    Witam

    Musze do projektu policzyć moc strat w MOSFECIE. Macie może pomysły jak to policzyć Umieszczam schemat który mi prowadzący narysowal. PWM steruje MOSFET jest to zasilacz impulsowy. Regulacja napięcia od 0-300V, prąd 2A.

    moc strat MOSFET w zasilaczu impulsowym

    Dodano po 4 [minuty]:

    Straty cieplne wydaje mi się ze to będzie wzór

    P=U*I
    U- mam regulowane max 300V
    I- 2A

    P=300*2= 600W strat ? To by można było dom ogrzać, więc coś chyba źle liczę.
  • #2
    opamp
    User under supervision
    ksr30 wrote:
    P=300*2= 600W strat ? To by można było dom ogrzać, więc coś chyba źle liczę.

    A ile wynosi czas złączenia mosfeta jeszcze?
  • #3
    jdubowski
    Tube devices specialist
    ksr30 wrote:
    P=300*2= 600W strat ? To by można było dom ogrzać, więc coś chyba źle liczę.


    Pomyśl nad tym co to znaczy ze zasilacz jest impulsowy, jakie stany pracy ma ów MOSFET i jakie jest U oraz I na nim w każdym z tych stanów.
  • #4
    ksr30
    Level 10  
    Wiem ze czas złączenia moge policzyc z PWM podstawiając odpowiednią wartość współczynnika wypełnienia, wiem że może się on zmieniać maksymalnie do 1 ale nie wiem jak to policzyć

    Dodano po 33 [minuty]:

    Może tak ta moc jaka wydzieli sie na rezystancji wewnętrznej kanału tranzystora Rds(on)

    czyli P=Id*Uds,

    gdzie Id- maksymalny prąd drenu to w moim przypadku 2A
    Uds- dopuszczalne napięcie dren - zródło


    Na wyjsciu z zasilacza mam 0-300V, 2A

    to jak wspolczynnik b=1 to bedzie 300V, 2a dla b=1/2 bedzie 150V, 1A
  • #5
    jarek_lnx
    Level 43  
    Dowiedz się jak działa taki stabilizator, jakie są w nim przebiegi napięcia i prądu tranzystora.
    P=U*I ogólnie się zgadza, ale trzeba wiedzieć które U które I jakie są ich przebiegi i zależności czasowe (liczyć dla wartości chwilowych). Trzeba wybrać jakiś tranzystor, bo to będzie wynikało z jego parametrów (albo założyć parametry tranzystora). Straty w tym układzie są dwóch rodzajów statyczne i dynamiczne, te drugie będą zależały jeszcze od szybkości i częstotliwości przełączania.
  • #6
    jdubowski
    Tube devices specialist
    ksr30 wrote:
    Wiem ze czas złączenia moge policzyc z PWM podstawiając odpowiednią wartość współczynnika wypełnienia, wiem że może się on zmieniać maksymalnie do 1 ale nie wiem jak to policzyć


    Przespałeś wykład - to trzeba zajrzeć do książki. Nikt za ciebie tego nie zrobi...

    ksr30 wrote:
    Może


    Zgaduj-zgadula to był taki teleturniej kiedyś...

    ksr30 wrote:
    tak ta moc jaka wydzieli sie na rezystancji wewnętrznej kanału tranzystora Rds(on)

    czyli P=Id*Uds,

    gdzie Id- maksymalny prąd drenu to w moim przypadku 2A
    Uds- dopuszczalne napięcie dren - zródło


    W/ g tej koncepcji to jakieś perpetuum mobile by ci wyszło - będziesz kluczował prąd 0,1A z bateryjki 9V tranzystorem który ma "dopuszczalne napięcie dren - zródło" = 300V to wyjdzie ci 30W.
    Próbowałeś to opatentować?

    ksr30 wrote:
    Na wyjsciu z zasilacza mam 0-300V, 2A

    to jak wspolczynnik b=1 to bedzie 300V, 2a dla b=1/2 bedzie 150V, 1A


    A jaki sens mają te obliczenia?
  • #7
    ksr30
    Level 10  
    nie opuszczałem. Po prostu nie miałem z tego wykładu. I tu jest problem.