parę sztuk mi z tej partii zostało. Ta pod biurkiem wygląda identycznie jak 504WF, nie ma nalepki z symbolem, natomiast z opisów na plastiku: "ACAR axon urządzenie filtrujące" i AIP: 10kA 10/80us. Więc jest to 504WF, albo bezpośredni poprzednik tego modelu.

    Kolega Marek (mar_cik) przytaczając parametry nie podał jaką listwa może zaabsorbować energię. Czyli te nieszczęsne dzule(j), których tak bardzo nie lubi kolega Bronek22. Dla mnie jest to podstawowy parametr porównawczy listew. Świadczy on o zastosowanych warystorach, ich ilości. Oczywiści Im, Up to też ważne parametry - dla mnie jednak niewystarczające.

    pzdr
    -DAREK-
  • User removed account  
  • User under supervision
    Jak ma dwa bezpieczniki to pomyśl jak spali się na N to faza może zostać na obudowanie.
    Szybkie bezpieczniki to duża wada przypadku przetwornic (np: zasilacz ATX PC). Mają zwykły warystor i EMC sklecony z byle czego. Żeby mogła prawidłowo działać musi być jeszcze jedna rzecz zależna od instalacji..
  • User removed account  
  • Electrician specialist
    opamp wrote:
    Jak ma dwa bezpieczniki to pomyśl jak spali się na N to faza może zostać na obudowanie.

    Nie no trochę kolega przesadził. Proszę przemyśleć co kolega napisał, lub podać dowód jak może tak się stać.

    opamp wrote:

    Szybkie bezpieczniki to duża wada przypadku przetwornic (np: zasilacz ATX PC).
    . Mam je u klientów w serwerowniach w wielu miejscach. Nie pamiętam o zdarzeniu wymiany bezpieczników.
    Nawet w poprzednim poscie chciałem napisać, że te bezpieczniki topikowe to zaleta tych listew, ale się wstrzymałem, bo dla niektórych może to być wadą. W nowszych listwach są wyzwalacze elektromagnetyczne. Nie lubię ich, ale dla niektórych robiących często zwarcia mogą one być wygodniejsze.

    pzdr
    -DAREK-
  • User removed account  
  • Electrician specialist
    Stałybywalec102 wrote:
    Czyli kolega Darom poleca te listwy ? a orientuje się kolega z jakiego przekroju przewodu są zrobione ?


    Czy polecam?
    Myślę, że do zadań, do których zostały zaprojektowane, się nadają. Nie jest to tania chińszczyzna. Jeśli cena jest ok 50zł - to warto tyle pieniędzy na nie wydać.
    Wszystko zależy co chcemy osiągnąć i w jakich warunkach będą pracować.

    Należy pamiętać o właściwym stopniowaniu p.przepięciowym - czyli odpowiednio SPD kl. 1(B) i 2(C) w instalacji elektrycznej budynku. W trudniejszych warunkach (tereny wiejskie, duża liczba wyłączeń w sieci dystrybutora energii ) - proponowałbym listwy o wiekszej zdolności pochłaniania energii >400J
    Wiadomo, że taka listwa musi być troszkę droższa.

    Co do przekroju. Nie wiem jaki jest - wizualnie może to być 3x1mm2. Aby się upewnić musiałbym ją rozkręcić. Cały czas mówię o listwie, którą posiadam, która wyglądem jest identyczna jak w temacie.

    pzdr
    -DAREK-
  • User removed account  
  • Electrician specialist
    W zakresie prądu 10A (takie są bezpieczniki) nie powinno być żadnych problemów.

    pzdr
    -DAREK-
  • User under supervision
    Darom wrote:
    Mam je u klientów w serwerowniach w wielu miejscach. Nie pamiętam o zdarzeniu wymiany bezpieczników.
    Nawet w poprzednim poscie chciałem napisać, że te bezpieczniki topikowe to zaleta tych listew, ale się wstrzymałem, bo dla niektórych może to być wadą. W nowszych listwach są wyzwalacze elektromagnetyczne. Nie lubię ich, ale dla niektórych robiących często zwarcia mogą one być wygodniejsze.

    Masz 5TT albo podobne czy WTA-T?
  • Electrician specialist
    opamp wrote:
    (...) Mają zwykły warystor i EMC sklecony z byle czego. Żeby mogła prawidłowo działać musi być jeszcze jedna rzecz zależna od instalacji..


    nie wiem co miał kol. opamp na myśli - odnośnie tej jednej rzeczy zależnej... .
    Oczywiste jest, że musi być gniazdko ze stykiem ochronnym.

    opamp wrote:

    Masz 5TT albo podobne czy WTA-T?


    nie wiem, aby to sprawdzić, musiałby się wyłączyć. Piszę teraz ze stacjonarnego komputera.
    Nigdy do tych bezpieczników nie zaglądałem i ich nie wymieniałem. Nie było takiej potrzeby. A nie będę teraz eksperymentował bo w kadzie mam pootwieranych dużo rysunków.

    Dodane po chwili:
    W listwach p.przepięciowych ważne są szczegóły z pozoru nieistotne. Wspominał o nich Paweł (elpapiotr) - pisząc o jakości styków w gniazdach. Ja dodałbym jeszcze jeden. Niepalny plastik - oczywiście "niepalny" to on nigdy nie będzie - chodzi o to, aby nie powstał pożar gdy rozgrzeją się warystory.

    pzdr
    -DAREK-
  • User under supervision
    Darom wrote:
    nie wiem co miał kol. opamp na myśli - odnośnie tej jednej rzeczy zależnej... .
    Oczywiste jest, że musi być gniazdko ze stykiem ochronnym.

    Rezystancja uziomu żeby odgromik mógł zadziałać :-)
  • Electrician specialist
    Opinie na temat Listwy zasilającej ACAR 504WF
    Takie bezpieczniki Kolego opamp (właśnie wykręciłem z listwy - oryginalne, jak mówi Kolega Darek "z piaseczkiem"), F 10A 250V. Wymieniałem je chyba raz w życiu jak w biurze podłączyli przez pomyłkę kombajn ksero na listwę.
    Co chcesz Kolego opamp udowodnić bo nie rozumiem?
  • Electrician specialist
    opamp wrote:
    Darom wrote:
    nie wiem co miał kol. opamp na myśli - odnośnie tej jednej rzeczy zależnej... .
    Oczywiste jest, że musi być gniazdko ze stykiem ochronnym.

    Rezystancja uziomu żeby odgromik mógł zadziałać :-)


    Nie zgadzam się z kolegą. I musimy to tak zostawić, przynajmniej z mojej strony, bo nie mam czasu na dyskusję. Moim zdaniem musi być zachowana ciągłość PE/PEN ze względu na ochronę p.porażeniową. Co jest oczywiste.

    Natomiast wspomnę o jeszcze czym innym. Wiem, że wielu kolegów będzie krytyczna w stosunku do takiego postępowania. Czasami jak się ma pojęcie co się robi - to warto wymienić warystor. Ja w kilku listwach (nie mówię o tej HSK) założyłem porządne warystory EPCOSA (te najbardziej llubię). Nawet je testowaliśmy przy napięciach udarowych (500 - 2000)V i bardzo dobrze się sprawują. To było 3 lata temu, ale jeszcze powinienem mieć na komputerze zrzuty z oscyloskopu napięć - pokazujące co się dzieje. Ale jak na złość nie sprawdzałem tej HSK. :-)
    Może kiedyś trzeba będzie. A może wystarczy zajrzeć i zobaczyć jaki tam jest warystor ;-). Niektóre znam i wiem jak się zachowują.


    DODANE:
    No i jeszcze raz zwracam uwagę na materiał z którego wykonana jest listwa. Musi on stanowić przeszkodę dla rozprzestrzeniania ognia. A warystory potrafią się nagrzać - sam wiem bo wiele ich zniszczyłem.

    Dzieki kol. Markowi (mar_cik) za wykonanie zdjęć. Bo już sam miałem wyłączać komputer, aby zobaczyć co w środku siedzi. Co do bezpieczników w układach wyłączania przepięć - to uważam, że wskazane byłoby aby miały dość dobrą zdolność wyłączania. Preferował bym te z piaseczkiem. ;-)


    DODANE (po uwadze kol. Marka):
    Jeśli są "z piaseczkiem" to OK. Na zdjęciu - przynajmniej za pierwszym razem tego nie zauważyłem.


    DODANE (17:45):
    Sprawdziłem jakie bezpieczniki są w mojej listwie:
    Mają oznaczenie F10L250V - niestety nie ma piasku kwarcowego. :-(
    Element topikowy nie ma przekroju koła - jest wstążką.
    Na pewno nie były wymieniane od nowości.

    pzdr
    -DAREK-