Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podstawy transformatorów.

Giacomo. 17 Cze 2012 16:16 2982 5
  • #1 17 Cze 2012 16:16
    Giacomo.
    Poziom 7  

    Witam, mam kilka pytań odnośnie transformatorów, na które odpowiedzi nie mogę znaleźć ani w internecie ani w "Maszynach elektrycznych" Plamitzera. Mianowicie:


    1. W czasie próby biegu jałowego transformatora wyznacza się parametry schematu zastępczego:
    a) podłużne
    b) Poprzeczne
    c) podłużne i poprzeczne
    d) próba służy tylko do sprawdzenia wytrzymałości transformatora na zwarcie

    2.W czasie próby zwarcia transformatora wyznacza się parametry schematu zastępczego:
    a) Podłużne
    b) Poprzeczne
    c) Podłużne i poprzeczne
    d) Próba służy tylko sprawdzeniu wytrzymałości transformatora na zwarcie

    3.Napięcie zwarcia transformatora jest to:
    a) Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia pierwotnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zwartym popłynął prąd znamionowy.
    b) Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia pierwotnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zasilanym popłynął prąd znamionowy.
    c) Napięcie przy którym następuje zwarcie transformatora.
    d) Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia wtórnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zwartym popłynął prąd znamionowy.


    4.Dwa transformatory mają te same napięcia strony pierwotnej i wtórnej, ale różne napięcia zwarci. Transformator o większym napięciu zwarcia ma:
    a) Większą rezystancję strony pierwotnej.
    b) Większą reaktancję zastępczą zwarcia.
    c) Mniejszą wartość przekładni napięciowej.

    5.Stan zwarcia i próba zwarcia transformatora trójfazowego:
    a) Różnią się tylko tym, że próbę zwarcia przeprowadza się w laboratorium
    b) Próba zwarcia jest szczególnym przypadkiem stanu zwarcia
    d) Stan zwarcia niszczy zawsze transformator a próba zwarcia nie


    6.Dwa transformatory o różnych przekładniach pracują równolegle na biegu jałowym (bez obciążenia).
    a) Transformator o wyższym napięciu biegu U20II jałowego będzie zasilał transformator o niższym napięciu biegu jałowego U20I.
    b) Transformator o wyższym napięciu biegu U20II jałowego będzie zasilany przez transformator o niższym napięciu biegu jałowegoU20I.
    c) Przez transformatory nie popłyną żadne prądy bo strony wtórne transformatorów są rozwarte.

    7.Wzrost napięcia na zaciskach strony wtórnej transformatora przy przejściu od biegu jałowego do pracy przy obciążeniu może nastąpić przy:
    a) Obciążeniu czysto rezystancyjnym.
    b) Obciążeniu rezystancyjno-indukcyjnym.
    c) Obciążeniu rezystancyjno-pojemnościowym.

    Po moich przemyśleniach myślę że odpowiedzi są takie: 1b,2a,3b,4b,5a,6a,7c chciałbym jednak żeby ktoś kto się na tym zna potwierdził je, ewentualnie wyprowadził mnie z błędnego myślenia.

    1 5
  • #2 17 Cze 2012 16:17
    retrofood
    Moderator

    Zastanów się jeszcze raz.

    0
  • #3 17 Cze 2012 16:29
    Giacomo.
    Poziom 7  

    A mógłbyś chociaż wskazać które z moich odpowiedzi są błędne?

    0
  • #4 17 Cze 2012 16:44
    retrofood
    Moderator

    Pytanie 3. Jeśli to jest znamionowe napięcie zwarcia, to w obydwu uzwojeniach powinny płynąć prądy znamionowe.

    0
  • #5 17 Cze 2012 16:47
    Giacomo.
    Poziom 7  

    Więc powinny być dwie odpowiedzi, a i b?

    0
  • #6 21 Maj 2018 10:30
    Dzonzi
    Poziom 12  

    A po co wyznacza się parametry poprzeczne i podłużne>

    0